Не подскажите, какие требования по действующим на Украине ГОСТам к толщине проводки внутри квартиры. У меня в новострое трех жильный кабель 1,5 мм. Это правильно? Не должен быть 2,5? Плиты газовые
30.09.2009 в 12:07:34
Не подскажите, какие требования по действующим на Украине ГОСТам к толщине проводки внутри квартиры. У меня в новострое трех жильный кабель 1,5 мм. Это правильно? Не должен быть 2,5? Плиты газовые
30.09.2009 в 12:13:02
IWonderHow написал : толщине
Нет в электрики такого понятия- толщина (в других сферах -есть такой термин). В электрике есть термин -сечение проводника. В вашем случае 1,5 квадрата- нормально, только для световой группы. Для розеточной нужно
IWonderHow написал : 2,5
30.09.2009 в 12:17:05
Спасибо, я не электрик, так что простите за неточность :) А не дадите ссылку на соответствующие нормативные документы?
30.09.2009 в 12:19:14
IWonderHow написал : А не дадите ссылку
Пожалуйста, вот ссылка для начала: Так, что читайте внимательно темы на форуме....
30.09.2009 в 12:26:38
Юрий-Электр написал : В вашем случае 1,5 квадрата- нормально, только для световой группы. Для розеточной нужно
Цитата: Сообщение от IWonderHow 2,5
Для розеточной группы по нормативам и 1,5 нормально, чем строители и пользуются - минимальное сечение для групповых линий 1,5 квадрата меди.
30.09.2009 в 15:20:30
IWonderHow написал : А не дадите ссылку на соответствующие нормативные документы?
ГОСТ Р 50571.15-97 Силовые и осветительные цепи Медь /Аллюминий 1.5 /2.5 мм2
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
30.09.2009 в 22:04:19
avmal написал : Для розеточной группы по нормативам и 1,5 нормально, чем строители и пользуются - минимальное сечение для групповых линий 1,5 квадрата меди
У меня тоже так на розетки комнат. Только автомат при этом на эту линию не более 10А.
01.10.2009 в 11:31:08
ПУЭ 7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами. ... В жилых зданиях сечения медных проводников должны соответствовать расчетным значениям, но быть не менее указанных в таблице 7.1.1.
Наименование линий
Наименьшее сечение кабелей и проводов с
медными жилами, мм2
Линии групповых сетей 1,5
Линии от этажных до квартирных щитков и к
расчетному счетчику
2,5
Линии распределительной сети (стояки) для питания
квартир
4
01.10.2009 в 13:34:01
Маугли7111 написал : У меня тоже так на розетки комнат. Только автомат при этом на эту линию не более 10А.
Не мало? 16А нельзя ставить на 1,5мм?
01.10.2009 в 13:36:24
01.10.2009 в 18:21:03
Судя по ссылке 16А нормально для 1,5мм. 10А если ставить, от утюга у меня сработает :(.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу