rHOM
rHOM
Местный

Регистрация: 22.12.2008

Харьков

Сообщений: 781

14.09.2009 в 15:11:28

Вобщем-то возник интересный вопрос, допустимые токи для кабелей, шнуров... В ПУЭ не пишутся - эти токи на жилу или сумма токов на кабель, тоесть если 2Х1.5мм2 ток на 16А(согласно таблицы ПУЭ) это ток на 1 жилу или на 2, тоесть может допустимый ток на каждую жилу по 8А? Какие у кого рассуждения по этому поводу.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

14.09.2009 в 15:35:22

2rHOM
Ну... начнём с того что 2х1,5 - 18А, а на одну жилу на 2, 3 и.и.д - так это в шапке таблицы написанно : одного двух жильного

0
rHOM
rHOM
Местный

Регистрация: 22.12.2008

Харьков

Сообщений: 781

14.09.2009 в 16:04:06

Smily написал : : одного двух жильного

Ну и ????

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

14.09.2009 в 16:17:20

rHOM написал : Ну и ????

Таблица 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами
одного двух жильного

1.3.10. .... При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного проводника).....

0
Андрёй
Андрёй
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 2018

14.09.2009 в 19:29:36

rHOM написал : В ПУЭ не пишутся - эти токи на жилу или сумма токов на кабель, тоесть если 2Х1.5мм2 ток на 16А(согласно таблицы ПУЭ) это ток на 1 жилу или на 2, тоесть может допустимый ток на каждую жилу по 8А?

Указанный в таблице ток - это ток одной жилы. Поэтому двужильный может выдержать каждая жила по 18А длительно.

0
rHOM
rHOM
Местный

Регистрация: 22.12.2008

Харьков

Сообщений: 781

15.09.2009 в 01:03:08

Smily написал : При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного проводника).....

Ну и все равно нет четкого указания на жилу или на кабель

Андрёй написал : Указанный в таблице ток - это ток одной жилы. Поэтому двужильный может выдержать каждая жила по 18А длительно.

0
Андрёй
Андрёй
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 2018

16.09.2009 в 21:39:52

Кабель от провода отличается в общей изоляции проводов, входящих в кабель. Каждый провод в кабеле - это одна жила. Жила бывает однопроволочная или многопроволочная. Часто многопроволочную жилу называют многожильной. Вы не путаете термины?

0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1478

17.09.2009 в 01:18:21

Толкуется, в основном, неправильно. Но, разумеется, не в том смысле, о котором говорит автор темы. Конечно же, если написано, что, при прокладке 2-х одножильных проводов сеч. 1,5 мм2, max допустимый ток 19А, а прокладке 1-го 2-х жильного – 18А, то это означает, что по КАЖДОЙ жиле из проводов max допустимый ток 19А и 18А соответственно. Проблема в том, что большинство считает, что, раз допустимый ток 19А, то на провод/кабель сечением 1,5 мм2 можно ставить АВ, если не 20А, то уж 16А – наверняка. При этом забывают, что этот ток дан для Т=25град.«С», что АВ 16А от тока 23A может не отключиться в течение часа. А что будет с проводом, если не повезет, и он сделан по всем минусовым допускам, если Т=30град.«С» и АВ, хоть и в допуске, но в max?

0
cimon
cimon
Резидент

Регистрация: 13.07.2008

Астана

Сообщений: 1366

17.09.2009 в 02:47:55

igor1 написал : При этом забывают, что этот ток дан для Т=25град.«С», что АВ 16А от тока 23A может не отключиться в течение часа.

Обязан отключиться в течении не более минуты.

0
rHOM
rHOM
Местный

Регистрация: 22.12.2008

Харьков

Сообщений: 781

17.09.2009 в 09:58:31

Smily написал : 1.3.10. .... При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного проводника)

В этом пункте дословно описано:

При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного проводника), нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются.

И все таки в этих таблицах приведены токи при условии нагрева, тоесть если это один поводник, то он охлаждается неплохо, тоесть провод не должен нагрется при этом токе более чем 65 С", а в двух/трехжильном кабеле жилы друг друга греют и еще сверху оболочка.....

Да и еще - такой вопрос у меня возник, при общении с юристом, ведь как штрафы за безучетное подключение, надеюсь ненадо разъяснять.

Может кто-то даст ссылку на ГОСТы для кабелей, может там есть разъяснения.

0
rHOM
rHOM
Местный

Регистрация: 22.12.2008

Харьков

Сообщений: 781

17.09.2009 в 10:05:32

igor1 написал : что АВ 16А от тока 23A может не отключиться в течение часа.

В течении часа АВ 16А должен отключить ток от 18А до 20А, в течении минуты ток от 20 А и до 26.5А. Так ведь и кабель кратковременные перегрузы тоже должен держать.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу