20.09.2009 в 15:58:40

Кароче. Автомат на освещении защищает осветительную сеть, а не конкретный отвод в многорожковой люстре.

Хочется защищать люстру — ставьте плавкий предохранитель и не мучайтесь.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

21.09.2009 в 13:46:16

Wazawai написал : Хочется защищать люстру — ставьте плавкий предохранитель и не мучайтесь.

От чего защитить?
От перегрузки - защищает лампочка, ограничивающая ток.

0
Маугли7111
Маугли7111
Резидент

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

28.09.2009 в 21:47:02

не знаю какая у вас потребность, но я поставил у себя на осветительные линии автоматы С3.

0
Biggi
Biggi
Новичок

Регистрация: 29.09.2009

Москва

Сообщений: 12

29.09.2009 в 16:25:08

Цитата:

Сообщение от Smily но смысла ставить 6А на группу света (кабель 3х1,5) - нет.

Представьте ситуацию - техподполье, подвал или техэтаж, где, как правило, много лампочек и мало выключателей. Если учесть, что выключатели некоторых производителей рассчитаны на 6А, а подсчитать суммарный ток приходящийся на один выключатель либо лень..либо банально не хватило времени - ответ напрашивается сам собой. В общем то ситуацию можно и дальше развивать, сломался выключатель на 10А, заменили тем, что было под рукой, не глядя как правило, а он оказался на 6А....но это все из области невнимательности

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

29.09.2009 в 17:28:16

2Biggi Ну и представьте себе, что на линию света с общим током в 10А поставили автомат на 6А ("а вдруг выключатель поменяют с 10-амперного на 6-амперный"). Включила бригада сантехников свет, ушла в дальний конец подвала чинить водопровод, автомат прогрелся и...минут через 10 отключился. Вот весело-то...

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Biggi
Biggi
Новичок

Регистрация: 29.09.2009

Москва

Сообщений: 12

29.09.2009 в 17:45:59

2Kamikaze...я ж не про АВ в щите, а именно про обычный выключатель на стенке...

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

29.09.2009 в 17:54:26

тема супер!:eek:
зачем ставить меньше 10А??? ну стоят сейчас КЛЛ, потом захотелось прожектор паровозный повесить временно (по Азусу6) и шо??? Постоянно клацать АВ??? или иметь подменный АВ:cool:
ЛН сами по себе предохранитель, в КЛЛ защитный предохранитель в ЭПРА стоит!!! О чём разговор, просто попиариться, аки я вумный???:o

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

29.09.2009 в 17:55:52

Biggi написал : а он оказался на 6А....но это все из области невнимательности

или тумблер ТП2 поставят, а он ваааще на 2А, кошмар, как и тема!

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

29.09.2009 в 18:17:17

2Biggi
Автомат защищает от: перегрузки, КЗ.
Что и от чего защищает 6А автомат при линии 3х1,5.

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

29.09.2009 в 18:22:11

Biggi написал : В общем то ситуацию можно и дальше развивать

ха-ха-ха и тему можно развивать до бесконечности! пора модератору прикрыть этот бесполезный .....

0
Biggi
Biggi
Новичок

Регистрация: 29.09.2009

Москва

Сообщений: 12

29.09.2009 в 19:07:08

2аматор1 ...было бы смешно, если бы этого не встречалось в жизни...да еще так часто

2Smily...в приведенном мною случае - от перегрузки....не поверите....выключателя. Попросту не дает ему сгореть и не вызвать аварийную ситуацию.

Мне понравилась аналогия, приведенная Kamikaze, но одно дело выбило автомат...неприятно да, другое сгорел выключатель, и дай бог если бы только он...и его не трогали в этом случае...

0