Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

23.08.2011 в 14:06:35

юра Т написал : КЛЛ накрылась, обрыв, и мы как раз лезем "починять"...

какова вероятность накрывания КЛЛ обрывом? :)

юра Т написал : 1 мкФ, зарядите до 300 Вольт

Это невозможно практически. Вы пробовали неполярный конденсатор непосредственно от сети 50 Гц зарядить? ;) Не забываем также про собственный ток утечки конденсатора. Именно он является препятствием к использованию конденсаторов в качестве полноценных аккумуляторов энергии.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

23.08.2011 в 14:40:17

Alexiy написал : какова вероятность накрывания КЛЛ обрывом?

100% (например её выкрутили)

Alexiy написал : Это невозможно практически. Вы пробовали неполярный конденсатор непосредственно от сети 50 Гц зарядить?

пробовал, заряжается, а Вы сами попробуйте, коснитесь сети и возьмите ручками несколько раз...

Alexiy написал : Не забываем также про собственный ток утечки конденсатора. Именно он является препятствием к использованию конденсаторов в качестве полноценных аккумуляторов энергии.

у некоторых конденсаторов он предельно мал, сутками держат, а препядствие как раз размеры и цена...

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

23.08.2011 в 14:46:08

юра Т написал : коснитесь сети и возьмите ручками несколько раз...

бывало... и ничего. я говорю про конденсаторы - корректоры cos fi в старых ЛЛ светильниках. У них как раз ёмкость 2-7 мкФ Пробовал зарядить от сети - при отключении проскакивает искра и на конденсаторе максимум 50 В остаётся. Да, лизать не рекомендуется, но убить - не убъёт - точно. Если руки сухие, то ничего не будет вообще.

Про этажерку из табуреток - это в другой форум, пожалуйста...

0
Аватар пользователя
Yurydan

Местный

Регистрация: 20.06.2009

Майкоп

Сообщений: 2044

23.08.2011 в 18:12:50

юра Т написал : 100% (например её выкрутили)

  • ага, выкрутили и всенепременно в патрон палец засунуть надо? Ведь ничего не будет, на конденсаторе в параллель резистор стоит, разряжает его. А вероятность того, что выключатель включен? Или электрик фазу не туда запустил и в патроне фаза:eek:... Ввалит на всю катушку... :swoon Конечно, если будете стоять на двух сухих деревянных табуретках, то, вроде, не должно ударить;).

    Подытожим. Если кто-то собирается зачем-то трогать конденсатор после снятия напруги, то резистор всенепременно нужен.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

23.08.2011 в 19:47:20

Alexiy написал : Пробовал зарядить от сети - при отключении проскакивает искра и на конденсаторе максимум 50 В остаётся.

провел серию экспериментов, 0.47 мкФ, в большинстве случаев на нем более 150 Вольт оставалось...

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

23.08.2011 в 23:27:55

юра Т написал : 0.47 мкФ, в большинстве случаев на нем более 150 Вольт оставалось...

Предполагаю, что измерения ниочём... Момент отключения от сети с какой точкой синусоиды совпадал?... ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Igor.O.

Местный

Регистрация: 07.03.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 855

24.08.2011 в 17:55:08

Все правильно сделал? http://imagehost.spark-media.ru/i4/30E9A990-9844-F007-925F-9FB16B232FE6.jpg Пока не включал, жду вашего одобрения :o

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

24.08.2011 в 18:12:09

Igor.O. написал : Все правильно сделал?

кембрики бы на ножки, а так всё правильно

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

24.08.2011 в 18:13:17

sergey_sav написал : Момент отключения от сети с какой точкой синусоиды совпадал?...

издеваетесь?

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

24.08.2011 в 18:40:51

юра Т написал : провел серию экспериментов, 0.47 мкФ, в большинстве случаев на нем более 150 Вольт оставалось...

В общем случае напряжение на конденсаторе после отключения от сети 220В (АС) будет равно от -311В до +311В. Если бы в сети было напряжение треугольной формы, то всякая величина напряжения на конденсаторе была бы равновероятна. Но, поскольку форма напряжения - синусоида, то в большинстве случаев (ок. 68%) на конденсаторе после отключения от сети будет более 150 Вольт. А в 50% случаев - 200В и выше.

Yurydan написал : Подытожим. Если кто-то собирается зачем-то трогать конденсатор после снятия напруги, то резистор всенепременно нужен.

Всякое событие, имеющее ненулевую вероятность, рано или поздно непременно произойдет. Из детства помню случай, описанный, ЕМНИП, в книге "44 источника питания", как автор полез на чердак за хранящимися там радиодеталями, и получил сотрясение мозга, отпрыгнув от коробки и ударившись головой о стропила, когда его неожиданно стукнул конденсатор, самопроизвольно зарядившийся во время недавней грозы. И возможная ситуация с падением с табуретки - отнюдь не так маловероятна как хотелось бы. Посему, имеет смысл раз уж делать - то имеет смысл делать максимально безопасно. Там паче, что резистор стоит копейки. Имхо.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

24.08.2011 в 18:44:23

юра Т написал :

Igor.O. написал : Все правильно сделал?

кембрики бы на ножки, а так всё правильно

Или укоротить ноги до минимума.

А кондер лучше все-таки брать на 630В.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Igor.O.

Местный

Регистрация: 07.03.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 855

24.08.2011 в 19:17:22

Kamikaze написал : А кондер лучше все-таки брать на 630В.

Чтобы это дало?

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

24.08.2011 в 19:40:10

Igor.O. написал : Что бы это дало?

Уменьшение практически до нуля риска замыкания голой ноги на корпус. Всегда Ваш, К.О. :)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Yurydan

Местный

Регистрация: 20.06.2009

Майкоп

Сообщений: 2044

24.08.2011 в 20:12:59

Правильно. Только вот на ножки конденсатора я бы трубочки одел. Да и покороче можно сделать ножки.

0
Аватар пользователя
Igor.O.

Местный

Регистрация: 07.03.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 855

24.08.2011 в 22:04:27

Kamikaze написал : А кондер лучше все-таки брать на 630В.

Я про вот это ^ :), чтобы именно это дало?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу