14.09.2009 в 19:00:12
alex-al написал : просьба кидаца помидорами
Для начала надо было хотя бы те замечания, которые были до того, учесть полностью. 1) линии на "Чайник и два холодильника", "Кухня: микроволновка": если список подключаемых приборов именно такой - почему автоматы по 20А? Розетки для подключения этих приборов стандартные, 16-амперные. Даже не заморачиваясь времятоковыми характеристиками и минимальными токами срабатывания автоматов - если через одну 16-амперную розетку пойдет ток 20 А, причин для того, чтобы автомат отключил эту цепь, не будет никаких. А розетка имеет полное право сгореть, потому что у нее рабочий ток 16 ампер и терпеть 20 она не обязана. 2) В том виде, как схема нарисована, автомат для электросауны и теплых полов выполняет исключительно декоративную функцию, ибо никуда не подключен. Дорисовать линию от дифавтомата все-таки надо было. 3) "УЗО 16А" - УЗО защищает только от токов утечки. А суммарный ток по растущим из него линиям легко эту величину превысит, потому как там 4 линии по 16 ампер и отрубить их может только вводной автомат (40-амперный), так что УЗО заведомо не жилец. Ставить или дифавтомат, или связку автомат+узо. С номиналом желательно определиться, почему тут именно 16 ампер на всё, а в другой группе 40. 4) Розетки в мокрых местах выделить отдельно и пустить через УЗО с током утечки 10 мА.
Собственно, не было особого смысла выкладывать схему, так ничего из замечаний не устранив :(
16.09.2009 в 14:49:45
Д. В. Х. С. написал : А розетка имеет полное право сгореть, потому что у нее рабочий ток 16 ампер и терпеть 20 она не обязана.
См.
17.09.2009 в 13:17:34
по мере возможности захожу в тему, пытаюсь понять ваши ценные замечания и их учесть. благодарю за терпение и надеюсь, что меня не бросите. мне приходится самостоятельно на данном этапе многое освоить с вашей помощью.
если что-то сразу не учел, постараюсь учесть.
итак, если вы еще в силах, я продолжу.
sergey_sav написал : УЗО 16А (вероятно 0,03) не имеет защиты по току. Смысл применения дифа 40/0,03 не ясен... почему не просто УЗО?
Kamikaze написал : Собственно, на схеме показано, что никакое заземление не используется. Хотя ранее Вы говорили
теорию по заземлению еще не усвоил. поэтому как мне кажется это возможно, презюмируем, что оно будет. как я понимаю, схема заземления (тнс или тт) не повлияет на то. что я выставил на всебщее обозрение-осмеяние). нет?
Kamikaze написал : Далее. ВСЕ линии д.б. трехпроводными.
согласен. но свет проложен уже двупроводным нюмом. не идеально - знаю.
Д. В. Х. С. написал : Для начала надо было хотя бы те замечания, которые были до того, учесть полностью.
обещаю учесть все замечания, если осилю их понять
Д. В. Х. С. написал : 1) линии на "Чайник и два холодильника", "Кухня: микроволновка": если список подключаемых приборов именно такой - почему автоматы по 20А?
исправил (желтый цвет) - посадил на 16А
Д. В. Х. С. написал : 2) В том виде, как схема нарисована, автомат для электросауны и теплых полов выполняет исключительно декоративную функцию, ибо никуда не подключен. Дорисовать линию от дифавтомата все-таки надо было.
да. да, исправился
Д. В. Х. С. написал : 3) "УЗО 16А" - УЗО защищает только от токов утечки. А суммарный ток по растущим из него линиям легко эту величину превысит, потому как там 4 линии по 16 ампер и отрубить их может только вводной автомат (40-амперный), так что УЗО заведомо не жилец. Ставить или дифавтомат, или связку автомат+узо. С номиналом желательно определиться, почему тут именно 16 ампер на всё, а в другой группе 40.
я по своему неученому разумению так рассуждал: узо для каждой линии защищает от утечки - параметры одинаковые - 16А. а от КЗ - свой автомат. а надо как: узо по 16А на каждую линию?
Д. В. Х. С. написал : 4) Розетки в мокрых местах выделить отдельно и пустить через УЗО с током утечки 10 мА.
а можно все мокрое на линию э/сауны подключить: сауна+розетки+свет?
filvik написал : Поставте одно УЗО 63А на 30мА после прибора учета. (Те два УЗО которые Вы воткнули, не жильцы)
учел
17.09.2009 в 13:26:52
alex-al написал : узо защищает от утечки, автомат от КЗ. я не прав?
Угу. Поэтому само УЗО нужно защищать автоматом от перегрузок и КЗ. Пять автоматов по 16А после УЗО позволят нагрузить на УЗО 80А. А оно было на 16.
alex-al написал :
- смысл применения дифа очень прост - купил по чьей-то рекомендации. чичас пытаюсь его прстроить. если это возможно.
Вполне. Дифф - это "УЗО с самозащитой от перегрузок и КЗ".
alex-al написал : схема заземления (тнс или тт) не повлияет на то. что я выставил на всебщее обозрение-осмеяние). нет?
Просто для очистки совести хочется убедиться, что реализация выбранной системы будет по крайней мере нарисована правильно.
alex-al написал : но свет проложен уже двупроводным нюмом. не идеально - знаю.
Тогда по крайней мере, под УЗО его.
alex-al написал : а надо как: узо по 16А на каждую линию?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
18.09.2009 в 10:03:39
я немного переработал схему. жду с нетерпением.
18.09.2009 в 10:05:43
Kamikaze написал : Цитата: Сообщение от alex-al но свет проложен уже двупроводным нюмом. не идеально - знаю.
Тогда по крайней мере, под УЗО его.
извините, а как под узо. если там земли нет?
Kamikaze написал : Надо так: 28 - Чем отличаются характеристики B, C и D для автоматов. чем отличаются автоматы (и УЗО) 1P+N от 1P. Чем отличаются типы А, АС, S УЗО. В чем разница между дифференциальным автоматом и УЗО? О соответствии номинального (допустимого) тока УЗО и номинала автомата. __________________
учел.
такой еще вопрос, а можно на одно УЗО 63А посадить четыре автомата по 16А, т.е. 64А?
и еще вопрос: при проходе через деревянную стенку каждый провод нюм в свою трубу, или можно пучком в одну трубу? спасибо!
18.09.2009 в 11:34:36
alex-al написал : такой еще вопрос, а можно на одно УЗО 63А посадить четыре автомата по 16А, т.е. 64А?
Можно. 64А не потечет такой ток, у Вас ограничение тока вводным АВ 40А. Если и разделить на несколько УЗО, то только по причине удобства разбиения контролируемых ими участков с целями более простого обнаружения участка, на котором срабатывает УЗО. И если у Вас различне УЗО по току утечки.
18.09.2009 в 11:50:04
alex-al написал : я немного переработал схему. жду с нетерпением.
Предыдущий вариант был лучше. Зачем чайники с микроволновками из-под автоматов вытащили?
alex-al написал : такой еще вопрос, а можно на одно УЗО 63А посадить четыре автомата по 16А, т.е. 64А?
Нет, ну в принципе автомат перед счетчиком рассчитан на 40А, поэтому 64А там не будет, но это порнография. По-хорошему надо или дифавтомат, или автомат+УЗО (причем автомат с номинальным током на ступень ниже, чем у УЗО - УЗО 40А-АВ 32А, УЗО 32А-АВ 25А, и т. п.).
alex-al написал : извините, а как под узо. если там земли нет?
УЗО и без земли работает. А без УЗО человек от поражения током с этой линии не будет защищен никак.
alex-al написал : а можно все мокрое на линию э/сауны подключить: сауна+розетки+свет?
Важно не на линию сауны или не сауны, а то, что эти цепи должны проходить через УЗО 10 мА. Чтобы не плодить лишние УЗО, можно поставить связку автомат+УЗО10мА->после них групповые автоматы для мокрых линий, а всё остальное засунуть под 40А-30мА дифавтомат.
18.09.2009 в 11:59:59
ALARMus написал : Можно. 64А не потечет такой ток, у Вас ограничение тока вводным АВ 40А. Если и разделить на несколько УЗО, то только по причине удобства разбиения контролируемых ими участков с целями более простого обнаружения участка, на котором срабатывает УЗО. И если у Вас различне УЗО по току утечки.
да, точно, все понял, спасибо
18.09.2009 в 12:05:36
alex-al написал : извините, а как под узо. если там земли нет?
Повторно предлагаю почитать
alex-al написал : такой еще вопрос, а можно на одно УЗО 63А посадить четыре автомата по 16А, т.е. 64А?
Да, конечно. Ток ограничен вводным АВ на 40А.
Д. В. Х. С. написал : Зачем чайники с микроволновками из-под автоматов вытащили?
+100
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
18.09.2009 в 12:08:15
Д. В. Х. С. написал : Предыдущий вариант был лучше. Зачем чайники с микроволновками из-под автоматов вытащили?
места в щитке не хватает для этих автоматов и вместо двух кабелей 2,5 один проложил на 4. а так, придется еще дырку увеличивать в стенах, , кабель канал менять - дополнительный кабель уже в тсарый не влазит
Д. В. Х. С. написал : Нет, ну в принципе автомат перед счетчиком рассчитан на 40А, поэтому 64А там не будет, но это порнография.
понял.
Д. В. Х. С. написал : УЗО и без земли работает. А без УЗО человек от поражения током с этой линии не будет защищен никак.
даже если дом деревянный? я правильно понимаю, что узо в таком (двухпроводном) исполнении работает как бы на опережение - при прикосновении в микросекудны отрубается , и чел не успевает быть ударенным?
Д. В. Х. С. написал : Важно не на линию сауны или не сауны, а то, что эти цепи должны проходить через УЗО 10 мА.
учел! пасибо!
18.09.2009 в 12:09:41
Kamikaze написал : Сообщение от Д. В. Х. С. Зачем чайники с микроволновками из-под автоматов вытащили?
+100
а диф?
чичас немного подрисую
18.09.2009 в 12:18:28
alex-al написал : а диф?
А разве дифф на 40А сможет надежно защитить провод сечением 2,5мм2 с допустимым током 25А?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
18.09.2009 в 12:27:42
места в щитке не хватает для этих автоматов и вместо двух кабелей 2,5 один проложил на 4.
А щиток уже существует как данность? На самом деле надо было щиток покупать с запасом, даже просто ради удобства монтажа. Сейчас, если делать как сделано, на месте слова "Распайка" поставить боксик и в этом боксике поставить два автомата. В него ввести кабель от дифа, а из него вытащить эти по 2,5. 40-амперный диф не защитит ни розетки, ни кабели по 2,5 мм2
а так, придется еще дырку увеличивать в стенах, , кабель канал менять - дополнительный кабель уже в тсарый не влазит
Менять кабель-каналы - это нормальная процедура для переделки проводки. А дырку лучше еще одну проковырять и старую зря не мучить.
даже если дом деревянный? я правильно понимаю, что узо в таком (двухпроводном) исполнении работает как бы на опережение - при прикосновении в микросекудны отрубается , и чел не успевает быть ударенным?
Ударенным быть успевает, но успевает быть обесточенным. Первое, с чего начинают спасение человека при электротравме - отключение его от токоведущих цепей.
18.09.2009 в 12:31:43
Kamikaze написал : А разве дифф на 40А сможет надежно защитить провод сечением 2,5мм2 с допустимым током 25А?
вы абсолютно правы, + мой косяк, я не успеваю делать оговорки, простити!! из-за чего вынуждаю вас обращать внимание на не очевидные для вас моменты: вся разводка делается для себя. в данную розетку НЕ будет включаться нагрузка более 3,5 кВт. т.е. я это презюмирую, на свой страх и риск.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу