Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

01.09.2009 в 16:01:59

Svarog написал : значит можно так и оставить ВА 10А?

Да. "Перестраховочный" номинал 10А - вполне годится.

Svarog написал : если вводной 50А, то и узо тоже должны быть 50А/х мА

28 - Чем отличаются характеристики B, C и D для автоматов. чем отличаются автоматы (и УЗО) 1P+N от 1P. Чем отличаются типы А, АС, S УЗО. В чем разница между дифференциальным автоматом и УЗО? О соответствии номинального (допустимого) тока УЗО и номинала автомата.

Svarog написал : на духовку планируется отдельная линия.

Прямиком в духовку, без розетки?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Svarog
Svarog
Новичок

Регистрация: 30.08.2006

Уфа

Сообщений: 67

01.09.2009 в 16:03:48

Kamikaze написал : Прямиком в духовку, без розетки?

да, на прямую, без вилки/розетки

0
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

01.09.2009 в 16:14:16

Svarog написал : да, на прямую, без вилки/розетки

Ок.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Yurydan
Yurydan
Эксперт

Регистрация: 20.06.2009

Майкоп

Сообщений: 2044

01.09.2009 в 16:24:32

А зачем две линии света на кухню? Да ещё и автоматы по 10А? Может в одну линибю сделать? Вообще, щит богатый будет для двушки.

0
Svarog
Svarog
Новичок

Регистрация: 30.08.2006

Уфа

Сообщений: 67

01.09.2009 в 17:29:52

Yurydan написал :

Yurydan написал : А зачем две линии света на кухню? Да ещё и автоматы по 10А? Может в одну линибю сделать? Вообще, щит богатый будет для двушки.

спасибо за замечание, косяк "копировать-вставить"

0
Svarog
Svarog
Новичок

Регистрация: 30.08.2006

Уфа

Сообщений: 67

01.09.2009 в 18:51:32

Проверьте еще раз пожалуйста

0
Вложение
Alex_Penza
Alex_Penza
Эксперт

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

01.09.2009 в 20:18:16

Красиво. Номинал рубильника можно было не уменьшать, 63 лучше, чем 50 :)

0
Svarog
Svarog
Новичок

Регистрация: 30.08.2006

Уфа

Сообщений: 67

02.09.2009 в 06:27:38

по освещению вот что запланировали

  1. спальня - основное освещение на 200Вт, подсветка потолка-200Вт, подсветка на шкаф купе-100Вт настенные светильники-100Вт 2.Кухня - основное 210Вт, посветка рабочей поверхности-200Вт, подсветка на карнизе кухни-200Вт 3.Зал - основное-300Вт, подсветка- 300Вт 4.Коридор и с/у 700Вт Большая часть освещения для энергосберегающих ламп не подходит.
0
Yurydan
Yurydan
Эксперт

Регистрация: 20.06.2009

Майкоп

Сообщений: 2044

02.09.2009 в 08:12:34

Svarog, вы что, оперировать будете? Что-то такие мощности заложены на освещение:eek: . Не ярковато будет?

0
Svarog
Svarog
Новичок

Регистрация: 30.08.2006

Уфа

Сообщений: 67

02.09.2009 в 08:39:57

думаю нормально будет, большинство светильников будут со старой квартиры

0
Svarog
Svarog
Новичок

Регистрация: 30.08.2006

Уфа

Сообщений: 67

02.09.2009 в 09:32:00

а по остальному какие еще замечания есть? или можно будет уже начинать собирать?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.