18.11.2013 в 20:01:45
Руслан22 написал : А в чём разница между УЗМ-51М1 и УЗМ-51?
УЗМ-51М1 имеет расширенный диапазон нижнего порога. Актуально для работы до стабилизатора напряжения при сильных провалах сети
19.11.2013 в 07:35:34
Ну то есть М1 не хуже просто УЗМ-51М?
19.11.2013 в 08:40:35
Не хуже, просто с другими настройками.
20.11.2013 в 18:24:18
И снова всем здравствуйте. Спешу с вами поделиться, как я лоханулся. Пока я по совету здешних гуру занимался поиском правильного баластного конденсатора, штудировал не спеша всю эту ветку. Читая 72 страницу, меня вдруг осенило, прям прозрение наступило. Оказывается УЗМ то не причем, а я: "Лошара анапская" (с) :) Итак по порядку. Как я уже писал, в моменты когда реле было отключено и горел красненький светодиод, напряжение на входе устройства было 210 В. Я не упомянул в своем посте, что все эти разы, дело было ночью. И после того как я запостил сюда, в эту же ночь снова произошло отключение. И закралось в меня сомнение, что причина не в неисправности прибора, слишком много совпадений, три раза и все ночью. Если бы глючил прибор, то это происходило бы и днем. Это то мне и не давало покоя и вот, читая 72 страницу этой темы, я вижу кучу фоток УЗМ, начинаю их рассматривать и тут до меня доходит. Указатель на синенькой крутилке есть не заостренный носик (указано на фото, которое я позаимствовал с 72 стр. этой темы), как я думал, а прорезь. Естественно, при установленном нижнем пороге в 170 В, прорезь указывает на 210 В. И ночью, когда нагрузка на сеть минимальная, напруга с 195-200 В., которые у нас днем, поднимается до 210 и УЗМ честно вырубается :) Ну вот никогда в жизни я не подумал бы, что указатель это прорезь, а не стрелочка. Посему, обращаюсь к товарищу mastak. Укажите пожалуйста эту особенность в инструкции и проблем у народа будет меньше. Наверняка не я один такой :)
20.11.2013 в 18:35:40
grozgroz, опа. У меня другая УЗМка:
20.11.2013 в 18:51:37
Johnny27, у меня такая же как и у вас, это я фотку чужую взял, но крутилки по ходу на них одинаковые. А вы уверены, что у вас острием надо ставить? Может вы тоже ошибаетесь. Или все-таки я снова не прав. Но, другого объяснения своей проблеме не нахожу. Сегодня приду с работы и поставлю крутилку прорезью. И буду ждать :)
20.11.2013 в 18:55:41
Гм, тогда это хуже для меня :(. А я уже обрадовался. Неужели 210 В. это совпадение?
20.11.2013 в 19:02:27
grozgroz, протестируйте. Замерьте напряжение в сети. Попробуйте вращением регуляторов добиться отключения реле. Посмотрите, в каком положении находится колесико регулятора. Может их при сборке неверно установили? :)
20.11.2013 в 19:03:27
Ага, спасибо. Попробую. Мне тоже мысль пришла, что могли перепутать.
20.11.2013 в 19:10:35
grozgroz, доверните регуляторы до упора в одно из крайних положений и посмотрите, каким своим местом они указывают на соотв. "циферку" :) А потом можете вытащить "крутилки" и вставить так, чтобы они указывали на нужную "циферку" удобным Вам местом ;) Как по мне, крутилка должна указывать именно острием, и в присылаемых на испытания УЗМ это было именно так (емнип). Если наоборот - то или сборщик "Лошара анапская" (с), или, например, кто-то в магазине побаловался.