21.01.2014 в 20:32:49
Это категория исполнения УХЛ2 можно на улице ставить (под навесом)
18.02.2014 в 11:51:38
Стоит УЗМ-51М. Начал отключать сеть при нормальном напряжении. В начале редко потом часто, отключит- включит. Напряжение в сети 230в. Сейчас выставил U макс. 280 и U мин 210 сеть не отключается и реле постоянно тикает. Что может быть?
18.02.2014 в 12:30:13
Pase4nikk, первое, что приходит в голову - деградация (потеря ёмкости) балластного конденсатора БПСН УЗМ-ки. Частая проблема после года-двух эксплуатации, к слову.
Проверяется по потребляемому УЗМкой току, читать отсюда
Также можно косвенно проверить, если выключить УЗМ кнопкой, затем включить и тут же снова выключить. С нормальным кондёром всё проходит нормально, с потерявшим ёмкость УЗМ "уходит в ребут".
Ну а что "тикает" с периодом в секунду - это просто особенность у него такая.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
18.02.2014 в 13:03:54
Kamikaze, а где в теме описано, о каком конкретно конденсаторе идет речь? А то все 80 страниц читать - долго. Такую информацию в шапку темы прилепить бы...
18.02.2014 в 13:15:54
Стр 67-80 :)
19.02.2014 в 17:35:04
MKP 220nF 1000V 10% RM27. Такой конденсатор подойдёт и можно заменить самому?
19.02.2014 в 17:57:55
Pase4nikk написал : MKP 220nF 1000V 10% RM27. Такой конденсатор подойдёт и можно заменить самому?
Этот может не влезть...
19.02.2014 в 18:15:36
ksiman написал : Этот может не влезть...
А какими типами и номиналами конденсаторов можно заменить вообще? И обязательно чтобы влазил в корпус или нет? Можно наростить проводники и прикрутить к корпусу с внешней стороны? И ещё где можно приобрести конденсаторы?Поиск не помог есть сайт но там продают только юр.лицам.
19.02.2014 в 18:23:04
Pase4nikk написал : А какими типами и номиналами конденсаторов можно заменить вообще?
Ранее вроде писали
Pase4nikk написал : И обязательно чтобы влазил в корпус или нет? Можно наростить проводники и прикрутить к корпусу с внешней стороны? И ещё где можно приобрести конденсаторы?Поиск не помог есть сайт но там продают только юр.лицам.
Можно снаружи, если хорошо изолировать
Pase4nikk написал : И ещё где можно приобрести конденсаторы?Поиск не помог есть сайт но там продают только юр.лицам.
В радиомагазине или на радиорынке
20.02.2014 в 02:26:23
Как-то обсуждался вопрос совместимости, точнее, несовместимости клемм УЗМ-50/51М по высоте и ширине с другими модульками. Может это и не ново, но случайно обнаружил, что по высоте клеммы УЗМ практически совпадают с "Генералом Электрики" DG61:
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
20.02.2014 в 10:49:43
Там вроде и с КЭАЗ ВМ63 совпадает, или это только на картинке так кажется?