27.08.2023 в 10:25:39
Юрка написал:
СтранникXXI написал:
Юрка написал:
СтранникXXI написал: Они же новые?
Кнопку тест надо нажимать даже у новых.
Кнопка "Тест" не говорит вообще ни о чем. Она всего лишь показывает, что устройство функционирует в принципе, и не более того. При этом ни номинальный дифференциальный ток, ни время отключения никак не проверяются.
СтранникXXI, сборщики щитов не должны проверять все параметры автоматов и УЗО. Вы работали на сборочном щитовом производстве?
Юрка, работал, правда, немного. УЗО и АВДТ прогоняли всегда, АВ в литом корпусе всегда, модульные АВ периодически.
Успокойтесь, Вас, как частного сборщика, никто не заставляет проверять УЗО/АВДТ перед установкой в щит. Дело сугубо добровольное. Мне это было важно.
27.08.2023 в 14:41:15
СтранникXXI написал: Вас, как частного сборщика
А вы кто, не частный? Вы купили этот прибор и не придумали ничего лучшего как размахивать им на форуме?
27.08.2023 в 14:56:52
Юрка
Вы купили этот прибор и не придумали ничего лучшего как размахивать им на форуме?
Прибор достался мне по случаю относительно давно. Я решил, что проверка УЗО/АВДТ, которые я ставил в щиты, будет нелишней. Вы можете считать иначе, это Ваше право. Где ж тут "размахивание"?
27.08.2023 в 15:11:04
СтранникXXI написал: Вас, как частного сборщика, никто не заставляет проверять УЗО/АВДТ перед установкой в щит
1) Нечастных сборщиков тоже никто не заставляет это делать. Я же работал на двух заводах. Видел как там всё устроено. 2) Не надо принижать частных сборщиков. Они по квалификации обычно на порядок выше ребят с заводов.
27.08.2023 в 15:24:01
Юрка Нечастных сборщиков тоже никто не заставляет это делать
Это может быть заказчик.
Юрка Не надо принижать частных сборщиков
Кто ж принижает-то?
27.08.2023 в 19:06:15
Юрка написал: Вы купили этот прибор и не придумали ничего лучшего как размахивать им на форуме?
Что Вы в самом деле? Ну, а Вы не купили, ни этот прибор, ни даже прибор за 1000₽ (тестер розеток и УЗО), а на форуме пытаетесь выяснить, как без них обойтись. ;)
Как бы, в данном конкретном случае, тестер розеток и УЗО за 1 ты₽ Вас бы спас, но если в щитке будут ВДТ/АВДТ с другими уставкам, не на 30 мА или селективные, то увы и ах. Есть приборы с промежуточной стоимостью, но их не получится применить непосредственно в момент закупки, в магазине или на рынке.
А необходимость входного контроля, дело ж такое, брак встречается. Не знаю вашей экономики, может ли это быть отдельной дополнительной услугой или это только чисто снижение ваши затрат, материальных и моральных, на гарантийное обслуживание чужого брака. Наверно каждый хозяйствующий субъект решает сам.
28.08.2023 в 10:01:04
Serge3leo написал: Что Вы в самом деле? Ну, а Вы не купили, ни этот прибор, ни даже прибор за 1000₽ (тестер розеток и УЗО), а на форуме пытаетесь выяснить, как без них обойтись.
Вы по специализации кто и какое отношение имеете к сборке щитов? Ваш совет касается организации рабочего места сборщика щитов. По этому вопросу я готов прислушаться только к своему коллеге, который занимается тем же. Если бы я прислушивался к советам всех участников форума, которые они мне давали на этом форуме в 2004-2005-х годах, то не смог бы собирать щиты, так как они меня убеждали в невозможности такого бизнеса и такой специализации. На этом форме из сборщиков щитов я знаю только себя. Был ещё CS, но его пнули отсюда. Остальные кто?
28.08.2023 в 12:23:50
Юрка написал: я готов прислушаться
Да никто не учит Вас, как вести свой бизнес.
Воспринимайте всё вышесказанное как советы абстрактным сборщикам щитов, за вычетом Вас.
28.08.2023 в 13:26:33
ВТБ!, :)
28.08.2023 в 13:49:51
Юрка, что Вы так всполошились? Все здесь присутсвующие спецы собирают(ли) щиты в тех или иных объемах. Как я понял, Вы просто собираете щиты по готовой Э3?