Аватар пользователя
1ynn

Местный

Регистрация: 12.12.2006

Москва

Сообщений: 296

31.03.2013 в 21:34:24

Kamikaze написал : С Imax=10кА это скорее третий класс.

А что приобрести из I и II класса. Или не обязательно?

0
Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

31.03.2013 в 22:18:09

1ynn написал : А что приобрести из I и II класса.

если пеньйонзы позволяют - то приеобретите конечно..

0
Аватар пользователя
1ynn

Местный

Регистрация: 12.12.2006

Москва

Сообщений: 296

31.03.2013 в 22:25:23

4eh написал : пеньйонзы

Что это такое? А конкретно то что приобретать?

0
Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

31.03.2013 в 22:37:13

В начале пути своего развития УЗИПы делались для каждой категории отдельно, для 3 категории - ограничители I класса, для 2 категории - ограничители II класса, для категории I - ограничители III класса.

Сейчас имеются в продаже универсальные УЗИПы, совмещающие в одном корпусе ограничители I, II и III классов, I и II классов, II и III классов. В связи с этим отпала необходимость соблюдать минимально-необходимые расстояния (5-20 метров) между отдельно стоящими УЗИПами или вместо этого устанавливать между ними дроссели, которые имитировали такие расстояния.

1ynn написал : Что это такое?

пеньйонзы - деньги,лавэ, капуха, бабосы, гроші... http://electrik.info/main/electrodom/655-elektrobezopasnyy-chastnyy-zhiloy-dom-i-dacha-chast-4-zaschita-ot-perenapryazheniy.html

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

31.03.2013 в 23:50:45

4eh написал : пеньйонзы - деньги,лавэ, капуха, бабосы, гроші...

Причем только наличные!

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

01.04.2013 в 08:54:17

1ynn написал : Или не обязательно?

Если цели защититься от близкого или прямого удара молнии нет - то не обязательно. Если желаете иметь неодноразовую защиту от близкого (десятки метров) удара молнии (исключая ПУМ в ВЛ) - тогда нужно I+II на ввод плюс дроссель 6-10мкГн между I+II и III. Или "Астру" переставить в щиточек второго этажа, например. Если желаете иметь неодноразовую защиту от близкого и прямого удара молнии - тогда нужно тип I на ввод плюс дроссель 12-15мкГн плюс тип II. А имеющуюся "Астру" поставить в щиточек второго этажа, например.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
1ynn

Местный

Регистрация: 12.12.2006

Москва

Сообщений: 296

01.04.2013 в 11:01:18

Kamikaze, Спасибо ---- будем думать. И ----- копить баблосы.....

0
Аватар пользователя
drn

Местный

Регистрация: 10.12.2012

Минеральные Воды

Сообщений: 6

24.04.2013 в 23:05:05

Добрый вечер. mastak, подскажите пожалуйста. В конце прошлого года, у вас были намётки по созданию своего интернет-магазина. Как то продвигается это? Ибо в провинции глухой, как вот тут выше писали, если повезет, можно найти один, запылившийся, лежалый УЗМ. А в основном- продавцы даже не слышали о его существовании.

0
Аватар пользователя
leonard

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

25.04.2013 в 00:01:51

спроса нету

0
Аватар пользователя
OlegV

Местный

Регистрация: 26.03.2013

Самара

Сообщений: 97

25.04.2013 в 08:53:46

Спрос зачастую превышает предложение. Электромонтажники вон запас даже держат, чтобы не ждать неделями доставку.

0
Аватар пользователя
mastak

Местный

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

25.04.2013 в 11:06:54

drn написал : у вас были намётки по созданию своего интернет-магазина. Как то продвигается это?

Идёт отладка ПО. Думаю, в июне откроем.

0
Аватар пользователя
drn

Местный

Регистрация: 10.12.2012

Минеральные Воды

Сообщений: 6

25.04.2013 в 13:24:23

Вот и славно. Благодарю.

0
Аватар пользователя
286_alex

Местный

Регистрация: 14.06.2012

Ростов-на-Дону

Сообщений: 19

26.04.2013 в 13:24:52

Еще бы на "Меандре" доставку подработали. А то или самовывоз или курьер! Во как! Вариантов не много. Курьер это хорошо, но цена вопроса. Почему бы и транспортные компании не задействовать???

0
Аватар пользователя
Megavoltus

Местный

Регистрация: 26.04.2013

Москва

Сообщений: 8

26.04.2013 в 14:41:02

Kamikaze, Извиняюсь что вклиниваюсь в беседу. Вопрос , а если я ставлю УЗИП II класса и после него УЗМ51, нужно их разделять дросселем или нет?, а то Май уже близко и грозы тоже :)

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

28.04.2013 в 14:56:11

Megavoltus, если у Вас версия УЗМ с варистором на 420-460В(АС) на входе - то разделять не нужно, такой варистор после УЗИП-2 будет "отдыхать". Если же вариант с 275-вольтовым варистором на выходе - то нужно разделить хотя бы "моточком" из десятка витков провода в щитке.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.