master.msk написал : Kapitan, да конечно. НЕ" пропустил, извините. Если пс будет внизу, нагреваться не будет.
Так нельзя делать. Это магистральная труба
А если сделать байпас ниже врезки в магистральную трубу, рядом с полотенцесушителем?
04.10.2011 в 08:58:55
master.msk написал : Kapitan, да конечно. НЕ" пропустил, извините. Если пс будет внизу, нагреваться не будет.
Так нельзя делать. Это магистральная труба
А если сделать байпас ниже врезки в магистральную трубу, рядом с полотенцесушителем?
04.10.2011 в 23:42:08
Kapitan, надо сделать петлю такой же трубой, что и стояк. В Вашем случае ппр 20. Далее 2 крана 3/4" и к ним пс.
05.10.2011 в 01:02:33
master.msk написал : Kapitan, надо сделать петлю такой же трубой, что и стояк. В Вашем случае ппр 20. Далее 2 крана 3/4" и к ним пс.
Спасибо, все понятно. насколько критично если делать не сварку, а соединить петлю со стояком, уголком для м-пластиковых труб под обжим?
05.10.2011 в 01:27:46
Kapitan написал : насколько критично
Если не вдаваться в подробное изучение свойств материалов и системы, то совет: нельзя использовать в одной магистрали разные трубы. Хотите разобраться - детально изучайте свойства:
05.10.2011 в 10:22:34
Kapitan написал : насколько критично если делать не сварку, а соединить петлю со стояком, уголком для м-пластиковых труб под обжим?
в принципе вообще не важно, у пол-страны так стоит и некоторые даже вполне счастливы....но будьте готовы, что конструктивно фитинги под обжим требуют обслуживания, то есть их 100% придеться подтягивать...так что если вам нравиться ковыряться в своем хоз-ве, то вперед...вседа будет чем заняться рано или поздно...сначала подтягивать...через некоторое время переделывать...
если же хотите сделать и забыть, то не жмите бабла и пригласите сварщика...как бы вам не причесывали продавцы про качество этих фитингов и как бы не хотелось верить что м/п это панацея от всех бед,потому что всего 2 ключа и не нужны сантехники...
05.10.2011 в 22:25:40
Олегович написал : фитинги под обжим требуют обслуживания, то есть их 100% придеться подтягивать...
Олегович, поясните, что можно подтянуть в фитинге для МП с разрезным кольцом. ИМХО, при первичной затяжке зазор кольца должен стать=0 и что и куда там затягивать потом??
05.10.2011 в 22:57:05
master.msk,
master.msk написал : Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения Название: DSC_2517.JPG Просмотров: 48 Размер: 130.7 Кб ID: 232031 Нажмите на изображение для увеличения Название: DSC_2519.JPG Просмотров: 40 Размер: 103.5 Кб ID: 232032
Прям занимательная оцинковка! Интересно если ПС начнет вдруг коррозией исходить,что скажет производитель в случае обращений по гарантии? Сунержа например ясно пишет что не рекомендует железом подключать.
05.10.2011 в 23:24:54
06.10.2011 в 00:12:54
Столкнулся с интересным случаем. Нужно было подключить два ПС от одного стояка. Прямой стояк с отводами, между отводами сужение на размер. Ближний пошёл, но "снизу вверх", дальний прогрелся вверху на треть высоты, но внизу очень вяло: разница по Т со стояком была 12 гр. Пришлось переподключать "крест-накрест"- всё пошло. Собака была зарыта в нижней подаче, высокой скорости циркуляции и суженном байпасе. проектировщики хреновы....
06.10.2011 в 02:21:59
NNN, Можно схемку?, а то термины "ближний" и "дальний" не очень понятны.
06.10.2011 в 06:42:24
Такая схема получилась...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу