Для модернизации системы отопления в квартире приобрел ПП трубу stabi d=25, комплект фитингов , зачистку все от PROAQUA и сварочник Eliteline. В ходе реализации проекта столкнулся с трудностью зачистки труб. Слои трубы расположены не коаксиально (неконцентричность отверстия к наружной оболочке трубы около 1 мм.) и при зачистке возникают проблемы с удалением фольги. Если зачисткой удалять фольгу полностью, то она свободно входит в насадку для трубы сварочника. Максимальный диаметр трубы который мне удалось получить при зачистке с полным удалением слоя алюминия составил d= 24.92 мм. При увеличении диаметра обработанной трубы на зачистке - на трубе остается фольга. Допускается ли удаление этой фольги любым иным способом? Может ли быть что сварочная насадка для трубы на сварочнике имеет прослабленное отверстие? Какой должен быть диаметр у паяльной насадки для трубы, на диаметр 25 мм. ? С фитингами проблем нет, натягиваются на сварочную насадку довольно туго. Какой должен быть диаметр валика у насадки для фитингов? Может быть, диаметр у насадки для фитингов провален? В результате сварки не удается получить характерный валик из полипропилена на наружной торцовой поверхности фитинга.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

04.09.2009 в 22:18:45

А что за труба такая кривая? Я видел такие трубы в продаже, но сам не использовал. С Экопластиком таких проблем не было ни разу. Достаточно точно настроить зачистку и всё снимает ровненько. Думаю, проблема в трубе. Попробуйте настроить зачистку так, что бы она не заужала сверх меры диаметр трубы, труба не должна свободно входить в насадку. А то что не счистится при такой настройке, попробуйте соскрести ножом, вдруг поможет.

0
orinbasar
orinbasar
Эксперт

Регистрация: 09.04.2009

Уральск

Сообщений: 2403

05.09.2009 в 09:05:10

оказавшись в такои ситуации ,выходил путем не большого обваливания трубы при прогреве, проблем не было:)

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Эксперт

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

05.09.2009 в 10:25:55

Может, лучше отказаться от такой трубы? Не думаю, что надёжность соединения повысится от того, что диаметр ниже требуемого.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

05.09.2009 в 12:26:53

orinbasar написал : оказавшись в такои ситуации ,выходил путем не большого обваливания трубы при прогреве, проблем не было

Вот как то делал времянку, из ПП трубы, надо было срочно, зачистка под трубу была не настроена, срезала чуть больше, труба, хоть и плотно, но вставлялась в насадку. Вот я тоже, немного её там "по обваливал:)", при прогреве, засунул в фитинг, даже валик был. Поставил эту трубу в разрыв стояка отопления, но неприятное чувство от "кривоватой" пайки осталось. Отстояла труба год и вот, на прошлой неделе я ёе переделывал (наконец то установил полотенцесушилку), и ради интереса, разрезал этот фитинг. Я был в шоке - при кажущейся пропаянности, ТРУБА ОТДЕЛИЛАСЬ ОТ ФИТИНГА с лёгким щелчком!!!:eek: Даже не представлял, что такое может быть, жаль, не сфоткал:( Так, что будьте осторожны, не такая уж и "дуракоустойчивая" эта технология:(

Alex_Penza написал : Может, лучше отказаться от такой трубы? Не думаю, что надёжность соединения повысится от того, что диаметр ниже требуемого.

+100

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Эксперт

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

05.09.2009 в 18:52:58

*abс* написал : при кажущейся пропаянности, ТРУБА ОТДЕЛИЛАСЬ ОТ ФИТИНГА с лёгким щелчком!!!

:swoon :confused: Ничего себе...

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

05.09.2009 в 19:22:24

Alex_Penza написал : Ничего себе...

Угу, мне дурно стало, как увидел - год на отоплении простояла... Хорошо что давление у нас небольшое (3-4бар) и котельная своя, в ней температуру не поднимают сильно, газ экономят, а зима тёплая была:). Даже не подозревал, что так может быть, с виду всё норм было. Держалась, по сути, только на вылезшем валике. Труба и фитинг были Экопластик. Виновата была кривая зачистка, точнее я:), который, второпях зачистку не настроил - делал под крики сантехников, что им надо запускать отопления, а у меня стояк обрезан, и типа делай быстрее времянку, а то рабочий день заканчивается. Сейчас, этой же трубой подключил полотенчик, отлично зачистилась и сварилась.

0
t15k6
t15k6
Новичок

Регистрация: 19.08.2009

Владимир

Сообщений: 14

05.09.2009 в 20:22:53

Сегодня занимался трубопроводом, зачищал трубу ножом. Прилагаю фотографию моей трубы. Купил 2 штуки и обе с одинаковым дефектом :confused: .

0
Вложение
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

05.09.2009 в 20:27:34

t15k6 написал : Купил 2 штуки и обе с одинаковым дефектом .

Что за производитель трубы?

0
t15k6
t15k6
Новичок

Регистрация: 19.08.2009

Владимир

Сообщений: 14

05.09.2009 в 20:36:09

ProAqua

0
Вложение
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

05.09.2009 в 20:45:29

t15k6 написал : ProAqua

Эту трубу делает завод "Политрон". Я конечно понимаю, что надо поддерживать российского производителя, но раз он гонит такую лажу, то купите чешский Экопластик и не мучайтесь. Если, не дай бог, побежит вода, то ущерб будет в сотни, а то и тысячи раз превышать разницу в цене, между этой трубой и нормальной.

P.S. Ой:confused:, щас глянул инет, у нас, оказывается ещё и турки производят трубу с таким названием:cool:, хотя какая разница, один фиг, лажа какая то:)

0