figor Здравствуйте. В Вашем случае предпочтительнее диагональное подключение. Нижнее потребует верхнюю трубу пустить сверху вниз, что может способствовать отложениям грязи в пс, хотя и работать будет в любом варианте.
figor написал :
вывод из ПС был чуть выше обратного ввода в стояк
Например. Отвод 140 см от пола. 2 см/ м-еще +2см(170см расстояние).142 см, с учетом минимального необходимого уклона. Хорошо бы добавить еще запас не менее 2-3 см. С учетом теплового расширения , если подводка будет ппр труба. Т.обр., низ пс на высоте 145.
Немного не в тему. Рекомендации.
- Убрать муфту из латуни на трубе стояка.
- Развернуть отводы в сторону пс.
- Заменить "краны с красными ручками" на более надежные. Например бугатти 400-й серии.
- Переделать стояки на сварке.
Лучше сделать все и сразу.
figor написал :
(желательно без переварки стояка);
Вы, наверное, думаете, что стояки "их", т.е обслуж. комп.? Формально-да. Но доступ к ним обеспечить -Ваша обязанность, т.е то, чем будут закрыты трубы, должно быть быстразборным или, в случае протечки труб, поломают Вам весь ремонт . С таким то диаметром стояков придется 3-м номером работать. Не меньше.:)