Аватар пользователя
пяпа

Местный

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

08.06.2014 в 11:48:13

#4570456

fedottt написал : в киеве ж есть контора, продает их. думаю новой почтой отправят куда угодно

Глянул цены (хотя для РН это не главное, тут нечего экономить, но все таки) УЗМ-ки у нас стОят 800-950грв, ДиджиТоп на 63А 300-360грв, то есть в почти в 3 раза УЗМ дороже. При этом есть еще ДиджиТопы на 50, 40, 32, 25 и 16, также есть розеточные. Вольтметр отдельный покупать не надо, напряжение показывает он лайн. Есть РН+амперметр+ваттметр, 3-х рядное табло, все в одном флаконе, МР-63, на 63А, стоит примерно порядка 350-420грв. Про косяки МР_63 как всегда хорошо рассказал наш замечательный модератор, ссылки я давал.

fedottt написал : у меня девайс уже дважды срубал свет по повышению. первый раз скакнуло до 275 и держалось минут 10, второй раз неизвестно сколько было, но скачок был.

Дважды вырубал...У меня дом частный в селе, напруга скачет от 180 до 260. Реле щелкает постоянно.

fedottt написал : а вольтметр я себе прикрутил отдельный, со встроенным амперметром. рядом со щитком стоит

Мне сам по себе амперметр мне не нужен, а вот реле приоритетное максимального тока для бойлера, через корпус которого можно пропустить провод, очень даже пригодится.

Сорри, коллеги, у УЗМ я так понял есть варисторы? Типа мини грозовая защита?

0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

08.06.2014 в 12:05:31

#4570480

пяпа написал : Типа мини грозовая защита?

К этому как раз таки никакого отношения не имеет - защита от ложных срабатываний на импульсные перенапряжения в сети.

PS Зря вы все таки тему не читаете - все, что вы спрашиваете, уже давно разжевано. Все реле разжевано, вплоть до "мозгов".

0
Аватар пользователя
fedottt

Местный

Регистрация: 06.11.2012

Киев

Сообщений: 149

08.06.2014 в 14:15:18

#4570646

пяпа написал : УЗМ-ки у нас стОят 800-950грв,

я вот сейчас глянул на сайте где брал в том году - 720 грн. я брал за 550. но бакс поднялся, так что вполне адекватная цена.

0
Аватар пользователя
Belk

Местный

Регистрация: 03.03.2013

Краснотурьинск

Сообщений: 732

13.06.2014 в 12:25:23

#4577952

Подключил УЗМ-51М, этот будильник тикает :(, но в шкафу с закрытой дверкой вроде не слышно :) Похоже все таки не модифицированная серия дата выпуска 0713. Поставил 250/195 v

В инструкции к морозилке сказано

морозильник АТЛАНТ (МИНСК) М 7204-090/100 устойчив к перепадам напряжения (сохраняет работоспособность при напряжении от 175 до 255 В)

в дадашите на компрессор

TLY8.7KK.3 High Energy-optimized Compressor R600a 220-240V 50Hz Voltage range V 198 - 254

Какой диапазон порекомендуете с учетом погрешности УЗМ?

0
Аватар пользователя
Евгений Ка

Местный

Регистрация: 29.01.2012

Тольятти

Сообщений: 81

13.06.2014 в 21:19:58

#4578369

Подскажите, если после УЗМ-51М поставить стабилизатор напряжения, то эти 2 устройства будут нормально работать в паре? Или как лучше обезопасить электронику котла,чтоб понадёжнее было?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

13.06.2014 в 21:47:21

#4578402

Belk написал : Поставил 250/195 v

Оптимистично :)

0
Аватар пользователя
пяпа

Местный

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

13.06.2014 в 21:54:10

#4578407

Евгений Ка написал : Или как лучше обезопасить электронику котла,чтоб понадёжнее было?

Совсем чтоб хорошо, он-лайн инвертер+пару АКБ свинцовых побольше емкость. Инвертор напругу мега стабильно делает, а батарейки будут питать котел, если "света" в гости к кому-то уйдетЬ. А так, что стаб, что РН котел встанет.

Евгений Ка написал : Подскажите, если после УЗМ-51М поставить стабилизатор напряжения, то эти 2 устройства будут нормально работать в паре?

Будут, если "вилку" выставить на УЗМ побольше, скажем 145-275.

ksiman написал : Оптимистично

Ага:)

0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

13.06.2014 в 22:32:33

#4578479

ksiman написал : Оптимистично

пяпа написал : Ага

Э-э-э... не пойму иронии(?). А можно подробнее?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

14.06.2014 в 08:51:12

#4578980

333vs333 написал : Э-э-э... не пойму иронии(?). А можно подробнее?

