Посмотрите схему щитка для 2-х комнатной квартиры.
24.09.2009 в 17:15:56
Посмотрите схему щитка для 2-х комнатной квартиры.
24.09.2009 в 17:32:14
Почитайте тему
24.09.2009 в 19:18:37
Если по минимуму, поставте после вводного автомата электромеханическое УЗО 63А 30 мА, на розетки комнат автоматы 16А, на кухню если мало проведите еще одну линию и каждую линию кухни защитите автоматом 16А, хотя в большинстве случаев два мощных электроприбора если не работают долговременно дружат с одним автоматом 16А. УЗО на стиралку и посудомойку с уставкой 10 мА. Кабель водной 10 мм2. Автоматы с характеристикой В.
А Ваш стояк в парадном расчитан на автомат 50А?
Если дом старый с двухпроводкой в квартирах и 4-х проводным стояком парадного, а в этажных щитах пыль прошлого века, то РЕ в розетках и возле светильников не подключать, заизолировать. Подключать электроприборы к токопроводящим трубопроводам, включая металопластик, только через диэлектрические вставки.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
24.09.2009 в 20:05:05
BibleBlack написал : Посмотрите схему щитка для 2-х комнатной квартиры.
Разве квартира с зл. плитой, АВ на входе чет большого номинала.
24.09.2009 в 20:44:15
С автоматами понятно. УЗО на стиралку сейчас 25А 30 mA.
2Посититель
Прокомментирйте это предложение: "Подключать электроприборы к токопроводящим трубопроводам, включая металопластик, только через диэлектрические вставки". Где и какие вставки делать?
24.09.2009 в 21:37:50
BibleBlack написал : Прокомментирйте это предложение: "Подключать электроприборы к токопроводящим трубопроводам, включая металопластик, только через диэлектрические вставки". Где и какие вставки делать?
Приборы типа: 1) стиральная машина, 2) водонагреватель, 3) ... Подключать к водопроводу - используя изолирующую вставку. Например - через резиновый шланг (типа входящего в комплект к стиральной машине).
Газовую плиту с электроподжигом - аналогично, через специальный диэлектрический стык (простой "резиновый" шланг, как в хрущевках, сейчас использовать не можно)
24.09.2009 в 22:13:31
BibleBlack написал : С автоматами понятно. УЗО на стиралку сейчас 25А 30 mA.
Ну если уже куплены то пускай УЗО так остаются, со временем, если желаете повисить безопасность, лучше сделать как я написал выше.
BibleBlack написал : Прокомментирйте это предложение: "Подключать электроприборы к токопроводящим трубопроводам, включая металопластик, только через диэлектрические вставки". Где и какие вставки делать?
ailcat в принципе уже ответил. Сейчас часть электроприборов требующих подключения к трубопроводам уже выпускаются с диэлектрическими выводами или комплектуются диэлектрическими соединениями или вставками. Если есть штатное диэлектрическое соединение то вставки ставить не нужно. Если есть возможность то при подключении к токопроводящему водопроводу, в том числе и к металопластиковому, в качестве диелектрической вставки желательно использовать отрезок пластиковой трубы не меньше метра, даже если выводы диэлектрические или есть в комплекте диэлектрические вставки. Вода хоть проводник, но плохой и при такой длине сила тока должна получится безопасной.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
24.09.2009 в 22:28:43
А какой автомат мне лучше поставить на входе, если учесть, что я поменяю все ВА 25А на 16А, таким образом останется: 3 автомата на 6А для освещения и 8 автоматов на 16А для розеток?
24.09.2009 в 22:55:32
BibleBlack написал : А какой автомат мне лучше поставить на входе,
Уточните у Энергосбыта - кому платите за электроэнергию.
BibleBlack написал : если учесть, что я поменяю все ВА 25А на 16А, таким образом останется: 3 автомата на 6А для освещения и 8 автоматов на 16А для розеток?
Номинал вводного АВ не зависит от количества Ваших линий защищёнными соответствующими АВ. Важно - номинал АВ группового (защита линии нагрузки) не должен быть равен или выше вводного АВ.
27.09.2009 в 11:31:07
LAV написал : Тогда Все розетки окажутся под УЗО и розеточные линии на 16А, а не 25А (обычных бытовых розеток более 16А НЕ БЫВАЕТ).
А какая связь розетки с АВ?
27.09.2009 в 11:49:03
filvik написал : А какая связь розетки с АВ?
Розетка является составной частью розеточной групповой линии, которую защищает автомат.