Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

29.09.2009 в 17:36:00

sergey_sav написал : И сегодня действует ГОСТ, где русским по белому написано: "Соединительные коробки не устанавливают в зонах 0, 1 и 2."

Получается, что в зоне 3 можно и розетки с выключателями, и распред коробки.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

29.09.2009 в 19:03:13

Smily написал : Получается, что в зоне 3 можно и розетки с выключателями, и распред коробки.

А много ли тех ванных, где есть зона 3? ;) Но "701.512.2. Электрооборудование должно иметь по меньшей мере следующие степени защиты: ... в зоне 3 — IРХ1 (IРХ5 — в ваннах общего пользования). " "В зоне 3 штепсельные розетки могут быть установлены, если они: — или подсоединены к индивидуальному разделяющему трансформатору в соответствии с 413.5.1 ГОСТ 30331.3/ГОСТ Р 50571.3; — или подключены к источнику питания системы БСНН или ЗСНН по 411.1 ГОСТ 30331.3/ГОСТ Р 50571.3; — или защищены устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА. "

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

kadett
kadett
Новичок

Регистрация: 25.09.2009

Смоленск

Сообщений: 45

29.09.2009 в 20:13:49

Оп-а-а-а не вьезжаю ! Господа Знатоки, обьясните чайнику, что такое зоны 0,1,2,3 ? И в каких документах это регламентируется (ГОСТ КАКОЙ)?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

29.09.2009 в 20:37:36

kadett написал : ГОСТ КАКОЙ

ГОСТ Р 50571.11-96

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

30.09.2009 в 08:46:14

Вот ссылка http://kip-i-a.ru/electrik/get.php?file=0580.zip

0
Konfi
Konfi
Новичок

Регистрация: 01.05.2016

Казань

Сообщений: 15

04.06.2016 в 22:29:33

sergey_sav, Коробка находится на потолке по середине ванной комнаты на высоте 2м 49см., можно ставить?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

05.06.2016 в 08:47:19

Konfi, можно. Для ознокомления ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

05.06.2016 в 10:21:40

megrad, konfi не воспринимает информацию - http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/t253746-provodka-kabelya-v-vannoy-komnate-i-tualete/

0
Азат Д
Азат Д
Местный

Регистрация: 30.05.2013

Казань

Сообщений: 437

05.06.2016 в 10:26:28

Почему распредкоробки называют распаечными?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21902

05.06.2016 в 10:56:52

Азат Д написал: Почему распредкоробки называют распаечными?

В стародавние времена, на заре электрификации, там действительно что-то паяли.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.