igor1 написал : то это означает, что по КАЖДОЙ жиле из проводов max допустимый ток 19А и 18А соответственно

Это ток долговременный.

rHOM написал : Так ведь и кабель кратковременные перегрузы тоже должен держать.

Да, обязательно. Только каждая конкретная марка кабеля ведет себя по особому. Например алюминиевый кабель в земле спокойно держит ток на 50% больше допустимого в течении пяти дней. Т.е. пока земля вокруг кабеля не прогреется.

0
cimon
cimon
Резидент

Регистрация: 13.07.2008

Астана

Сообщений: 1366

17.09.2009 в 11:07:22

Для меди 10А, для люминя 6А, на квадрат, и будет все ОК.

0
rHOM
rHOM
Местный

Регистрация: 22.12.2008

Харьков

Сообщений: 781

17.09.2009 в 11:12:21

cimon написал : Для меди 10А, для люминя 6А, на квадрат, и будет все ОК.

Хотел-бы я посмотреть как бы все ОК было на 240 проводе 2400А

0
Андрёй
Андрёй
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 2018

17.09.2009 в 11:58:22

Чем толще провод, тем хуже охлаждение внутренних слоев провода при круглом сечении.

0
cimon
cimon
Резидент

Регистрация: 13.07.2008

Астана

Сообщений: 1366

17.09.2009 в 14:43:20

rHOM написал : Хотел-бы я посмотреть как бы все ОК было на 240 проводе 2400А

Мне сложно представить такие токи на переменке, на одном кабеле, обычно они делятся на несколько кабелей меньшего сечения, ввиду поверхностного эффекта протекания тока. Для снижения этого эффекта применяют многопроволочные жилы. обычно по низкой стороне выход с трансформатора на нагрузку осуществляется шинами. Я думаю все наблюдали взаимодействие магнитных полей проводников при больших токах. (два сварочных кабеля).

0
cimon
cimon
Резидент

Регистрация: 13.07.2008

Астана

Сообщений: 1366

17.09.2009 в 14:48:30

Андрёй написал : Чем толще провод, тем хуже охлаждение внутренних слоев провода при круглом сечении.

На больние токи применяются многопроволочные жилы, а на постоянке шины.

0
cimon
cimon
Резидент

Регистрация: 13.07.2008

Астана

Сообщений: 1366

17.09.2009 в 14:57:55

Андрёй написал : Например алюминиевый кабель в земле спокойно держит ток на 50% больше допустимого в течении пяти дней. Т.е. пока земля вокруг кабеля не прогреется.

Кабель есть кабель и не важно где он проложен, при длительном превышении тока на 50% у него произойдет нарушение изоляции (плавление изоляции, ввиду повышения температуры жил), что приведет к КЗ.

0
rHOM
rHOM
Местный

Регистрация: 22.12.2008

Харьков

Сообщений: 781

17.09.2009 в 15:37:08

cimon написал : На больние токи применяются многопроволочные жилы, а на постоянке шины.

Вы наверное больше связаны с электротехникой, чам силовыми устанвками. На ПС секции шин делаются из прямоуглоьных шин.

0
rHOM
rHOM
Местный

Регистрация: 22.12.2008

Харьков

Сообщений: 781

17.09.2009 в 15:39:07

cimon написал : Кабель есть кабель и не важно где он проложен, при длительном превышении тока на 50% у него произойдет нарушение изоляции

Как раз очень большая разница в том где проложен кабель и какое на него охлаждение.

0
Андрёй
Андрёй
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 2018

17.09.2009 в 15:56:08

cimon написал : На больние токи применяются многопроволочные жилы

Многопроволочная жила всегда хуже по охлаждению с моножилой. Преимущество многопроволочной жилы перед моножилой только в гибкости и облегчении изготовления при больших сечениях.

cimon написал : Кабель есть кабель и не важно где он проложен, при длительном превышении тока на 50% у него произойдет нарушение изоляции (плавление изоляции, ввиду повышения температуры жил), что приведет к КЗ.

Поизучайте стандарты. Там есть конкретные таблицы токов в зависимости от времени течения этих токов и от того, где проложен кабель.

0
Андрёй
Андрёй
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 2018

17.09.2009 в 15:57:51

cimon написал : Мне сложно представить такие токи на переменке, на одном кабеле, обычно они делятся на несколько кабелей меньшего сечения, ввиду поверхностного эффекта протекания тока.

Это точно бред. На частоте 50Гц поверхностный эффект не заметен, т.к. глубина проникновения в материал провода составляет сотни метров. Такого сечения проводников не существует.