Доширак
Доширак
Местный

Регистрация: 06.12.2014

Балашов

Сообщений: 360

26.08.2018 в 19:12:40

Славик64 написал:

Доширак написал: К бабке не ходи(с)

Ну да. Откуда она знает(впрочем и некоторые), что когда

UAVA19 написал: продолжает трещать

может не только блок виноват, но и грязный электрод ионизации и подгоревший провод к нему

ссылка

.............

Славик64, Не тот случай. На электрод ионизации от электронного блока управления (ЭБУ)подается переменное напряжение. Когда есть пламя, через него протекает ток в несколько микроампер.Пламя выполняет роль выпрямительного диода для переменного тока. По величине выпрямленого тока ЭБУ опеделяет не только наличие пламени, но и его силу. Когда горит запальная горелка через датчик иоизации протекает небольшой выпрямленный ток. Когда горит основная горелка, этот ток больше. По силе тока с помощью установленного порога срабатывания логика ЭБУ определяет на какой из горелок есть пламя. Если ЭБУ неисправен он может решить, что основная горелка потухла и пытается зажечь запальную. Пламя на запальной он идентифицирует, но ему не хватает тока, чтобы сказать, что зажглась основная и пора отключать запальную. В данном случае у UAVA19 ЭБУ видит, что горит основная горелка, но выдается ошибочная команда на поджиг запальной. Когда грязный электрод ионизации или подгоревший провод к нему, выпрямленный ток будет очень маленьким и ЭБУ не распознает пламя запальной горелки. Когда бьет искра, это означает, что ЭБУ не видит пламени на запальной горелке.Он подает газ на запальник в течение небольшого промежутка времени, чтобы не накопилось много газо-воздушной смеси и не произошел взрыв. Одним словом надо менять ЭБУ. Видимо свое он уже отработал - лет 7. Китай он и есть Китай. Электронные компоненты самые дешевые.

0
UAVA19
UAVA19
Местный

Регистрация: 31.03.2015

Минск

Сообщений: 653

26.08.2018 в 20:20:24

Доширак написал: Когда грязный электрод ионизации

его надо почистить?

0
UAVA19
UAVA19
Местный

Регистрация: 31.03.2015

Минск

Сообщений: 653

26.08.2018 в 20:31:54

Славик64 написал: А те можно извиниться, за то, что в личке до сиих пор не ответил.)))

конечно, спасибо за поддержку ,извини за молчание . Как то всё в попыхах , деревня хозяйство , да на работе забот привалило . На колонку не обращаю внимания , трещит и хрен с ней . Передёргал все провода , толку ноль , батареек нет ,вместо них комповый бп 3,3 вольта подал и забыл про батарейки .Да последнее время стал работать в норме .И ещё показометр температуры вышел из строя давно .Разобрал и все! видимо или прошивка слетела или контролер накрылся .Ещё раз извини и спасибо за совет

0
Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Дигора

Сообщений: 9693

26.08.2018 в 20:39:30

UAVA19 написал: ,извини

Да ладно, шутю.)))

UAVA19 написал: вместо них комповый бп 3,3 вольта подал

А не отсюда ли все проблемы? Раньше было нормально?

0

10-40-99@mail.ru

Доширак
Доширак
Местный

Регистрация: 06.12.2014

Балашов

Сообщений: 360

26.08.2018 в 21:32:41

UAVA19 написал:

Доширак написал: Когда грязный электрод ионизации

его надо почистить?

UAVA19, Да, чистить нужно от черного нагара, либо мелкой шкуркой, либо лезвием ножа. Нижнюю часть, которая заходит внутрь кабеля тоже. Признак загрязнения - колонка гаснет через несколько секунд после воспламенения основной горелки. Может гаснуть через несколько минут работы. Когда колонку включаешь снова, то работает дольше, вплоть до конца дня. На следующий день все повторяется с начала. Надо чистить сам штырь и промывать спиртом загрязнения на прилегающих металлических поверхностях. Грязь проводит ток, шунтирует датчик ионизации и снижает проходящий через него ток ионизации.

0
Доширак
Доширак
Местный

Регистрация: 06.12.2014

Балашов

Сообщений: 360

26.08.2018 в 21:36:10

UAVA19 написал: батареек нет ,вместо них комповый бп 3,3 вольта подал и забыл про батарейки

Так у вас оказывается не колонка Нева люкс 5514? У нее одна батарейка на 1,5 В, а у вас блок питания на 3,3 В. На вашей колонке есть индикатор температуры, а у 5514 нет. Если колонка расчитана на 1,5 в, а вы подаете 3,3 В, то электроника подгорела или нарушалась ее логика работы, поплыли опорные напряжения.

0
UAVA19
UAVA19
Местный

Регистрация: 31.03.2015

Минск

Сообщений: 653

26.08.2018 в 22:32:10

Славик64 написал: А не отсюда ли все проблемы? Раньше было нормально?

батареек две ,когда сдохли включил через бп , всё было в норме всегда .До последнего всё работало .

0
UAVA19
UAVA19
Местный

Регистрация: 31.03.2015

Минск

Сообщений: 653

26.08.2018 в 22:34:52

Доширак написал: адо чистить сам штырь и промывать спиртом загрязнения на прилегающих металлических поверхностях. Грязь проводит ток, шунтирует датчик ионизации и снижает проходящий через него ток ионизации.

теперь буду знать про этот электрод и его назначение и как работает , хотел уже расковырять его , но начал работать , завтра почищу .Спасибо за совет

0
Доширак
Доширак
Местный

Регистрация: 06.12.2014

Балашов

Сообщений: 360

26.08.2018 в 22:52:33

UAVA19, какое точное название модели вашей колонки?

0
Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Дигора

Сообщений: 9693

26.08.2018 в 23:01:04

Доширак написал: Да, чистить нужно от черного нагара, либо мелкой шкуркой, либо лезвием ножа. Нижнюю часть, которая заходит внутрь кабеля тоже.

Перебор! :eek:

0

10-40-99@mail.ru

Доширак
Доширак
Местный

Регистрация: 06.12.2014

Балашов

Сообщений: 360

26.08.2018 в 23:16:09

Славик64, Не перебор. Проверено опытом. Мало того, что надо чистить нижнюю, заостренную часть штыря, бывают случаи, что надо укорачивать кабель на пару сантиметров, куда заходит штырь.Там образуются окислы. Практика, критерий истины.Видимую часть штыря ионизации можно не чистить, если налет не черный, а серебристо-пепельного цвета.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу