Аватар пользователя
alex-al

Местный

Регистрация: 08.09.2009

Москва

Сообщений: 282

21.09.2009 в 18:11:03

дача

0
Аватар пользователя
alex-al

Местный

Регистрация: 08.09.2009

Москва

Сообщений: 282

25.09.2009 в 16:51:22

многое перерисовал.
вводной автомат 25А. странный узел с распайкой - мой вариант решения минимизации количества проводов - все потребители одновременно включат маловероятно. хотя...не нравится мне он.

если еще не надоел, оч. прошу.....

0
Вложение
Аватар пользователя
alex-al

Местный

Регистрация: 08.09.2009

Москва

Сообщений: 282

25.09.2009 в 17:10:09

переделал у распайки, добавил один автомат

0
Вложение
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.09.2009 в 17:55:01

alex-al А зачем там кабель-то 3х4 до распайки идет? Это не удочка, чтобы в комле толще делать - автомат-то 16А через себя все-равно больше не пропустит. И с УЗО 10мА вы погорячились - им только во влажных помещениях место. Или у вас крыши пока нет?

0
Аватар пользователя
alex-al

Местный

Регистрация: 08.09.2009

Москва

Сообщений: 282

25.09.2009 в 18:23:57

avmal написал : А зачем там кабель-то 3х4 до распайки идет? Это не удочка, чтобы в комле толще делать - автомат-то 16А через себя все-равно больше не пропустит.

я там хотел 25А автомат поставить, поскольку на каждой ветке больше чем написано подключаться не будет. сказали так нельзя - розетка на 16А автомат тоже. а две линии вести не хотелось. 4,0 уже пропихнул, хотел его как-то использовать. я так понимаю, надо два по 3-2,5 и кждый на свой автомат,

avmal написал : И с УЗО 10мА вы погорячились - им только во влажных помещениях место. Или у вас крыши пока нет?

крыша есть. чем чуствительнее тем лучше. нет?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.09.2009 в 18:51:52

alex-al написал : чем чуствительнее тем лучше. нет?

Если оборудованием не будете пользоваться, то да - лучше. Если, все-таки, приборы какие-то будете включать, то хуже.

alex-al написал : я так понимаю, надо два по 3-2,5 и кждый на свой автомат

Правильно понимаете, но, если кабель уже протянут, то пользуйтесь тем, что есть.

0
Аватар пользователя
alex-al

Местный

Регистрация: 08.09.2009

Москва

Сообщений: 282

26.09.2009 в 08:15:22

спасибо

0
Аватар пользователя
alex-al

Местный

Регистрация: 08.09.2009

Москва

Сообщений: 282

29.09.2009 в 00:10:48

многоуважаемые, по последней схеме можно приступать к монтажу?
одобрите успокойте или ткните пжлст

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.09.2009 в 00:31:09

alex-al написал : по последней схеме можно приступать к монтажу?

Вы в ней все исправления сделали?

0
Аватар пользователя
alex-al

Местный

Регистрация: 08.09.2009

Москва

Сообщений: 282

29.09.2009 в 08:48:07

avmal написал : И с УЗО 10мА вы погорячились - им только во влажных помещениях место.

а не подскажете, бойлер в кухне и сама кухня "делают" помещение (кухню) влажными?:o

0
Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

29.09.2009 в 08:58:22

alex-al Влажным помещение делают брызги воды. На кухне рукомойник ставят, но влажность от этого не увеличивается (бойлер это герметичный сосуд) сравните с ванной, когда приняли душ:)

0
Аватар пользователя
alex-al

Местный

Регистрация: 08.09.2009

Москва

Сообщений: 282

29.09.2009 в 11:40:24

ясно, спасибо

0
Аватар пользователя
alex-al

Местный

Регистрация: 08.09.2009

Москва

Сообщений: 282

29.09.2009 в 22:34:07

avmal написал : Вы в ней все исправления сделали?

помойму да. в итоге пришел к схеме Алармуса пост 41.а почему там автомат перед узо а не после?

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

29.09.2009 в 22:48:33

alex-al написал : а почему там автомат перед узо а не после?

На защиту линии это никак не влияет. Но зато дает доп. защиту на случай внутреннего КЗ в УЗО. Случай, конечно, очень маловероятный, но ведь и защита получается "бесплатно", простой "перестановкой мест слагаемых" - почему бы не воспользоваться?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
alex-al

Местный

Регистрация: 08.09.2009

Москва

Сообщений: 282

30.09.2009 в 11:42:58

Kamikaze написал : На защиту линии это никак не влияет. Но зато дает доп. защиту на случай внутреннего КЗ в УЗО. Случай, конечно, очень маловероятный, но ведь и защита получается "бесплатно", простой "перестановкой мест слагаемых" - почему бы не воспользоваться? __________________

ясно, усвоил, спасибо.

еще один глупый вопрос. купил как думал дифавтомат.
щас почитал, написано АВВ (это марка как понимаю, далее FH202 AC-40/0.03 и по русски выкл. диф тока.

в факе вычитал, что

Синонимы: УЗО = выключатель дифференциального тока.

т.е. всетки я узо купил? Ас это как я понимаю хуже чем АВ, больший ток кц. это сильно плохоя для дома?

0
Назад