20.11.2013 в 19:15:43
Kamikaze, вечером буду пробовать. Хорошо, если бы и правда они были просто перепутаны :)
20.11.2013 в 20:35:01
Пришел, проверил. По ходу, крутилки стоят правильно и указывают носиками. Но, что самое интересное, напряжение в сети сей-час 193-195 В. Ставлю нижний предел на 210 В. (и носиком и прорезью пробовал) и, ничего не происходит, как все работало, так и работает, отключения не произошло. Жаль нечем верхний предел проверить. Так что, все-таки кондер? Или еще какие косяки могут быть?
20.11.2013 в 21:27:48
grozgroz, попробуйте засечь время между подачей питания на УЗМ и первым "мигом" светодиода.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
20.11.2013 в 21:46:28
Kamikaze, приблизительно 3.5 секунды.
20.11.2013 в 22:07:32
grozgroz написал : Но, что самое интересное, напряжение в сети сей-час 193-195 В. Ставлю нижний предел на 210 В. (и носиком и прорезью пробовал) и, ничего не происходит, как все работало, так и работает, отключения не произошло.
Попробуйте измерить сетевое напряжение другим прибором
20.11.2013 в 22:28:24
С разряженным в ноль накопительным кондёром картина
Балластный кондёр по-прежнему главный подозреваемый.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
20.11.2013 в 22:39:22
ksiman, завтра возьму у знакомых прибор и попробую.
Kamikaze, может имеет смысл обменять по гарантии? А то обидно будет, если это не кондер, а пломба уже будет сорвана и тю-тю гарантия. Два дня назад написал в миандр, но пока от них ничего нет. В принципе, магазин, где я брал, готов поменять. Правда это все очень долго будет. Мне нужно УЗМ отправлять в Киев, а они уже в Питер, т.к. магазин семи девайсами не торгует, привозили под заказ.
20.11.2013 в 22:46:40
Эврика! Есть диагностический признак для "неразрушающего контроля" балластного кондёра.
Потребляемый УЗМ-кой с нормальным балластом ток равен 10мА при 235В. С балластом 60нФ (40% нормального) - 3,6мА до зажигания СИДа и 4мА с горящим СИДом.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
20.11.2013 в 22:47:08
Kamikaze написал : Балластный кондёр по-прежнему главный подозреваемый.
Как думаете, почему все отключения происходят ночью, примерно в одно и тоже время? Где-то в 3:30. Две ночи подряд в это время, третью ночь тоже в это время (я дождался когда начнет мигать зеленый и включил вручную) и повторно около 6 утра. И четвертую ночь тоже в это время, но не дождался когда начнет мигать зеленый, ушел спать, к шети часам прибор впервые за четыре ночи включился сам. И вчера, пятую ночь, отключения не было.
20.11.2013 в 22:49:59
grozgroz написал : примерно в одно и тоже время? Где-то в 3:30.
Вы мне в вольтах это скажите :)
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
20.11.2013 в 22:56:01
Kamikaze написал : Вы мне в вольтах это скажите
Извините, не совсем вас понял. 3:30 это время, половина четвертого утра. Все отключения происходили приблизительно в это время, т.е. проследывается некая закономерность. Напряжение было 210 В. на входе УЗМ. И оно не менялось, ни тогда, когда светодиод красным горел, ни тогда, когда он начинал мигать зеленым. Потом снова начинал гореть красным, напряжение так и было 210 В.