03.03.2016 в 14:05:03
Основит 45 безусадочный, но я бы советовал все же взять смесь Форбо 914. На смешанном вяжущем, безусадочная, не плохо растекается.
03.03.2016 в 15:24:41
Так в Тольятти нет у нас его. Так все же гипс или цемент?
09.03.2016 в 16:33:28
Если не сложно, то посоветуйте какую смесь выбрать для наливного пола толщиной от 3 мм до 15 мм. Рассматриваю варианты: 1) Forbo 976; 2) Forbo 975; 3) Forbo 999. Финишное покрытие - паркетная доска. И еще - нужно ли делать маяки для контроля заливки смеси по высоте? Например, поставить саморезы, вкрученные в пол и выставленные по лазерному уровню.
11.03.2016 в 17:14:16
Валентин22 написал: Так в Тольятти нет у нас его. Так все же гипс или цемент?
Валентин22, в Самаре вроде есть. Если интересно могу узнать про наличие у вас в городе. Что касается связующего в смеси, то по мне не важно гипс, цемент или смешанное.
11.03.2016 в 17:15:20
geoston, я так понял выбор пал на 975?
11.03.2016 в 19:57:31
geoston написал: Если не сложно, то посоветуйте какую смесь выбрать для наливного пола толщиной от 3 мм до 15 мм. Рассматриваю варианты: 1) Forbo 976; 2) Forbo 975; 3) Forbo 999. Финишное покрытие - паркетная доска. И еще - нужно ли делать маяки для контроля заливки смеси по высоте? Например, поставить саморезы, вкрученные в пол и выставленные по лазерному уровню.
geoston, для плавающего способа такой дорогой растекайкой пользоваться нет смысла, а так удобно конечно будет 975.
11.03.2016 в 20:40:42
C2h5-OH написал: Пленка не требуется, но и сквозняк не желателен.
C2h5-OH, да на сквозняках трескается, наблюдал эту картину.
12.03.2016 в 18:12:02
geoston,
Ответ был подготовлен совместно со специалистом компании Vetonit.
13.03.2016 в 20:21:58
Чёрный танк написал:
geoston написал: Если не сложно, то посоветуйте какую смесь выбрать для наливного пола толщиной от 3 мм до 15 мм. Рассматриваю варианты: 1) Forbo 976; 2) Forbo 975; 3) Forbo 999. Финишное покрытие - паркетная доска. И еще - нужно ли делать маяки для контроля заливки смеси по высоте? Например, поставить саморезы, вкрученные в пол и выставленные по лазерному уровню.
geoston, для плавающего способа такой дорогой растекайкой пользоваться нет смысла, а так удобно конечно будет 975.
Чёрный танк, +1 однозначно для стяжки нет смысла и сложно такими смесями делать. Я думал просто ровнять под "будущую" приклейку паркета. (Потерялся с кем разговаривал). Если выравнивать под плавающую укладку, не вижу смысла применять наливайки с такими характеристиками, за глаза 914. Важно что бы растекалась хорошо, а прочностные характеристики второстепенные.
14.03.2016 в 08:36:14
Возможно ли заливать самовыравнивающуюся смесь непосредственно на листы экструдированного пенополистирола?
14.03.2016 в 16:55:09
Всем привет. Просмотрел половину темы, но почему то не нашел ответа. Есть стяжка от застройщика, которая вроде не самая плохая, но думаю выровнять ветонитом 4100. Работаю один. Суть вопросов: 1) Если мне НЕ нужен идеальный горизонт по всей квартире, а я просто хочу сделать финишное выравнивание, т.е. поднять мм на 5 во всей квартире. Могу я рассчитать по инструкции сколько мне нужно смеси на 5 мм по каждому помещению и залить, чтобы потом уровни коридора и комнат не разошлись (не было ступеньки)? 2) Тут советуют делать замесы по очереди и разливать полосами. Но при слое 5 мм и комнате 17 кв.м. мне понадобится примерно 5-6 мешков. Могу я в четырех 45 литровых ведрах, замешать по полтора мешка сразу и всё сразу залить и потом раклей ровнять? Получается, что если месить каждое ведро по 2 минуты, то 4 ведра - это 8 минут. Потом минуты за 2 выливаем полосами эти ведра и еще останется 10 мин на катание ракли и валика. Просто если мешать по очереди, то без второго человека боюсь наделать наплывов.