24.10.2017 в 17:40:37
На некоторых УЗМ есть надпись: "не является разъединителем". Это что означает?
24.10.2017 в 17:49:01
nezlo, Это значит что ноль не разрывается, а используется только для питания самого реле.
25.10.2017 в 01:49:13
Не знаю, документированная особенность или нет. Был объект. Три фазы, при этом трехфазных нагрузок на описываемый щит нет. Соответственно три отдельных УЗМ - 51М. Кроме того, есть ещё один щит с УЗМ для подсобного помещения. Последний завелся, первый - нет. Начал грешить, что из-за того, что куплены эти УЗМ были в разных магазинах, то первые три УЗМ - единовременный брак. Привез их с объекта домой, подключил - взвелись. Думал-думал. Посмотрел на пороги включения: тот, который на подсобку был установлен на 265В, те, которые три - на 250В. И потом вспомнил: напряжение на момент проверки было 263В. Изменил порог на 265В и все три УЗМ "встали" и заработали уже на объекте. Может, я невнимателен к паспорту?...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
26.10.2017 в 20:01:23
Заказал с неделю назад на Tesla Electronics УЗМ-51М. Приехало реле, с немного другой маркировкой. Уточнил на сайте Меандра - сказали, что да, надпись УЗМ-51М на лицевой панели теперь заменили на просто УЗМ. Похоже, что Меандр сменил дизайн:
26.10.2017 в 21:02:12
Slider26 написал: надпись УЗМ-51М на лицевой панели теперь заменили на просто УЗМ. Похоже, что Меандр сменил дизайн
Потом появится узм classic или узм home, знаем мы эти штучки.
26.10.2017 в 21:30:03
Время включения 6 метров (м) это прикольно.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
26.10.2017 в 21:36:16
Судя по надписям на боку, время отключения в диапазоне 290...300В и 85...100В не регламентировано, а отключение при напряжении ниже 75В или выше 310В как бы и не предусмотрено вовсе :)
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
26.10.2017 в 21:37:12
Kamikaze, еще старина Эйзенштейн что-то бубнил про триединство пространства и времени... :tambourinedance:
26.10.2017 в 21:38:08
Radio написал: Эйзенштейн
Он ли?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
26.10.2017 в 21:39:37
MaSeVi, да!
26.10.2017 в 23:33:03
Slider26 написал: Приехало реле, с немного другой маркировкой. Уточнил на сайте Меандра - сказали, что да, надпись УЗМ-51М на лицевой панели теперь заменили на просто УЗМ. Похоже, что Меандр сменил дизайн:
Меандра глючит что ли? Интересно, с УЗМ-50 и МД серии тоже убрали маркировку :)? В общем вместо того, чтобы доводить свои девайсы до ума, начали заниматься дизайном :applause:
26.10.2017 в 23:36:21
Songo, Как раз, дизайном и не думали заниматься!))…
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
26.10.2017 в 23:53:18
MaSeVi написал: Как раз, дизайном и не думали заниматься!))…
Мне непонятно, чем мешала надпись УЗМ-51М на передней панели.
26.10.2017 в 23:57:07
Songo написал: Мне непонятно, чем мешала надпись УЗМ-51М на передней панели.
Да завод другой!))) Хотя, если честно, отвечать на это - зона ответственности представителя Меандра. Что-то жалобы на их продукции участились...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу