08.10.2018 в 15:27:23
ebf написал: Если будет 275.то через 15 сек ,всё должно быть отключено ,это и есть безопасность :)
Должно то оно должно, да кто отключит за 15 с? Шнайдер точно не отключит, у него ж в паспорте написано: "Защита максимального напряжения 280 В". Кроме того заметим, скажем, тот же ABB формально не гарантирует работоспособность своих УЗИП OVR T2 3N 40 275 P QS в течении более чем в течении 5 с. И т.д. и т.п.
Конечно, это паранойя и формализм, но кто ж ещё ставит РН и/или УЗДП? ;)
08.10.2018 в 15:31:46
Serge3leo написал: Должно то оно должно, да кто отключит за 15 с?
Перенапряжометр, 15 сек это максимальное время отключения при 275,некоторый производители указывают вилку,например Шнайдер на свой MCU 3-15 сек
08.10.2018 в 15:36:17
ebf, смотря какой, про EZ9C0263 Шнайдер пишет: "...реле отключается, если напряжение превышает 280 В, и восстанавливает питание, когда напряжение возвращается в диапазон 240-265 В. Нижняя граница срабатывания находится в диапазоне 55–160 В с восстановлением питания при достижении 185-205 В..."
08.10.2018 в 15:44:19
Serge3leo написал: смотря какой, про EZ9C0263 Шнайдер пишет:
Любой и Шнайдер тоже ,это МЭК. 275 3-15 сек. 300 1-5 сек
08.10.2018 в 20:37:49
Serge3leo написал: Должно то оно должно, да кто отключит за 15 с? Шнайдер точно не отключит, у него ж в паспорте написано
Отключит, причем секунды за 3 (меньше нельзя).
01.11.2018 в 16:33:18
При включении микроволновки отключается узм 50. Досконально ещё не разбирался, может кто сталкивался или есть мысли?
01.11.2018 в 16:48:04
ААПльлтот
01.11.2018 в 16:51:03
alzem, Коллеги говорят, что микроволновка (если слюда на выходе волновода грязная) может давать сильные помехи по сети. Сам не проверял.
01.11.2018 в 17:42:27
AKI написал: может давать сильные помехи по сети.
Ну некачественная зашита СВЧ Вайфай гарантированно рубит.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
28.11.2018 в 00:41:41
Сегодня приобрел для одного щита УЗМ-51М. За почти 5 месяцев этой третий вариант исполнения корпуса и расположения индикации))) В инструкции теперь указано, что "момент затяжки не должен превышать 3 Н*м". Судя по более мощным винтам, сие вполне может быть...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
28.11.2018 в 00:44:40
Вот что им мешало винты под шлиц взять? Бесит этот Ph :killyourselfbywall:
28.11.2018 в 00:47:09
Rumato написал: Вот что им мешало винты под шлиц взять?
Не знаю!))) Я вот только что взял китайскую дешманскую отвертку под шлиц - как нож по маслу (фигурально).
Rumato написал: Бесит этот Ph
Весьма!...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
28.11.2018 в 01:08:26
Для сравнения (правда, схематично) - все три исполнения конструктива корпуса, которые я "сменил" за указанный выше период:
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
28.11.2018 в 01:10:55
MaSeVi, в крайнем левом винты не должны стоять несколько ширее? У них раньше между центрами клемм было миллиметра 22. Или это уже с новыми клеммами?
28.11.2018 в 01:20:49
Radio написал: в крайнем левом винты не должны стоять несколько ширее?
Вы абсолютно правы, но я изначально ставил 17,5 мм для единообразия, хоть и знаю, что д.б. порядка 20+ мм.
Radio написал: Или это уже с новыми клеммами?
С новыми только пока 3-й вариант, хотя врать не буду, показалось, что один раз и 2-й был с новыми клеммами. Сейчас посмотрю по архивным фото, но не уверен, что точно рассмотрю...