18.09.2009 в 15:57:36
аматор1 написал : так низзя, но если уже заложен двухжильный (типа так получилось и по другому уже никак), ставите в щитке шинку и на ней делите на ноль и РЕ
СОРРИ:o :o :o , ввёл в заблуждение, это же не частный дом и ВЛ.
Только третий провод от щита.
пост №7 откоректировал, ведь в этажном щите стоит ограничивающий АВ. Только третий провод:scare
18.09.2009 в 16:01:41
Поставлю вопрос по другому. Какую схему проводки выбрать Проверенный, протянутый стояк заземления но с возможностью колхозинга его любым гореэлектриком т.к. находится в общем доступе или собственная качественная электропроводка с фирменной диффзащитой?
18.09.2009 в 16:04:49
=ТимохА= написал : Какую схему проводки выбрать
вот такую
=ТимохА= написал : Проверенный, протянутый стояк заземления но с возможностью колхозинга его любым гореэлектриком т.к. находится в общем доступе
дополнив её таким
=ТимохА= написал : собственная качественная электропроводка с фирменной диффзащитой?
18.09.2009 в 16:12:38
Поправил схему:) Пойдет?
18.09.2009 в 16:25:32
=ТимохА= написал : Пойдет?
Угу, только провод РЕ на бойлер и горшковую от шины РЕ (а не с нейтрали) и на кондюки провод 3х2,5
18.09.2009 в 16:25:41
На бойлер и на санузел PE надо брать с шины PE, а не N.
18.09.2009 в 16:33:09
2=ТимохА=
Плиту "вынесите" из под общего УЗО.
Автоматы желательно В.
Вы уверенны что вам разрешат поставить на ввод 63А?
18.09.2009 в 16:39:00
Smily написал : Плиту "вынесите" из под общего УЗО
точно! а то совсем без "светы" можете остаться, поставьте вместо 2Р на плиту дифф от АВВ, подключив его сразу после вводного АВ
18.09.2009 в 16:46:42
Все рекомендации приняты! Приятно иметь дело с профи. На счет плиты. Какова причина выноса из под общего узо? Настолько велика вероятность утечки тока?
18.09.2009 в 16:50:28
Может, до кучи и стиралку вынести?
18.09.2009 в 16:54:37
=ТимохА= написал : На счет плиты. Какова причина выноса из под общего узо? Настолько велика вероятность утечки тока?
бывает, не смертельно, но в сумме утечек больше половины.
=ТимохА= написал : Может, до кучи и стиралку вынести?
не нужно с ней проблем меньше обычно. пора закругляться, а то я уже путаюсь. Пятницо.
18.09.2009 в 17:03:58
2=ТимохА=
Разумный максимум - 25-32А нагрузки на 30 мА УЗО.
18.09.2009 в 18:43:12
Smily написал : Разумный максимум - 25-32А нагрузки на 30 мА УЗО.
Для монтажника не знакомого с УЗО и не умеющего измерить ток утечки. Да и ГОСТ не помешает вспомнить.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.