Далеко не везде напряжение круглосуточно держится в этих пределах

0
Аватар пользователя
MycopOk

Местный

Регистрация: 12.10.2010

Новосибирск

Сообщений: 358

14.06.2014 в 09:51:47

#4579034

ksiman написал : Оптимистично

У меня также стоит - срабатываний пока не было ни на старом ни на новом стояке :) Когда купил, для прверки поставил 240 - ночью сработало :)

0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

14.06.2014 в 10:30:05

#4579067

ksiman написал : Далеко не везде напряжение круглосуточно держится в этих пределах

Тю ты, а я уж было подумал... ;)

0
Аватар пользователя
пяпа

Местный

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

14.06.2014 в 11:56:00

#4579162

333vs333 написал : Э-э-э... не пойму иронии(?). А можно подробнее?

Belk написал : Поставил 250/195 v

РН будет все время щелк-щелк. Впрочем время покажет... У меня вилка, определенная опытным путем, 170-255 на вводном РН, задержка 5 сек, РН на холодильник 186-246 В, задержка 6 мин. Рад бы поставить более жесткую вилку, но...

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

14.06.2014 в 12:59:33

#4579229

пяпа написал : У меня вилка, определенная опытным путем, 170-255 на вводном РН, задержка 5 сек

У меня вилка 180-255, задержка 10сек. Ложных срабатываний пока не было

0
Аватар пользователя
пяпа

Местный

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

14.06.2014 в 13:23:59

#4579250

ksiman написал : У меня вилка 180-255, задержка 10сек. Ложных срабатываний пока не было

180 для наших сетей цифра то, что надо, так скать разумный минимум (ИМХО). Компромисс между частыми срабатываниями по минималке и безопасностью оборудования. Но у нас в селе есть "сварочные" дни (традиционно уик-энды) приходится из-за сварных нижнюю "планку" опускать:)

0
Аватар пользователя
Andrew@

Местный

Регистрация: 31.01.2012

Новосибирск

Сообщений: 33

16.06.2014 в 10:12:23

#4582032

пяпа написал : РН будет все время щелк-щелк. Впрочем время покажет... У меня вилка, определенная опытным путем, 170-255 на вводном РН, задержка 5 сек, РН на холодильник 186-246 В, задержка 6 мин. Рад бы поставить более жесткую вилку, но...

А в качестве РН холодильника что конкретно используете? Если УЗМ, то как переносятся кратковременные провалы со щелчками реле?

0
Аватар пользователя
Yarri

Местный

Регистрация: 10.07.2009

Муром

Сообщений: 33

16.06.2014 в 18:22:32

#4582781

Не думал, что придется вернуться на форум по такому печальному поводу. Через этот форум спроектировал и заказал в Питере щиток с УЗМ-51м. Все прекрасно работало до этой неделе (года два уж). Но стало отрубаться электричество. Виновник - УЗМ. Моргает лампочка зеленая\красная иногда и начинаются отключения\включения. Замерял напряжение - 220 держится. Кабель до подстанции достаточно новый, проводка в подъезде новая. Судя по постам здесь, проблема самопроизвольного отключения у многих.

И что делать с этим прибором? Покупать новый или пытаться его как то чинить (беглый взгляд наткнулся на проблемы с конденсатором - не из-за него ли вся эта пляска?). Отказываться не хочется, хотя если и придется заменять, то куплю 50 модель. Меня вполне устроит предустановленные параметры после того, как у нас с электричеством в доме все наладилось.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

16.06.2014 в 20:16:19

#4582932

Yarri написал : беглый взгляд наткнулся на проблемы с конденсатором - не из-за него ли вся эта пляска?

Вполне возможно

Yarri написал : И что делать с этим прибором? Покупать новый или пытаться его как то чинить

Если паяльник в руках держать можете - чините. Если не можете - начинать никогда не поздно

0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

16.06.2014 в 22:02:21

#4583107

Yarri написал : после того, как у нас с электричеством в доме все наладилось.

В наших странах это не надолго ;)

0
Аватар пользователя
пяпа

Местный

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

16.06.2014 в 23:00:22

#4583256

Yarri написал : после того, как у нас с электричеством в доме все наладилось.

аха;)

Andrew@ написал : А в качестве РН холодильника что конкретно используете? Если УЗМ, то как переносятся кратковременные провалы со щелчками реле?

