Николай_65Р
Николай_65Р
Местный

Регистрация: 10.09.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 117

16.09.2013 в 15:15:59

Здравствуйте! Вот такая проблема: есть печь угольная, надо установить к деревянной переборке как надёжней термоизолировать её и трубу от переборки

0
Wodik
Wodik
Местный

Регистрация: 13.02.2009

Москва

Сообщений: 728

16.09.2013 в 17:01:35

Николай_65Р,

  1. Никаких асбоцементных труб, если конечно не стоит цель получить неожиданный пионерский костёр из дома.
  2. В переборку вмонтировать обычную потолочную разделку для дымоходов плюс минвата и базальтовый картон.
  3. На переборку минеритовую плиту с воздушным зазором от стены. Или также лист нержавейки\оцинковки с базальтовым картоном. Учитывать расстояние от печи до них.
  4. На пол тоже лист нержавейки\оцинковки с базальтовым картоном или площадку из тротуарной плитки или чего похожего с притопочным листом.
  5. Посмотреть рекомендации производителя печи по противопожарной безопасности. Также можно тоже самое дополнительно у Термофора посмотреть.
  6. Не забывать указывать производителя и точную модель печи, а также желательные нормальные фотографии.
0
Николай_65Р
Николай_65Р
Местный

Регистрация: 10.09.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 117

18.09.2013 в 05:55:59

Wodik написал : Николай_65Р, ...

  1. Посмотреть рекомендации производителя печи по противопожарной безопасности. Также можно тоже самое дополнительно у Термофора посмотреть.
  2. Не забывать указывать производителя и точную модель печи, а также желательные нормальные фотографии.

Спасибо Wodik, только по этой печи в инете ничего не нашёл кроме этого: "Отопительная угольная печь для помещений. Производство: Кенигсхютте 3701, Германия Модель - 1012DGR - vE/23" , вот сделал фотки:

Почему-то вставленые фотки маленькие.Как загрузить большие?

0
Вложение
Wodik
Wodik
Местный

Регистрация: 13.02.2009

Москва

Сообщений: 728

18.09.2013 в 11:53:58

Насколько удалось установить по модели, эта печка сделана в 1988 году и по немецким нормам противопожарной безопасности может служить до 2020 года. Производитель региональный. Инструкцию можно найти, похоже, только по прямому запросу производителю (нужно хорошее знание немецкого). Судя по всем найденным в инете фото и описаниям, печь тлеющего типа, так что в принципе можно пользоваться рекомендациями для печей того же типа и мощности. Можно похожие чешские печки посмотреть.

0
Николай_65Р
Николай_65Р
Местный

Регистрация: 10.09.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 117

18.09.2013 в 19:40:54

Вот вставил фотки ещё раз

и подумав над тем, какое пространство займёт дымоход за переборкой, да ещё придётся делать такую... дыру в переборке! решил, что наверное легче из переборки убрато 5 досок и сделать так

0
Вложение
Wodik
Wodik
Местный

Регистрация: 13.02.2009

Москва

Сообщений: 728

18.09.2013 в 21:34:26

Выход дымохода у печки, насколько помню, 120 мм. Дыра в перегородке будет небольшая, ориентировочно 30 см в диаметре. Сэндвич дымохода 20 см в диаметре и сантиметров 10 отступ от перегородки, так что можете прикинуть. Если даже несущая способность пола и позволит сделать такую конструкцию, то по моему, это займёт много больше времени и создаст при реализации немало проблем.

0
Николай_65Р
Николай_65Р
Местный

Регистрация: 10.09.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 117

19.09.2013 в 05:08:46

Wodik написал : Выход дымохода у печки, насколько помню, 120 мм. Дыра в перегородке будет небольшая, ориентировочно 30 см в диаметре. Сэндвич дымохода 20 см в диаметре и сантиметров 10 отступ от перегородки, так что можете прикинуть. Если даже несущая способность пола и позволит сделать такую конструкцию, то по моему, это займёт много больше времени и создаст при реализации немало проблем.

Да, патрубок на печи имеет размеры: D=119, d=108, h=40. А что касается проблем по установки этой печи, то [OFF] вот, проблемы-то! А уже холодно стаёт! А у меня уже работоспособность... увы, года! Так, что, как говорит моя уважаемая жёнушка - бросай эту затею, оставь до лета, а то разберёшь потолок, да что-нибудь ещё не пойдёт! [/OFF] Кстати, как здесь вставить Offtop?

0
Wodik
Wodik
Местный

Регистрация: 13.02.2009

Москва

Сообщений: 728

19.09.2013 в 12:09:00

Если есть всё нужное, то сэндвич-дымоход вдвоём неспешно монтируется за пол дня. Можно и одному, но только бегать и лазить по лестнице придётся в несколько раз больше.

0
Николай_65Р
Николай_65Р
Местный

Регистрация: 10.09.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 117

19.09.2013 в 14:26:48

Wodik написал : Если есть всё нужное, то сэндвич-дымоход вдвоём неспешно монтируется за пол дня. Можно и одному, но только бегать и лазить по лестнице придётся в несколько раз больше.

Спасибо вам Wodik за оптимизм!

0
Wodik
Wodik
Местный

Регистрация: 13.02.2009

Москва

Сообщений: 728

19.09.2013 в 15:21:58

Удачи в борьбе за тепло! ))