21.09.2009 в 18:11:03
дача
25.09.2009 в 16:51:22
многое перерисовал.
вводной автомат 25А.
странный узел с распайкой - мой вариант решения минимизации количества проводов - все потребители одновременно включат маловероятно. хотя...не нравится мне он.
если еще не надоел, оч. прошу.....
25.09.2009 в 17:10:09
переделал у распайки, добавил один автомат
25.09.2009 в 17:55:01
alex-al А зачем там кабель-то 3х4 до распайки идет? Это не удочка, чтобы в комле толще делать - автомат-то 16А через себя все-равно больше не пропустит. И с УЗО 10мА вы погорячились - им только во влажных помещениях место. Или у вас крыши пока нет?
25.09.2009 в 18:23:57
avmal написал : А зачем там кабель-то 3х4 до распайки идет? Это не удочка, чтобы в комле толще делать - автомат-то 16А через себя все-равно больше не пропустит.
я там хотел 25А автомат поставить, поскольку на каждой ветке больше чем написано подключаться не будет. сказали так нельзя - розетка на 16А автомат тоже. а две линии вести не хотелось. 4,0 уже пропихнул, хотел его как-то использовать. я так понимаю, надо два по 3-2,5 и кждый на свой автомат,
avmal написал : И с УЗО 10мА вы погорячились - им только во влажных помещениях место. Или у вас крыши пока нет?
крыша есть. чем чуствительнее тем лучше. нет?
25.09.2009 в 18:51:52
alex-al написал : чем чуствительнее тем лучше. нет?
Если оборудованием не будете пользоваться, то да - лучше. Если, все-таки, приборы какие-то будете включать, то хуже.
alex-al написал : я так понимаю, надо два по 3-2,5 и кждый на свой автомат
Правильно понимаете, но, если кабель уже протянут, то пользуйтесь тем, что есть.
26.09.2009 в 08:15:22
спасибо
29.09.2009 в 00:10:48
многоуважаемые, по последней схеме можно приступать к монтажу?
одобрите успокойте или ткните пжлст
29.09.2009 в 00:31:09
alex-al написал : по последней схеме можно приступать к монтажу?
Вы в ней все исправления сделали?
29.09.2009 в 08:48:07
avmal написал : И с УЗО 10мА вы погорячились - им только во влажных помещениях место.
а не подскажете, бойлер в кухне и сама кухня "делают" помещение (кухню) влажными?:o
29.09.2009 в 08:58:22
alex-al Влажным помещение делают брызги воды. На кухне рукомойник ставят, но влажность от этого не увеличивается (бойлер это герметичный сосуд) сравните с ванной, когда приняли душ:)
29.09.2009 в 11:40:24
ясно, спасибо
29.09.2009 в 22:34:07
avmal написал : Вы в ней все исправления сделали?
помойму да. в итоге пришел к схеме Алармуса пост 41.а почему там автомат перед узо а не после?
29.09.2009 в 22:48:33
alex-al написал : а почему там автомат перед узо а не после?
На защиту линии это никак не влияет. Но зато дает доп. защиту на случай внутреннего КЗ в УЗО. Случай, конечно, очень маловероятный, но ведь и защита получается "бесплатно", простой "перестановкой мест слагаемых" - почему бы не воспользоваться?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
30.09.2009 в 11:42:58
Kamikaze написал : На защиту линии это никак не влияет. Но зато дает доп. защиту на случай внутреннего КЗ в УЗО. Случай, конечно, очень маловероятный, но ведь и защита получается "бесплатно", простой "перестановкой мест слагаемых" - почему бы не воспользоваться? __________________
ясно, усвоил, спасибо.
еще один глупый вопрос. купил как думал дифавтомат.
щас почитал, написано АВВ (это марка как понимаю, далее FH202 AC-40/0.03 и по русски выкл. диф тока.
в факе вычитал, что
Синонимы: УЗО = выключатель дифференциального тока.
т.е. всетки я узо купил? Ас это как я понимаю хуже чем АВ, больший ток кц. это сильно плохоя для дома?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.