На холодильник персонально розеточное РН ДиджТоп на 16А (есть на 10, дешевле чуть). Как временная (уж года 2 точно) мера. Планирую (когда руки дойдут до щитка) поставить РН такое же, но на ДИн-рейку, выделанная линия для холодильника уже есть, с персональным УЗО (в планах, пока одно УЗО навсепровсе).

0
Аватар пользователя
пяпа

Местный

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

16.06.2014 в 23:02:09

#4583258

Yarri написал : И что делать с этим прибором? Покупать новый или пытаться его как то чинить (беглый взгляд наткнулся на проблемы с конденсатором - не из-за него ли вся эта пляска?).

Ну найдите алалогичный по емкости\напряжению\типу кондер и подставьте вместо этого, сразу станет ясно, в нем ли дело. Или напряжение померять после него (надо знать скока нуна) Или ескость его измерить, одну "ногу" нужно будет выпаять (нужен тестер с такой возможностью):)

ksiman написал : Если паяльник в руках держать можете - чините.

0
Аватар пользователя
Vetali

Местный

Регистрация: 13.04.2014

Минск

Сообщений: 53

26.06.2014 в 16:04:30

#4598399

Доброго времени суток! Уважаемые, может кто подсказать, на сколько сильно греется во время работы УЗМ-51М? Вопрос из оперы, можно ли с одной стороны к нему впритык поставить вольтметр типа ВАР-М01, ВР-М01?

0
Аватар пользователя
gesund

Местный

Регистрация: 18.07.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 698

26.06.2014 в 16:29:23

#4598444

УЗМ-50М УХЛ4 и УЗМ-51М УХЛ4

По начинки равны, отличие только в регуляторах?

на 26.06.2014

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

26.06.2014 в 17:14:47

#4598518

Vetali написал : Уважаемые, может кто подсказать, на сколько сильно греется во время работы УЗМ-51М

Вообще не греется

0
Аватар пользователя
Yarri

Местный

Регистрация: 10.07.2009

Муром

Сообщений: 33

26.06.2014 в 21:23:37

#4598755

Подменил сегодня на время ремонта свой УЗМ-51М простым автоматом на 40А. Вот он после разборки. Судя по дате и надписям на желтом конденсаторе, я попал на ту самую неудачную партию X2. Завтра пойду по радиоларькам в поисках подмены этому "негодяю".

З.Ы. Убедился в неудачности исполнения крутилок. Верхний регулятор при выставлении с 260В на 270В отломался, ровно-ровно "срезавшись" на переходе от широкой части к узкой. Ну и фиг с ним, там 270 меня устраивают, в крайнем случае подшаманю отверткой на 1 деление ниже до 265В. Но крутилки надо бы сделать чуть толще.

0
Аватар пользователя
gesund

Местный

Регистрация: 18.07.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 698

01.07.2014 в 00:29:24

#4604797

У кого есть код купона для скидки в http://meandr-store.ru ?

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

01.07.2014 в 03:28:24

#4604888

Vetali написал : можно ли с одной стороны к нему впритык поставить вольтметр

Можно. У меня впритык к нему стоит "вольтметр" (РН F&F), а вольтметра "амперметр" (РМТ-101). Повышенного нагрева от всей связки не замечено.

0
Аватар пользователя
Yarri

Местный

Регистрация: 10.07.2009

Муром

Сообщений: 33

02.07.2014 в 00:04:46

#4606388

Ну вообще... Конденсаторы подобных параметров в наш город возят только под заказ, а именно вот примерно такой - нет. Офигеть не встать. Придется искать в Москве через знакомых.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

02.07.2014 в 07:28:18

#4606609

Yarri написал : Конденсаторы подобных параметров в наш город возят только под заказ, а именно вот примерно такой - нет.

Спросите в радиомагазине плёночный конденсатор 0,015мкф на 630В

0
Аватар пользователя
Vetali

Местный

Регистрация: 13.04.2014

Минск

Сообщений: 53

02.07.2014 в 11:01:42

#4606827

Johnny написал : Можно. У меня впритык к нему стоит "вольтметр" (РН F&F), а вольтметра "амперметр" (РМТ-101). Повышенного нагрева от всей связки не замечено.

Так и расположил, вольтметр рядом.

0
Аватар пользователя
Yarri

Местный

Регистрация: 10.07.2009

Муром

Сообщений: 33

09.07.2014 в 13:23:38

#4617485

ksiman написал : Спросите в радиомагазине плёночный конденсатор 0,015мкф на 630В

Точно 0.015 мкф? Не 0.15 мкф?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий