02.09.2009 в 09:44:58
Если финансы позволяют, то на освещение поставить 2шт УЗО 25А/30мА (вместо одного 63/0,03), что-бы не остатся в темноте при сработке УЗО.
02.09.2009 в 09:58:29
группы света разделить примерно по нагрузке?
02.09.2009 в 10:06:16
Освещение делят по помещениям. Смысл в чередовании смежных помещений, в комнате/комнатах погас - коридор горит и т.д.
02.09.2009 в 10:06:49
понял, спасибо
02.09.2009 в 10:13:32
от входав квартиру по порядку идут зал-кухня-спальня. общий коридор в конце с/у
02.09.2009 в 10:55:37
Спасибо, учту. Думаю остановиться на Шнайдер Электрик, там уже будем смотреть по наличию таких автоматов.
02.09.2009 в 11:05:39
Svarog написал : Думаю остановиться на Шнайдер Электрик
В6 есть, даже 1Р+N, которые занимают одно место.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей
02.09.2009 в 12:33:04
Спор "Стоит ли "зажимать" АВ на свет ниже "перестраховочных" 10А для 1,5мм2?" выделен в профильную тему
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
02.09.2009 в 20:07:49
LAV написал : Если финансы позволяют, то на освещение поставить 2шт УЗО 25А/30мА (вместо одного 63/0,03), что-бы не остатся в темноте при сработке УЗО.
Автору бы определиться для чего он ставит УЗО, если здоровье позволяет ну и соответственно финансы - нужно на каждого потребителя по УЗО. Чтобы днем не остаться в темноте, тоже УЗО на свет добавить.
02.09.2009 в 22:12:40
если на каждого потребителя ставить узо, то что же за шкафик у меня получится, на всю стену что ли?
03.09.2009 в 17:58:22
Svarog написал : если на каждого потребителя ставить узо, то что же за шкафик у меня получится, на всю стену что ли?
Для чего Вы ставите столько УЗО?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу