ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

15.08.2014 в 19:17:40

mastak А он импульсы 2кВ на входе выдержит? Чего-то интересное замутили... Кабы не пришлось вместо конденсаторов транзисторы периодически менять ;)

0
mastak
mastak
Резидент

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

15.08.2014 в 20:05:41

ksiman написал : А он импульсы 2кВ на входе выдержит?

Провели испытания на воздействие нс и мкс по 4-й степени жёсткости - 4кВ.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

15.08.2014 в 20:38:39

Идею новой системы питания можете отобразить? Естественно для анализа схемотехники и возможной переделки сдохших устройств ;)

0
wimax
wimax
Новичок

Регистрация: 28.07.2012

Кисловодск

Сообщений: 6

25.08.2014 в 01:47:54

wimax написал : ... оказалось: конд-р 0,15uF 275В реально "высох" ...

Справил 2-ой день рождения УЗМ: после замены конденсатора год назад на совершенно безродный, из "сгоревшей" китайской лампочки. Полёт нормальный :applause:. Больше ничего не сгорело и не высохло... :)

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

30.08.2014 в 20:50:21

На сайте производителя обновились инструкции на УЗМ. Добавили таблицу рекомендованных сечений проводов ;) Но почему-то потребление энергии написали 2,2ВА и 2,2Вт, хотя реально потребляет около 0,3Вт :cool:

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

31.08.2014 в 13:59:31

ksiman написал : Не годится. На конденсаторе пишут максимально-допустимое напряжение для постоянного тока. Т.о. 630V - это минимально-допустимый номинал конденсатора для надёжной кратковременной работы до 440V и до 300V длительно

Не совсем в тему, но.... на люм светильниках стоит компенсационный кондер, там указано рабоч. напряжение 250В... как понимать? :confused:

0
Вложение
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

31.08.2014 в 15:37:07

haramamburu написал : на люм светильниках стоит компенсационный кондер, там указано рабоч. напряжение 250В... как понимать?

Там же указано 50/60Hz, значит и напряжение указано для переменки. Ещё иногда пишут ~250VAC

0
Alex_T
Alex_T
Новичок

Регистрация: 03.09.2014

Самара

Сообщений: 1

03.09.2014 в 16:35:33

Спасибо за сообщение! У меня такая же проблема с УЗМ-50 после 2,5 лет, знаю возможную причину.

0
piton
piton
Новичок

Регистрация: 07.09.2014

Янаул

Сообщений: 2

07.09.2014 в 16:27:40

добрый день!хотел бы приобрести УЗМ 51м ,наложенным платежом,как можно это сделать,в интернете не нашел предложений!не так давно был случай,на соседней улице,из за автомобильной аварии,повалился столб,перемкнулись провода и в сети напряжение подскочило до 380в,сгорела у людей вся электроника,у приятеля,как не странно,старинный холодильник выдержал не сгорел(умели делать)хочу поставить защиту,узо уже стоит

0
CaveMan
CaveMan
Новичок

Регистрация: 03.09.2013

Челябинск

Сообщений: 43

07.09.2014 в 16:36:36

piton, http://meandr-store.ru/

Не за что )))

0
piton
piton
Новичок

Регистрация: 07.09.2014

Янаул

Сообщений: 2

07.09.2014 в 17:10:07

спасибо,земляк,попробую заказать,мне важно комп защитить,вещь не дешевая

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу