21.11.2013 в 21:47:06

Solovey написал : Забавно читать как Представитель НПО "Защита-ЗАС" сидит в теме конкурента и пытается поливать его грязью, в то время как в своей теме на 100% игнорит все претензии к своему девайсу.

Было бы забавно, если бы не было так грустно. Вроде бы уже взрослый дядька, а занимается.....

Когда на несколько десятков тысяч проданных УЗМ на форумах появляется несколько жалоб на отказ, который, как выясняется, вызван браком комплектующих (уменьшение ёмкости балластного конденсатора со временем), причём, неисправность проявляется отключением нагрузки и элементарно исправляется заменой конденсатора [на более качественный], продавец ЗАСов сочиняет

ppkvin написал : Есть системные ошибки, которые невозможно устранить.

Ну а на то, что к ЗАСам имеется несоизмеримо больше претензий, замечаний, жалоб: Подборка жалоб пользователей на глюки ЗАС от незначительных помех от бытовых электроприборов Подборка жалоб пользователей на пробой симистора, из-за которого техника лишается защиты Жалоба пользователя ЗАС-8 о том, что "летом на ней можно было жарить яичницу" Описание некоторых основных недостатков и ошибок проектирования ЗАС Анализ причин отказов УЗМ и ЗАС Неудачная проверка ЗАС покупателем при 380В (а ведь именно от таких аварий ЗАС должен защищать технику) ЗАС-1,2-Р. Испытания. ЗАС-8,0-2. Обзорчик, испытания. продавец ЗАС не краснея брешет, что

ppkvin написал : опыт производства по теме 20 лет и защиты работают столько же без замечаний (в них ломаться нечему).

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Реклама

Рекламный аккаунт

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

21.11.2013 в 23:44:13

Прочитал внимательно обе темы, от корки до корки. Сам электроникой занимаюсь довольно плотно. Итог: обеими руками за УЗМ - это первое, что будет стоять новенького в новом щите.

0
Аватар пользователя
OlegV

Местный

Регистрация: 26.03.2013

Самара

Сообщений: 97

22.11.2013 в 09:17:46

Kamikaze написал : grozgroz, 830-й мультик с мостом у меня показывал ок. 9 мА при напряжении питания 235В. Если у Вас 8мА при 210-220В, то это нормально.

Тоже замерил для статистики- 13 мА при напряжении 223В. Точнее 13,1 мА пока идет задержка включения и 13,5 мА после включения. Измерял MY-68 и MY-63 по очереди, результат одинаков.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

22.11.2013 в 09:27:57

OlegV, спасибо! Балласт 0,22мкФ против обычных 0,15. У Вас обычное УЗМ, или М1 (с единичкой в конце)?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
OlegV

Местный

Регистрация: 26.03.2013

Самара

Сообщений: 97

22.11.2013 в 11:04:30

Обычное, УЗМ-51М 2013 года выпуска. Чуть позже замерю ток реле 2012 года.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

22.11.2013 в 11:21:05

Ага, значит, Меандр принял меры по принципу "чем больше начальная ёмкость, тем дольше будет снижаться" :))) Хотя необходимо и достаточно просто заменить применяемый (кЕтайский?) кондёр 0,15мкФ типа Х2 на кондёр 0,15 же мкФ, но со стабильной ёмкостью.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
dmitri1

Местный

Регистрация: 14.03.2013

Барнаул

Сообщений: 47

23.11.2013 в 08:34:07

Подтверждаю хорошая штука. Уже пару раз выключался по делу и мощная сварка, вызывавшая перкос фаз, его не убила. Это из личного опыта.

0
Аватар пользователя
OlegV

Местный

Регистрация: 26.03.2013

Самара

Сообщений: 97

23.11.2013 в 08:57:08

В 2012 году похоже еще ставили балласт 0,15 мкФ, УЗМ-51М. 9,2/9,4 мА задержка/включено при напряжении 235В.

Kamikaze написал : Ага, значит, Меандр принял меры по принципу "чем больше начальная ёмкость, тем дольше будет снижаться" :))) Хотя необходимо и достаточно просто заменить применяемый (кЕтайский?) кондёр 0,15мкФ типа Х2 на кондёр 0,15 же мкФ, но со стабильной ёмкостью.

Экономят... :confused:

0
Аватар пользователя
Реклама

Рекламный аккаунт

Аватар пользователя
sebikov

Местный

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 866

24.11.2013 в 14:30:54

УЗМ-51М1 странно глючит. Входное напряжение в пределах нормы, но постоянно горят желтая и красная лампочки, при нажатии на кнопку клацает релюшкой, но напряжения на выходе не появляется. Выключение и включение вышестоящего автомата не помогает, состояние прежнее

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

24.11.2013 в 16:08:52

sebikov Горение жёлтого индикатора означает наличие напряжения на выходе УЗМ. Вопрос такой: у Вас на выход УЗМ случайно никакое стороннее напряжение не подаётся?

0
Аватар пользователя
sebikov

Местный

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 866

24.11.2013 в 16:44:35

ksiman написал : Горение жёлтого индикатора означает наличие напряжения на выходе УЗМ. Вопрос такой: у Вас на выход УЗМ случайно никакое стороннее напряжение не подаётся?

Нет, точно нет никакого заброса.

Кстати, этот желтый индикатор непосредсвенно включен между нулем и фазой ПОСЛЕ реле, или управляется микроконтроллером?

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

24.11.2013 в 19:52:04

sebikov написал : Кстати, этот желтый индикатор непосредсвенно включен между нулем и фазой ПОСЛЕ реле

Да. Чисто аппаратный индикатор.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Никиц

Местный

Регистрация: 12.10.2013

Златоуст

Сообщений: 11

24.11.2013 в 21:42:56

А как правильно, вернее лучше каким способом подключить узм?

каким предпочтительно?, или оба хороши?

0
Вложение
Аватар пользователя
mastak

Местный

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

24.11.2013 в 21:45:36

Никиц написал : каким предпочтительно?, или оба хороши?

Равнозначны. Как удобней, так и подключайте

0
Аватар пользователя
Никиц

Местный

Регистрация: 12.10.2013

Златоуст

Сообщений: 11

24.11.2013 в 21:46:28

большое спасибо mastak

0
Аватар пользователя