Timans
Timans
Местный

Регистрация: 24.07.2007

Москва

Сообщений: 121

07.09.2009 в 13:08:36

Здравствуйте. Есть 3-х комнатная квартира. Вх. ток однофазный. В коридоре стоит автомат на 50А, затем Счетчик на 40А, затем УЗО 63А/100mA (автоматы и УЗО производителя ИЭК). Сейчас в квартире стоит выключатель ВН-32 63А, затем 3диф. автомата (С32,С25,С25) и автомат С16. Меня смутило 63А и я купил проточник на 8кВт. 1.Стоит ли менять автоматы и узо в коридоре? 2.Хотел покупать автоматы и Узо ABB. Какую серию выбрать? не дорогая SH2001L, но нет автомата на 50А. Такой пойдет http://www.electro-mpo.ru/card9838.html;jsessionid=25EACCB2897F1596673FCCA335968464 ?

  1. Правильно ли я составил схему?
0
Вложение
kai82
kai82
Новичок

Регистрация: 25.08.2009

Москва

Сообщений: 11

07.09.2009 в 22:31:08

1)иек меняй безоговорочно 2)sh201l в самый раз.и s тоже. вводное узо ставь 63А 30мА.на все розетки ставь дифы

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.09.2009 в 23:59:51

Timans написал : Правильно ли я составил схему?

Нет. Первое, что бросается в глаза, надо увеличить УЗО на вводе до 63А, как уже было сказано выше, а зачем после него стоят УЗО с той же уставкой 30мА вообще не понятно. А еще лучше выделить два УЗО - на розетки и на освещение.

0
gesper
gesper
Местный

Регистрация: 05.07.2007

Москва

Сообщений: 150

08.09.2009 в 01:44:25

1) Розетки детской с УЗО если не 10ма, то 30. 2) 100ма селективное на вводе 3) холодильник полезно на отдельную группу вешать, если уезжаете надолго когда то из дома.

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.09.2009 в 06:21:46

2gesper Т.е. вы предлагаете добровольно отказаться от вводного аппарата и общего УЗО 30мА?

0
ailcat
ailcat
Местный

Регистрация: 20.02.2008

Москва

Сообщений: 340

08.09.2009 в 23:29:21

avmal написал : 2gesper Т.е. вы предлагаете добровольно отказаться от вводного аппарата и общего УЗО 30мА?

Общее УЗО при ваших нагрузках оказывается на грани срабатывания при нормальной цепи.
Поэтому нужно ставить отдельное УЗО на розеточные цепи комнат и отдельное - на розеточные цепи печи/духовки. Функции защиты общего освещения вполне возмет на себя противопожарное УЗО (селективное на 100 мА) в этажном щите. Хотя, если у вас лампочки или люстры висят на уровне пояса - поставьте УЗО и на цепи освещения :) Холодильник и свет коридора - отдельной цепью (через узо, УЗМ-40 или просто автомат - ваше дело), на остальные группы - общий вводной рубильник (полагаю, что геспер, зачеркнув вводной рубильник, имел в виду именно это)

0
ALARMus
ALARMus
Местный

Регистрация: 21.08.2007

Москва

Сообщений: 741

09.09.2009 в 00:56:43

Предлагаю так. Детали уже по пожеланию (как то деление на большее количество групп для детальной "управляемости", выбор вводного АВ 50А или 63А - больше как общий рубильник) В схеме сечение провода я так понимаю Вы отности к проводу после автоматов. Стиралку как и проточник тоже под общий УЗО на 30мА можно. Проточник лучше сменить на водогрей - лучше как по потреблению так и по комфорту использования. (Водогрей vs Проточник обсуждалось в других темах - резюмирую результат)

А что так много на свет ванной 780Вт ?:a

0
Вложение
Timans
Timans
Местный

Регистрация: 24.07.2007

Москва

Сообщений: 121

09.09.2009 в 10:14:59

ALARMus написал : Проточник лучше сменить на водогрей - лучше как по потреблению так и по комфорту использования. (Водогрей vs Проточник обсуждалось в других темах - резюмирую результат)

Поменять уже не могу, так как ремонт в ванной уже сделан

ALARMus написал : А что так много на свет ванной 780Вт ?

Ванная комната - 14 метров. Решили разбить на 3 сектора. 14 лампочек по 50Вт + бра на мойдодыре . Так же два теплых пола. Сегодня обнаружил, что строитель электрику подключил совсем по другому. Я даже не мог предположить это, поэтому и не объяснил ему. На один провод повесил Теплый пол 1-ый сектор и освящение 1-ый сектор На второй - Теплый пол 2-ой сектор и освящение 2-ой сектор На третий - Розетка в 3-ем секторе и освящение в 3-ем секторе На четвертый - розетка в 1-ом секторе И соответсвенно отдельный провод на проточник и на стиралку

ALARMus написал : В схеме сечение провода я так понимаю Вы отности к проводу после автоматов.

Да

УЗО в коридоре могу ли я поменять (вопрос законности)? Можно ли оставить это? 63A 2P -это 2-х полюсный автомат? Вот схема:

0
Вложение
ALARMus
ALARMus
Местный

Регистрация: 21.08.2007

Москва

Сообщений: 741

09.09.2009 в 11:22:27

Timans написал : так как ремонт в ванной уже сделан

Главное чтоб сам проточник не куплен был, сделанный ремонт не помеха (если конечно все уже не замуровано - и места под водогрей не осталось)

Timans написал : УЗО в коридоре могу ли я поменять (вопрос законности)

Пламбируют обычно АВ до счетчика и сам счетчик, далее провода идущие из счетчика "ВАШИ". По большому счету можно оставить и то что есть. Просто предлагают заменить на селективное (с задержкой срабатывания - если стоит таковое, то вообще отпадает вопрос)

Timans написал : 63A 2P -это 2-х полюсный автомат?

Да. Можете и 50А 2P поставить - это уже по деньгам.

На СМ - УЗО и АВ поменять местами (по линии сначала АВ потом УЗО потом СМ) Освещение не с\у тоже на УЗО 63А30мА (но, мое мнение, не столь это актуально. Слишком уж много если, чтобы возник случай поражения эл. током от освещения. Но с другой стороны завели в щитке провода в УЗО и только то - не велик напряг)

0
Вложение
Timans
Timans
Местный

Регистрация: 24.07.2007

Москва

Сообщений: 121

09.09.2009 в 15:07:52

ALARMus написал : Главное чтоб сам проточник не куплен был, сделанный ремонт не помеха (если конечно все уже не замуровано - и места под водогрей не осталось)

Проточник куплен и установлен

ALARMus написал : Пламбируют обычно АВ до счетчика и сам счетчик, далее провода идущие из счетчика "ВАШИ". По большому счету можно оставить и то что есть. Просто предлагают заменить на селективное (с задержкой срабатывания - если стоит таковое, то вообще отпадает вопрос)

А почему должно быть именно селективное? Когда буду на объекте посмотрю какое Узо стоит (точно не ИЭК).

ALARMus написал : На СМ - УЗО и АВ поменять местами (по линии сначала АВ потом УЗО потом СМ)

Такой способ подключения только СМ?

Обязательно ли розетки в ванной и свет 3 сектор вешать на отдельное УЗО?

0
ALARMus
ALARMus
Местный

Регистрация: 21.08.2007

Москва

Сообщений: 741

09.09.2009 в 20:34:13

Timans написал : Такой способ подключения только СМ?

В данной схеме - да. Подключают АВ->УЗО->Нагрузка (один АВ и одно УЗО). Если же на одном УЗО несколько АВ то не иначе как УЗО->АВ->Нагрузка (одно УЗО и более одного АВ со своей нагрузкой каждое).

Timans написал : Обязательно ли розетки в ванной и свет 3 сектор вешать на отдельное УЗО?

В данном случае руководствуюсь тем, чтобы "розетки" были под защитой УЗО на 10мА. А их возможный выбор по току не велик 10,16,25А. Как следствие номинал по току по сумме всех АВ после УЗО не должен превышать указаного на самом УЗО (это не относиться как видите к УЗО на 63А30мА - оно защищено\ограничен максимальный ток вышестоящим АВ на 50А)

0