Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.10.2009 в 13:05:26

Tul написал : на каждую линию по 2 автомата: один рвет фазу, один рвет нейтраль

Грубешее нарушение. Плохие мысли к вам в голову приходят.

0
Аватар пользователя
Tul

Местный

Регистрация: 23.05.2007

Москва

Сообщений: 1501

02.10.2009 в 13:06:06

avmal написал : Сообщение от Tul планируется установка УЗМ Старый жилой фонд? Ветхая домовая электросеть? Здание запитано по ВЛ? Что за причина?

новый жилой фонд. Перенапряжения мной были зафиксированы несколько раз. У некоторых соседей по дому сгорели бытовая техника и электроприборы.

van houten написал : Для УЗИП 3 класса защиты (автор называет его УЗМ) характеристика не важна.

сцылкаПри эксплуатации изделия для уменьшения вероятности разрушения контактов при коротком замыкании в цепи нагрузки и для защиты от перегрузки по току следует применять автоматы защиты с характеристикой В

van houten написал : необходимо брать класс токоограничения 3. Кстати все автоматы Легранда до 32А имеют этот класс ограничения

avmal написал : А вот класс ограничения у 06160 заявлен, как 3, а у 03270 не регламентирован.

0
Аватар пользователя
Tul

Местный

Регистрация: 23.05.2007

Москва

Сообщений: 1501

02.10.2009 в 13:07:35

avmal написал : Грубешее нарушение. Плохие мысли к вам в голову приходят.

из-за этого?

Tul написал : не станут ли 2 автомата 16В на одной линии по характеристикам как один автомат 32С.

не буду об этом больше думать)

0
Аватар пользователя
van houten

Местный

Регистрация: 02.10.2009

Москва

Сообщений: 37

02.10.2009 в 13:13:15

в автомате 1р+n защищается расцепителем только фаза, в нуле только рубильник - 2р защищает и фазу и ноль. какой смысл защищать и коммутировать в Вашем случае ноль? два однофазных автомата как двухполюсный вообще мысль свежая))))))) с чего вообще Вы заключили что два автомата по 16 выйдет один 32?

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

02.10.2009 в 13:15:40

Tul написал : один рвет фазу, один рвет нейтраль.

Так нельзя делать. 2Tul
Не морочьте себе голову, ставте 1р В.

0
Аватар пользователя
van houten

Местный

Регистрация: 02.10.2009

Москва

Сообщений: 37

02.10.2009 в 13:16:05

По-моему 03270 тоже 3 класс

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.10.2009 в 13:16:19

Tul написал : Цитата: Сообщение от avmal Грубешее нарушение. Плохие мысли к вам в голову приходят.

из-за этого?

Цитата: Сообщение от Tul не станут ли 2 автомата 16В на одной линии по характеристикам как один автомат 32С.

Из-за этого.

avmal написал : Сообщение от Tul на каждую линию по 2 автомата: один рвет фазу, один рвет нейтраль

Tul написал : При эксплуатации изделия для уменьшения вероятности разрушения контактов при коротком замыкании в цепи нагрузки и для защиты от перегрузки по току следует применять автоматы защиты с характеристикой В

Решили несовершенство УЗМ за свой счет исправлять?

0
Аватар пользователя
Tul

Местный

Регистрация: 23.05.2007

Москва

Сообщений: 1501

02.10.2009 в 13:18:38

van houten написал : с чего вообще Вы заключили что два автомата по 16 выйдет один 32?

я не заключил, а предположил:) не буду два автомата ставить

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24589

02.10.2009 в 13:26:27

Tul написал : новый жилой фонд

Этаж?

0
Аватар пользователя
Tul

Местный

Регистрация: 23.05.2007

Москва

Сообщений: 1501

02.10.2009 в 13:29:02

12 этаж а он то на что влияет?)

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24589

02.10.2009 в 14:19:13

Tul

На предельный ТКЗ. На нижних этажах в современном (или в старом, но с электроплитами) доме с близкорасположенной ТП "бытовые" серии на 4.5кА использовать нежелательно.

0
Аватар пользователя
van houten

Местный

Регистрация: 02.10.2009

Москва

Сообщений: 37

02.10.2009 в 14:24:09

ВТБ! +1.
Я думаю и на 6кА осмотрительно надо. Но в целом встроенные ТП запрещено встраивать в жилье, а микрорайонные находятся в основном в центре распределения нагрузок и первое ВРУ находится в 50-80-100 м от данного ТП. Поэтому в новом мкр жильцам 2х этажей бояться нечего...ток КЗ на шинах ВРУ врядли превысит 10кА. Хотя полюбому надо считать и все зависит от мощности тр-ров и кабелей от них.

0
Аватар пользователя
Tul

Местный

Регистрация: 23.05.2007

Москва

Сообщений: 1501

02.10.2009 в 14:29:22

йо, новые вводные) все автоматы 1p+n которые я нашел, рассчитаны на 4.5кА.... если 12 этаж, то надо опасатсья того, что это мало для меня? а что такое "ТП" и "ВРУ"?

0
Аватар пользователя
van houten

Местный

Регистрация: 02.10.2009

Москва

Сообщений: 37

02.10.2009 в 14:48:34

если все-таки настаиваете на хар. В. То ваш случай Legrand.DX.Standart.16A.2p.03312 хар.С - Legrand.DX.Standart.16A.2p.03433 хар.С - Legrand.LR.16A.2p.604820

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24589

02.10.2009 в 14:48:57

Tul написал : если 12 этаж, то надо опасатсья

Нет. Но на ввод лучше на 6кА - один автомат по цене не утянет.

van houten написал : Но в целом встроенные ТП запрещено встраивать в жилье

И верно, только "в исключительных случаях".

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу