14.09.2009 в 13:31:12
2Vadim72
Почему ввод 50А? Должен, вроде, 40А быть?
Если замените автоматы на В, тогда будет больше шансов на селективность при КЗ. Иначе, хоть 777 модулей, а при КЗ выбьет ввод...
14.09.2009 в 14:35:00
Ввод 50А - это моя хотелка :)) Сейчас стоит 40А в этажном щитке на каждую квартиру, и требование поставить 25А в квартирном щитке (разрешенная мощность 14 кВт) . Но я хочу постараться объединить мощность двух квартир, получится 2х25=50А.
14.09.2009 в 14:38:36
2Smily: Я не нашел автоматов 1P+N типа B. Т.е. нужно либо ставить двухполюсные (в два раза больше щиток), либо не отключать ноль (а значит при проблемах с утечкой и срабатывании УЗО я не смогу нормально отключить стационарых потребителей). Получается что размениваем одни удобства на другие...
14.09.2009 в 15:10:54
2Vadim72
1) Тут дали много Вам советов, и они все правильные, я бы хотел лишь всё же Вас внимательно отнестись к тому...что в одном логическом помещении должна быть соотвественно одна фаза и только так...как ни как ..это почти что неписанное правило...а спасти она может многих и многое.
2) насчёт сан-узла....всё что в нём или с ним связано ...должно быть на одной фазе и соответственно защищаться.
3) Ну и последнее...коли Вам хочется сделать щит большой, то делайте, но как верно подмечено, проводов будет много, когда я стал проектировать...мне сказал электрик..что во-первых слишком уж много метров проводов будет...а во-вторых...штробы будут ой ой ой.... поэтому я сделал в квартире 5 щитков (в коридоре типа ВРУ, ну а потом кухня, зал, санузел и щит на остальные комнаты) тем самым я во-первых сэкономил и провода и группировать стало удобно. А в щитках ванны и кухни - узо стоит. Так что у Вас есть возможность...главное Вы сделайте не просто чтобы это было красиво, и гламурно, а ещё и логически верно.
Всё выше - личное моё мнение....
14.09.2009 в 15:12:41
Vadim72 написал : либо не отключать ноль (а значит при проблемах с утечкой и срабатывании УЗО я не смогу нормально отключить стационарых потребителей).
Насколько я понимаю, у вас небогатый опыт в "электрике".... Описанная вами ситуация встречается реже чем КЗ.
14.09.2009 в 15:59:29
2Smiley: Мой опыт говорит как раз обратное. И в старой квартире и на даче выбивает только УЗО, срабатываний автоматов вообще не было ни разу, ну может пару раз при сгорании лампочек. А УЗО выбивает часто когда жена чайник мокрый ставит, то кофеварку облили, то что то еще. Входной автомат не выбило ни разу!!! В обоих случаях линий с запасом, все мощное на отдельных линиях - может поэтому такой опыт.
Вы предлагаете отказаться от 1P+N, заменив их на 1P, но перейти на тип B?
14.09.2009 в 16:14:06
Vadim72 написал : Вы предлагаете отказаться от 1P+N, заменив их на 1P, но перейти на тип B?
Я предлагаю использовать В. Если вам важно 1P+N - используйте В 1P+N. Одномодульные есть у АВВ и Шнайдера.
14.09.2009 в 16:52:38
2Smily: Я нашел только двухмодульные 1P+N у ABB. В таком случаем уж проще поставить 2P, но щиток распухнет в полтора раза минимум. У Шнайдера 1P+N пока вообще не нашел. Вы точно знаете, что есть ОДНОМОДУЛЬНЫЕ 1P+N у кого-то, кроме Легранда?
14.09.2009 в 17:18:58
ABB: SN201
14.09.2009 в 17:32:52
Vadim72 написал : Ввод в квартиру делаем NYM или BBГ 5х16 в метоллорукаве. Нужно ли 16 или можно 10? По таблицам вроде 10мм как раз впритык на 50А. Нужен ли металлорукав или можно в бетон? Не офигеют ли гнуть такой провод, может взять многожильный?
Как вариант, пять проводов ПВ-3 1*10 в гладкостенной пластиковой трубе с поворотами достаточного радиуса.
на вход автомат с большой отключающей способность, типа 10-15кА?
14.09.2009 в 19:21:50
2ВТБ!: Т.е. на ввод достаточно обычного автомата на 6кА?
2Smily: Одномодульные 1P+N есть только у Легранд, я обыскал все конторы! Новые изделия SN201 у ABB - они еще не продаются и непонятно будут ли вообще :( Так что вариантов поставить одномодульный 1P+N с хар. B - не сущестует....