аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

18.09.2009 в 15:34:23

=ТимохА= написал : Соррюшки! конечно 1кв. ВВГнг.

чавой, может 10 кв.мм.

=ТимохА= написал : Прокинуть дополнительно одножильный кабель до щитка не проблема, он, даже куплен-16кв.

кидайте

=ТимохА= написал : Только есть ли смысл, если земля на стояках хреновая?

это абстрактное умозаключение?

=ТимохА= написал : Может можно ограничится разделением в собственной квартире и положиться на диффзащиту?

тогда РЕ лучше забыть

0
=ТимохА=
=ТимохА=
Новичок

Регистрация: 20.02.2009

Москва

Сообщений: 34

18.09.2009 в 15:42:52

Умозаключение только по внешнему виду, сфотаю-выложу. А как можно проверить стояк заземления с минимальным участием ЖЭКовского электрика-пьющий. По идее можно промерить сопротивление стояка и сравнить с нормативным по алюминию. Кабель стояка в нескольких местах соединен на орехах, именно соединен а не ответвление. Извините за сумбур я далекий от электрики человек:o

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

18.09.2009 в 15:51:18

=ТимохА= написал : А как можно проверить стояк заземления с минимальным участием ЖЭКовского электрика-пьющий.

случаи отгорания ноля были? нет - карашо. было - нада посмотреть. Но у вас дом с электроплитами должно быть нормально. На крайняк пригласите качественного (не синего) электрика. Разве это проблема. Вам же схему кто-то насоветовал.

=ТимохА= написал : Кабель стояка в нескольких местах соединен на орехах, именно соединен а не ответвление.

не редкое явление, просто нада сделать протяжку и всё

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

18.09.2009 в 15:53:17

=ТимохА= написал : По идее можно промерить сопротивление стояка и сравнить с нормативным по алюминию. Кабель стояка в нескольких местах соединен на орехах, именно соединен а не ответвление.

это ничего вам не даст

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

18.09.2009 в 15:57:36

аматор1 написал : так низзя, но если уже заложен двухжильный (типа так получилось и по другому уже никак), ставите в щитке шинку и на ней делите на ноль и РЕ

СОРРИ:o :o :o , ввёл в заблуждение, это же не частный дом и ВЛ.
Только третий провод от щита. пост №7 откоректировал, ведь в этажном щите стоит ограничивающий АВ. Только третий провод:scare

0
=ТимохА=
=ТимохА=
Новичок

Регистрация: 20.02.2009

Москва

Сообщений: 34

18.09.2009 в 16:01:41

Поставлю вопрос по другому. Какую схему проводки выбрать Проверенный, протянутый стояк заземления но с возможностью колхозинга его любым гореэлектриком т.к. находится в общем доступе или собственная качественная электропроводка с фирменной диффзащитой?

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

18.09.2009 в 16:04:49

=ТимохА= написал : Какую схему проводки выбрать

вот такую

=ТимохА= написал : Проверенный, протянутый стояк заземления но с возможностью колхозинга его любым гореэлектриком т.к. находится в общем доступе

дополнив её таким

=ТимохА= написал : собственная качественная электропроводка с фирменной диффзащитой?

0
=ТимохА=
=ТимохА=
Новичок

Регистрация: 20.02.2009

Москва

Сообщений: 34

18.09.2009 в 16:12:38

Поправил схему:) Пойдет?

0
Вложение
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

18.09.2009 в 16:25:32

=ТимохА= написал : Пойдет?

Угу, только провод РЕ на бойлер и горшковую от шины РЕ (а не с нейтрали) и на кондюки провод 3х2,5

0
coctic
coctic
Местный

Регистрация: 14.07.2006

Химки

Сообщений: 253

18.09.2009 в 16:25:41

На бойлер и на санузел PE надо брать с шины PE, а не N.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

18.09.2009 в 16:33:09

2=ТимохА=
Плиту "вынесите" из под общего УЗО. Автоматы желательно В. Вы уверенны что вам разрешат поставить на ввод 63А?