dmitriev01 написал : В случае отъезда куда либо

да. часто уезжаем

dmitriev01 написал : По схеме,не забудьте про автомат защищающий сам счётчик

какой порекомендуете

dmitriev01 написал : По схеме

а как бы Вы сделали схему в данном случае. может что-то оптимизировать можно?

0
dmitriev01
dmitriev01
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

20.09.2009 в 15:22:36

neulaka написал : а как бы Вы сделали схему в данном случае. может что-то оптимизировать можно?

Не могу советовать в данной ситуации,я живу в другой стране,требования разные.Одно бы я сделал,ст.машину посадил бы на отдельное УЗО,из-за того что это наиболее капризный потребитель,с которым возможно частое срабатывание.

0
neulaka
neulaka
Новичок

Регистрация: 19.09.2009

Екатеринбург

Сообщений: 36

20.09.2009 в 15:30:55

dmitriev01 написал : требования разные

дело не в требованиях а в здравом смысле и безопасности со схемой в принципе все ясно. у меня только сомнения по амперажу узо и автоматов, ибо еще раз повторюсь, что для меня амперы вольты и т.д. - темный лес. сделать на стиралку отдельный не проблема только хотелось бы знать на скока ампер ставить

0
dmitriev01
dmitriev01
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

20.09.2009 в 15:38:01

neulaka написал : сделать на стиралку отдельный не проблема только хотелось бы знать на скока ампер ставить

АвтоматВ16,УЗО 25А/0,03А

0
neulaka
neulaka
Новичок

Регистрация: 19.09.2009

Екатеринбург

Сообщений: 36

20.09.2009 в 15:41:22

а на посудомойку и духовку оставить 63а или сделать меньше?

0
dmitriev01
dmitriev01
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

20.09.2009 в 15:49:45

Если разница в цене не слишком значительна,то лучше оставить так,в данной ситуации запас не мешает.

0
filimon
filimon
Местный

Регистрация: 07.12.2008

Сообщений: 110

22.09.2009 в 00:35:58

Маленькое замечание .Вы по схеме запитали холодильник без УЗО .С точки зрения надежности питания при ложном срабатывании это наверное хорошо но есть при таком варианте проблема с электробезопасностью .У холодильника металлический корпус следовательно он является прибором повышенной опасности и в случае пробоя обмотки компрессора у него на корпусе может появится напряжение .По стандарту питать такой прибор без УЗО нельзя . *


0
neulaka
neulaka
Новичок

Регистрация: 19.09.2009

Екатеринбург

Сообщений: 36

22.09.2009 в 08:54:53

filimon написал : питать такой прибор без УЗО нельзя

какое поставить?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

22.09.2009 в 10:01:04

neulaka написал : а на посудомойку и духовку оставить 63а или сделать меньше?

А если подумать?

neulaka написал : двухкомнотной квартире сталинского типа 56 г.р.

Если не секрет какая разрешенная мощность для--квартире сталинского типа 56 г.р. (судя по проводам к счетчику, сколько там ампер на нем написано, Вы пытаетесь превысить мощность стояка).

neulaka написал : господа. что скажете про такую схему.

Лучше фото щитка на лестничной клетке, отсюда и схемка будет .

0
neulaka
neulaka
Новичок

Регистрация: 19.09.2009

Екатеринбург

Сообщений: 36

22.09.2009 в 12:49:01

все что есть на лестничной клетке представлено на фото №3. больше никакого щитка нет. сорри

0
neulaka
neulaka
Новичок

Регистрация: 19.09.2009

Екатеринбург

Сообщений: 36

22.09.2009 в 13:06:48

а вот что нам поставил электрик из жэка в замен пробок, когда заехали в квартиру

0