Arr написал : 2Slawa
ну и чем эл узо под ПУЭ 1.7.50 не подходит
Согласно ПУЭ 1.7.50 УЗО является средством защиты от прямого прикосновения (чтобы потом не было разночтений, однофазное прикосновение - частный случай прямого прикосновения) ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ к тем мерам, которые обеспечивают такую защиту В НОРМАЛЬНОМ РЕЖИМЕ. УЗО обязано работать и в "ненормальных" режимах, в частности, при обрыве ноля на вводной клемме УЗО. Далее - ПУЭ 1.7.53. не разделяет основные и дополнительные меры защиты от прямого прикосновения, соответственно, предписывает применять и те, и другие при рабочем напряжении от 25 переменки.