sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

01.10.2009 в 18:34:30

AlexsandrS написал : Судя по ссылке 16А нормально для 1,5мм.

Смотрите вторую таблицу, а не для одиночного провода.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

AlexsandrS
AlexsandrS
Местный

Регистрация: 26.10.2008

Киев

Сообщений: 475

01.10.2009 в 19:09:15

Ну не знаю. В разных местах я встречал разные цифры. К примеру судя по инету в ПУЭ 1.3.10 указан длительно допустимый ток для медного провода 3х1,5, проложенного в трубе - 17 ампер. На практике провод 0,75мм и стиральная машина уживаются без особых проблем. т.е. думаю запас у провода для кратковременных перегрузок куда больше эти 15-17А.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

01.10.2009 в 19:27:09

AlexsandrS написал : К примеру судя по инету в ПУЭ 1.3.10 указан длительно допустимый ток для медного провода 3х1,5, проложенного в трубе - 17 ампер.

Один двухжильный (РЕ не учитывается) в трубе: 18А.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

01.10.2009 в 20:19:26

AlexsandrS написал : На практике провод 0,75мм и стиральная машина уживаются без особых проблем.

Есть на практике примеры разводки линий освещения витой парой... не думаю, что стоит следовать подобным примерам.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

AlexsandrS
AlexsandrS
Местный

Регистрация: 26.10.2008

Киев

Сообщений: 475

01.10.2009 в 22:37:46

Что оставили в наследство строители из союза. Да и народ иной раз провод подешевле тянет на стиралки. Особенно интересно смотрится в резетке соединения алюминий 2,5+медь 0,75. в трубе 18А это равнозначно в стене?

0
Маугли7111
Маугли7111
Резидент

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

01.10.2009 в 22:53:42

AlexsandrS написал : Не мало? 16А нельзя ставить на 1,5мм?

Кабель в стене ШВВП 3*1.5 мм2 на комнаты, что свет, что розетки.

AlexsandrS написал : длительно допустимый ток для медного провода 3х1,5, проложенного в трубе - 17 ампер.

Так то в трубе.

AlexsandrS написал : в трубе 18А это равнозначно в стене?

Нет.

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

02.10.2009 в 09:01:33

AlexsandrS написал : 10А если ставить, от утюга у меня сработает .

Это Ваши домыслы:) Попробуйте, конечно если Ваш утюг не 3кВт. Даю 99,9%, что не отключиться...

0
AlexsandrS
AlexsandrS
Местный

Регистрация: 26.10.2008

Киев

Сообщений: 475

02.10.2009 в 10:23:47

пробовал с утюгом. срабатывает автомат (там по памяти около 2,6 киловата) :( А если учесть что ч тарых домах всего 1 пробка на ввод, то 10А крайне мало получается. Хотя для себя уяснил на какой номинал ставить предохранители :) Тогда ещ вопрос возникает, а можно в квартире до резеток тняуть провод 4мм медь, в резетку поместится такой провод? И какой провод тянуть от лестничной площадки к квартире до своего щитка? 6 или 10мм? я дкумал 6-мм достаточно.

0
Papanya
Papanya
Новичок

Регистрация: 02.10.2009

Екатеринбург

Сообщений: 21

02.10.2009 в 11:01:45

за последние годы резко возрасла мощность бытовых электроприборов. За этим должно было следить государство в виде Гостов, Снипов. Рекомендательных писем итд, но проворонило. Теперь мы суем в резетку на 6 ампер электрочайник на 2 квт (10 ампер), утюг (10-20ампер), пылесос (10-15 ампер), по осени пока не подключили отопление мы подключаем электро-тепловентиляторы от 1 квт до 5 квт (5-25 ампер), нет горячей воды - водонагреватели проточного типа (очень быстрый монтаж - два отверстия для крепления , подклбчить шланг от смесителя и сунуть в резетку, заземлять некуда - дома без защитного заземления) это от 5 до 50 ампер И все это подключается к Алюминиевым проводам АПВ 2х2.5 . Именно такая электропроводка в 90% наших домов. В современных домах не лучше. Идея была медь ВВГ 3х2.5 - для резеток и ВВГ на 1.5 Кв мм для освещения , перешли на ВВГ 3х1.5, но электроприборы все те же

0
Papanya
Papanya
Новичок

Регистрация: 02.10.2009

Екатеринбург

Сообщений: 21

02.10.2009 в 11:18:48

еще. Всем известны встраиваемые в потолок галогенные светильники, что поделать - мода Продаются трансформаторы средней мощностью около 400 ватт подсчитаем какой ток при напряжении 12 вольт 400:12=33.3(3) А Крепление провода к трансформатору на винтах Нам рекомендуют провод сечением для освещения 1.5 мм кв Максимальный провод который можно с трудом подключить к выводам транса 2.5 мм кв а надо какой ???

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.10.2009 в 11:20:17

AlexsandrS написал : а можно в квартире до резеток тняуть провод 4мм медь

Зачем?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу