evilcloud написал : Его нужно поставить до места разветвления. Т.е. сначала УЗМ, а уже разветвление на воздушки после него.
А воздушки до бани и дома защищать не надо?
23.03.2013 в 14:22:03
evilcloud написал : Его нужно поставить до места разветвления. Т.е. сначала УЗМ, а уже разветвление на воздушки после него.
А воздушки до бани и дома защищать не надо?
Орешек знаний твёрд .... ну и так далее!
23.03.2013 в 14:24:49
1ynn написал : А воздушки до бани и дома защищать не надо?
От чего защищать?
23.03.2013 в 16:19:07
А если молния ударит в эту воздушку?
Орешек знаний твёрд .... ну и так далее!
23.03.2013 в 16:26:28
1ynn написал : А если молния ударит в эту воздушку?
Это забота УЗИП. УЗМ от аварий типа "кошмар 380В в розетках" защищает.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
23.03.2013 в 17:24:22
Значит на 3 (три) здания надо ставить одно УЗМ ---- и какое тогда лучше УЗМ-51М, УЗМ-51М1 или УЗМ- 50М (ОМ-63) ?
Орешек знаний твёрд .... ну и так далее!
23.03.2013 в 17:43:30
1ynn, Если это дерёвня :), где может потребоваться расширить опустить нижний порог срабатывания вольт до 100В (питая хозяйство через стабилизатор) - то "эм-один". Если КТП и воздушка новые и напряжение стабильное - то "полсотое" или ОМ (чтобы не "париться" с выбором порогов), иначе - 51М.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
23.03.2013 в 17:51:49
Да -это деревня. Как то читал, что на весь дом надо ставить какой то один тип УЗМ , на холодильник другой. КАК их поставить тогда --- какой после чего и перед чем?
Орешек знаний твёрд .... ну и так далее!
23.03.2013 в 18:49:39
1ynn написал : А если молния ударит в эту воздушку?
Это что-то совсем маловероятное. Молния скорее ударит в дом, который явно выше, в дерево поблизости, в высокую ВЛ, в столб, ну или в крайнем случае в сам гараж :( Вот навестись от близкого удара молнии - запросто, но это не так опасно.
25.03.2013 в 09:11:14
ksiman написал : Контролировать реальное положение L и N не так-то просто, для этого пришлось-бы заводить в прибор реальное защитное заземление,
Вот именно такой индикатор "фаза" установлен в ЗАС, если заземление выполнено по схеме ТТ, то этот индикатор показывает наличие напряжения между "ноль" и "земля", причем свечение даже при напряжении от ~ 5 вольт. При отгорании PEN проводника или его перехлесте с фазным на воздушной линии питания неизолированными проводами на этом проводнике может быть фазное ~ 220 вольт, индикатор "фаза" будет светиться на полную яркость, при этом техника отключается от сети максимум за 10 мсек. Совсем несложная схема, но требуется клемма "земля".
25.03.2013 в 09:23:08
Прокатит только в системе TT, где реальная земля развязана от PEN
25.03.2013 в 09:36:25
ppkvin написал : Совсем несложная схема, но требуется клемма "земля".
Поставить лампочку/СИД между фазой и клеммой "земля" дело нехитрое. Проблема как раз в том, где взять эту "землю", независимую от нуля. В многоквартирном доме прицепить на водопровод/батарею? Не вариант. Арматуру в стене панельки выдолбить? Тоже так себе. В частном доме тоже едва ли кто-то будет делать отдельное заземление для лампочки в ЗАСе. Единственный вариант, где такая "лампочка" будет работать - система заземления ТТ. Но это крайний вариант заземления дома, когда TN-C-S никак не применима.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу