10.09.2009 в 09:20:58
2Smily
Совершенно верно:"В строительных конструкциях толщиной свыше
80 мм провода должны быть проложены по кратчайшим трассам".
10.09.2009 в 15:46:54
YHAN написал : СНиП 3.05.06-85
О! спасибо большое за название!
А текстика в электроном виде у вас не найдется? а то внете бесплатного варианта найти не удается
Отбой,нашел онлайн-версию. потянет
17.04.2011 в 00:31:29
Гдето в интернете не далее как севодня прочитал если ведешь розетки шлейфом то на ПЕ провод надо ставить WAGO773 и делать шлейф или я чето не понял.Подскажите как быть а в ПУЭ написано что не разрешается рвать пе.
17.04.2011 в 15:14:43
serj_mobias написал : то на ПЕ провод надо ставить WAGO773 и делать шлейф
Это уже не шлейф, а ответвление. В ПУЭ написано про "неразрывность" РЕ, но не про то, что его нельзя перекусить и соединить любым допускаемым нормативами способом.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.