16.01.2012 в 23:25:05
2mastak: Подключал накануне УЗМ-50М и (в отличие от УЗМ-51М) не услышал работу т.н. "охранного таймера", т.е. проще говоря оно не тикает :(. В остальном претензий нет - на кнопку "тест" реагирует. Это нормально или неисправность устройства?
С уважением,
Дмитрий
17.01.2012 в 03:36:42
MoMeNT написал : Это нормально или неисправность
Это выбор был нормальным, а то наберут продукции и все пипочки начинают нажимать..
17.01.2012 в 10:07:34
Yurydan написал :
- вот УЗМ-50М точно переключается пользователем и именно с этими временными интервалами. Переключается удержанием тестовой кнопки, в общем, по инструкции. Вот думаю, какой интервал выбрать, 10 сек, вроде как-то маловато, 6 мин многовато...:cool: Хотя, отечественному холодильнику это как бы страховка.
А почему 10 сек. маловато считаете? В инструкции написано что если ток не соответствует интервалам устройства то отсчёт идёт сначала, т.е. в любом случае включится при допустимом напряжении. В пятницу установил УЗМ 50М, за вчера и сегодня 2 раза сработал, вчера сразу на 10сек. и поставил задержку чтобы сам включался (по умолчанию было по ходу 6 мин.), сегодня тоже сработал и через 10сек. сам включился. Вот бы как проверить корректность срабатывания, действительно там 265 напруга в момент отключения, невозможно?
17.01.2012 в 10:58:55
Kobalt написал : А почему 10 сек. маловато считаете?
Можно я попробую ответить? Иногда наблюдаю подряд две просадки напряжения в результате КЗ на ЛЭП. От первой до второй просадки успеваю посчитать до 11 с интервалом в 1 сек. Вот поэтому догадываюсь, что 10 сек мало.
17.01.2012 в 11:08:43
Kobalt написал : А почему 10 сек. маловато считаете?
Для вас много, но компрессорная техника считает иначе. Если она у вас есть ( холодильник, кондиционер, к примеру ), то дайте им пожить подольше.
17.01.2012 в 11:18:48
avmal написал : Для вас много, но компрессорная техника считает иначе. Если она у вас есть ( холодильник, кондиционер, к примеру ), то дайте им пожить подольше.
ну как вариант могу самостоятельно ходить включать, сколько по времени не мало? Не 6 же мин. без света сидеть :) Тогда производители этого УЗМ-а олухи извиняюсь, почему такие некорректные интервалы?
17.01.2012 в 11:32:58
Ну к чему такие крайности? avmal же изначально понятно ответил - есть компрессорная техника - 6 минут самое оно, если применяете устройство там, где такой техники нет, то 10 сек вполне достаточно, чтобы завершились различные переходные процессы.
17.01.2012 в 11:36:37
RAMBLER написал : Ну к чему такие крайности? avmal же изначально понятно ответил - есть компрессорная техника - 6 минут самое оно, если применяете устройство там, где такой техники нет, то 10 сек вполне достаточно, чтобы завершились различные переходные процессы.
А сколько для компрессорной техники достаточно менее 6 мин. был к avmal-у доп. вопрос на который он не соизволил ответить, Вы не подскажете? Я бы выставил задержку в приборе 6 мин. и вручную ходил бы включал, ибо 6 мин. не всегда без электричества сидеть удобно, а УЗМ у меня на всю сеть.
17.01.2012 в 11:43:31
Думаю, что для разной техники - разное время, 6 минут, скорее всего, перекрывает весь возможный диапазон. Кстати, некоторая техника имеет задержку на включение после аварийного отключения.
17.01.2012 в 11:47:27
RAMBLER написал : Думаю, что для разной техники - разное время, 6 минут, скорее всего, перекрывает весь возможный диапазон. Кстати, некоторая техника имеет задержку на включение после аварийного отключения.
Ну взять оговоренные выше холодильник и кондиционер, без функции задержки включения в самих приборах. Сколько достаточно выдержать?
17.01.2012 в 12:17:12
Kobalt написал : Ну взять оговоренные выше холодильник и кондиционер, без функции задержки включения в самих приборах. Сколько достаточно выдержать?
Что интересно, пишут разное без всяких обоснований.
Для справки сообщаю: в Воронеже был испытательный центр холодильников и кондиционеров, в том числе бытовых.
Так вот при проектировании ЗАС определялся оптимальный интервал времени задержки включения (в то время ни в одном реле напряжения задержки не было). Проводились замеры давления хладагента до испарителя непосредственно на компрессоре и динамика его падения.
Максимальное давление составляет примерно 6 атмосфер, при остановке мотор-компрессора давление падает по экспоненте и через 10 секунд становится 1 атм.
Также проводились циклы запусков мотор-компрессоров при давлениях 6 атм, т.е. без задержки, при этом пусковой ток достигает 10 номиналов рабочего, наблюдался износ контактов пускозащитного реле.
При давлении 1 атм "мягкий" запуск в штатном режиме.
Было протестировано около 15 моделей бытовых холодильников.
По результатам принято решение: 10 сек. оптимально.
Статистика по ЗАСам подтверждает: за весь период серийного производства с 1995 года и реализации именно для защиты холодильного оборудования (бытовые, витрины, камеры и т.д.) претензий по поводу замедленного запуска не было.
В современных моделях 100% встроенная задержка повторного включения от 3 до 6 минут.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу