Аватар пользователя
scaner

Местный

Регистрация: 15.09.2007

Екатеринбург

Сообщений: 31

19.09.2009 в 14:39:34

Стояк холодной, горячей воды и канализации находится в коридоре. За стенкой кухня. Вода из холодного крана почти не бежит. Дому (вместе с трубами) 16 лет. Трубы диаметром 33-34 мм (с краской). Левая горячая, правая холодная. Я думаю что забило отводящую трубу в местах изгибов. Хочу сделать все по уму.
Как лучше сделать? Посоветуйте пожалуйста. (сам не полный ноль, 3-й ремонт сам, но от сатехники всегда холодок по спине и мысли про затопленных соседей):)

0
Вложение
Аватар пользователя
sultan

Местный

Регистрация: 02.08.2009

Москва

Сообщений: 275

19.09.2009 в 15:01:42

scaner написал : Я думаю что забило отводящую трубу в местах изгибов

хм...изгибы довольно плавные. А у соседей как дела,так же? На врезках шаровые или вентиля? Последние могут быть забитыми.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114606

19.09.2009 в 15:43:13

scaner написал : Помогите советом как лучше сделать врезку.

Если ЛУЧШЕ, то кроме СВАРКИ альтернатив нет. Лучше газосварка.

Но скорее всего новая врезка вам просто не нужна! :) Надо по очереди проверить все соединения на отводах....

  1. Сфотайте, что на кухне?
  2. Расстояние от стояка до первого соединения на отводе (отсечного крана)? Сколько поворотов? Пока вижу два. Отсечной шаровой? Полнопроходный....? Можно прочистить и через него, если отключить стояк. Чистить гибким валом для держателя бит, но все же кран лучше снять, тк вал может зацепиться при вытаскивании и хрен вытащишь.

Поэтому я за короткие и прямые отводы от стояка до крана :)

Но как правило засада бывает или в смесителе (особенно если дюралевый китайский) или в том месте где гибкая подводка смесителя соединяется с трубой - кусок окалины или еще что.

Если смеситель дюралевый (они иногда тихо шипят, если слушать в полной тишине - дюраль с водой реагирует :)) - менять ОДНОЗНАЧНО.

0
Аватар пользователя
scaner

Местный

Регистрация: 15.09.2007

Екатеринбург

Сообщений: 31

19.09.2009 в 17:27:48

Спасибо, что откликнулись:clapping

Да, два поворота до кранов. Про соседей не знаю, все как-то не очень общаются. 10 этажей. Я на втором. На кухне в общем (фотку выложил) я отключил смеситель и соединил шлангом (мама-мама) горячую и холодную воду и открыл вентиля (видел как один мастер-сантехник так делал, он говорил, что так засор можно иногда устранить).:) Но эффекта никакого.

На счет сварки. А трубам 16 лет, наверное ржавые? А если варить, то в моей ситуации варят где? Наш местный ЖЭУ-сантехник (уже имел опыт общения с ним) думаю будет предлагать вариант как попроще ему, не уверен что по уму сделает.

А может врезать кусок металлопластиковой трубы с ответвлением и когда весь стояк начнут менять (правдо думаю не скоро это будет) у меня уже все готово будет?

0
Вложение
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

19.09.2009 в 17:35:58

scaner написал : А может врезать кусок металлопластиковой трубы

Даже не думайте! Вся ответственность на Вас ляжет, и надёжность системы уменьшите. Придите в ЖЭУ, попросите переварить вводы, напишите заявление, заплатите по тарифу (сущие копейки, ну, может тыщи полторы). И живите спокойно. Можете ещё сварщику, за хорошую работу, рублей 500 накинуть:) А можно и напрямую со сварщиком договорится, но выйдет те же 2 тыщи, а то и больше, зависит от жадности сварщика и ответственность же, опять же на Вас.

0
Аватар пользователя
Makarone

Местный

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

19.09.2009 в 17:44:52

Лучше заменить стояки от верхних соседей до нижних. Меняйте не нержавейку. На месте соединения отвода и стояка режьте резьбу, ставьте редукционный тройник(|->соседи), в него переход на нержавейку, трубой к вам. У нижних соседей-по аналогии с верхними, только уже резьбу на уходящем участке, тройник, нержавейку к вам. :) обязательны крепления. Новую стальную трубу не советую, по причине плохого качества оных ныне. :(

0
Аватар пользователя
scaner

Местный

Регистрация: 15.09.2007

Екатеринбург

Сообщений: 31

19.09.2009 в 18:12:16

Вот это вроде понял:

Makarone написал : Лучше заменить стояки от верхних соседей до нижних. Меняйте не нержавейку. На месте соединения отвода и стояка режьте резьбу, ставьте редукционный тройник(|->соседи), в него переход на нержавейку, трубой к вам.

а это нет :( :

Makarone написал : У нижних соседей-по аналогии с верхними, только уже резьбу на уходящем участке, тройник, нержавейку к вам.

А это вариант что ли вообще без сварки?

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

19.09.2009 в 20:50:39

2scanerВозможно, забита грязью ГП ХВ. В этом случае алгоритм такой.

  1. перекрыть шаровик ХВ
  2. ГП отсоединить от крана, направить в ведро
  3. плотно закрыв рукой гусак смесителя, открыть на нём оба крана Грязь в ведре, вуаля.
0
Аватар пользователя
Makarone

Местный

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

19.09.2009 в 21:22:40

Мм..
..У нижних соседей стояк, на нем отвод(для соседей). обрезаем стояк ниже отвода, нарезаем резьбу, присовокупляем редукционный тройник. В тройник вкручиваем переходник на нержавейку, которая идет к вам. И восстанавливаем водоснабжение соседей. :)

0
Аватар пользователя
pacik

Местный

Регистрация: 06.09.2008

Севастополь

Сообщений: 460

19.09.2009 в 22:21:27

Проше отключить стояки и через открытые краны тросиком на дрели убрать грязь.

0
Аватар пользователя
sultan

Местный

Регистрация: 02.08.2009

Москва

Сообщений: 275

19.09.2009 в 22:28:01

Лучше сделать новые врезки, на диаметр побольше, не 1/2", а 3/4"

0
Аватар пользователя
/random

Местный

Регистрация: 01.09.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 328

19.09.2009 в 22:52:48

scaner написал : Про соседей не знаю, все как-то не очень общаются

А Вы сходите, пообщайтесь. Может проблема и не у Вас, а забит домовой фильтр. Да и если решите менять стояк на нержу, от общения с соседями и уговоров не уйти.

0
Аватар пользователя
Wazawai

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4132

20.09.2009 в 16:20:03

BV написал : Если смеситель дюралевый (они иногда тихо шипят, если слушать в полной тишине - дюраль с водой реагирует )

Всё верно, только не дюраль, а силумин. Дюраль гнут, силумин льют.

Обычно там не силумин даже, а сплав алюминия и цинка. Он ещё легче обрабатывается (и ещё легче корродирует ;)).

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114606

21.09.2009 в 00:56:45

2scaner

Wazawai написал : Всё верно, только не дюраль, а силумин. Дюраль гнут, силумин льют.

Верно :)

Первой умирает там силуминовая резьба....

0
Аватар пользователя
scaner

Местный

Регистрация: 15.09.2007

Екатеринбург

Сообщений: 31

21.09.2009 в 07:10:16

А если варить, то новую врезку как лучше сделать по 1-му варианту или по 2-му? Трубам 16 лет. Или без разницы?

0
Вложение
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу