Помните, не так давно у человека с этого форума на ровном месте вылетели полевики в УЗМке ? Так вот не зря тогда Kamikaze грешил на брак или перемаркировку этих транзисторов.
Официальное заявление Меандра:
Уважаемые клиенты, монтажники!
Приносим свои извинения за летнюю партию (июль и август) УЗМ-51М, которые через некоторое время выходят из строя -«умирают».Причина-неправильная маркировка изготовителем части транзисторов, из-за чего они не соответствуют заявленным характеристикам. Выяснилось это в декабре.
Дилеры сразу были предупреждены, но в тот момент уже ни у кого не осталось данных УЗМ на складах.
Все УЗМ этой партии - меняются на новые сразу, присылайте.
Лучше делать это напрямую, а не через дилеров.
Надеемся, ситуация разъяснена.
Впредь мы будем внимательно следить за поставками комплектующих и улучшать качество нашей продукции!
Все расходы за пересылку данных изделий мы берём на себя.
Vadim 161 написал:
Интересно, а меня одного эти выступы раздражают ?
P.S. ИЭК это так, для разнообразия, не всё же на Декрафте собирать :p
Vadim 161, под угловатый Меандр надо брать угловатые автоматы - Eaton, SEZ, OEZ, Siemens :)
Угловатый 18×70×90 мм.
" ...Еще эту голубую пленку содрать с экрана и ваще зачот."
Radio, съёмная передняя панель, как рамка/клавиша для ЭУИ. И эта панель с разной глубиной и разным дизайном под модульку популярных брендов.
Серия "УЗМ50 PRO-Line". Типа дайте мне три штуки УЗМ, две панели под Hager и одну панель под Siemens :)
Короче, люксовая модель.
Сижу я значится на кухне, вкушаю разные вкусности, смотрю Куклы и тут :eek:
Срабатывает моя УЗМушка, рубит все 3 фазы и я оказываюсь в полной темноте.
Прожевав кусочек мяса и раскинув мозгами (в смысле вспомнив, где лежат фонарики), я уже собрался устроить луч света в тёмном царстве, как царство стало светлым :yu:
Сходил на 2 этаж за тестером, померил разность потенциалов, по всем признакам (включая нагрузку) просела первая фаза.
Суть не в этом, нахрена нужен вольтметр в щите, если по нему всё равно непонятно отчего реле сработало?
Rumato написал:
Срабатывает моя УЗМушка, рубит все 3 фазы
А зачем использовать УЗМ на три фазы? у вас что, электродвигатели трёхфазные кругом? На три фазы в доме надо ставить ТРИ УЗМ однофазных. Тогда, если авария на одной фазе, хотя-бы две другие останутся.
mastak,
У меня мозг трёхфазный, все + и - я знаю, претензий у меня ни к кому нет, даже к себе. Это было моё осознанное решение.
Вопрос был - зачем нужен вольтметр в щите?
Если реле выключилось, то сидим и ждём пока напряжение дадут. Независимо от того, какие циферки на табло.
Или я чего то непонимаю?
Rumato написал:
Вопрос был - зачем нужен вольтметр в щите?
Вдруг реле с ума сошло, а вольтметр нет? Или может его подрегулировать можно. Диагностика неисправности: обрыв нуля, фаза на нуль, ... Мне так кажется ;)
Serge3leo,
Человек который разбирается, в любом случае сначала возьмёт тестер в руки. А обыватель всё равно делать ничего не будет, независимо ни от каких циферок.
Ну... обыватель может хотя бы посмотреть максимальное/минимальное достигнутое значение, дабы понимать, был реальный выход за пределы, или узм как обычно глючит. Не бог весть какая информация, но хоть создает иллюзию внесенной ясности.
Rumato написал:
если эти циферки через дверь не просвечивают. Иначе пугают.
Потому что арабские? Аль-каида, игил и всё такое, запрещенное в рф? Давно говорю меандру, что пора отказываться от арабских :nо:
Ну... обыватель может хотя бы посмотреть максимальное/минимальное достигнутое значение, дабы понимать, был реальный выход за пределы, или узм как обычно глючит. Не бог весть какая информация, но хоть создает иллюзию внесенной ясности.
Rumato написал:
если эти циферки через дверь не просвечивают. Иначе пугают.
Потому что арабские? Аль-каида, игил и всё такое, запрещенное в рф? Давно говорю меандру, что пора отказываться от арабских :nо:
Radio, А какие взамен ? Как у Хищников на дисплее - клинопись , перед взрывом самоуничтожения ? :D
Потому что арабские? Аль-каида, игил и всё такое, запрещенное в рф? Давно говорю меандру, что пора отказываться от арабских
Потому что не политкорректные, надо что бы одна циферка голубая, вторая розовая, а третья... оно.
А то понимаш, неправильно сели... в смысле, развели демократию :tambourinedance:
Radio,
Я бы от Австралийской политкорректности не отказался. Можно же в кенгуру считать?
Эх, опять Серёжу забанили :sorry: никакой понимаш, корректности...
Rumato написал:
Вопрос был - зачем нужен вольтметр в щите?
Если реле выключилось, то сидим и ждём пока напряжение дадут. Независимо от того, какие циферки на табло.
Я так обычно сижу и жду пока дадут интернет, если его вдруг не стало. Не люблю первые несколько часов куда-то звонить, что-то выяснять и требовать справедливости. Но крайний раз ожидание не помогло, обрыв в кабеле сам не прошел. :)
Добрый день! Установил сегодня УЗМ51М 3 штуки и одна из них не включается никак. Диод мигает очень быстро попеременно красным и зеленым. Напряжение в норме, на другой фазе при перестановке все то же самое.
!#[https://www.youtube.com/watch?v=sVa-RYVh0rs&feature=youtu.be]
kovitol, на форуме есть mastak (был на сайте: 5 часов назад) - представитель производителя, почему бы ему не написать, это понадёжнее будет, чем по инстаграммам шариться...
0
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.