MexaniK-987 написал : подключили гибкую подводку, спустили воздух...шланги практически холодные...

Как именно спустили воздух?

MexaniK-987 написал : Можете дать ссылку на какой-либо нормативный документ, который регламентирует схему монтажа стояка отопления... в нем расписано расстояние между подачей и обраткой, байпас с зайжением или без.. и тд и тп...

Смотрите проект вашего дома. Ну а по сути ВАШЕГО вопроса - такого документа нет. Просто система рассчитана на работу с U образным сушилом, а вы ставите лесенку. Можно заставить работать лесенку (99% :)), подняв её выше нижнего отвода стояка и поставив кран Маевского. Но при некоторой скорости циркуляции воды может и не работать, если оставить зауженный байпас....

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

02.03.2013 в 09:45:43

Stc написал : единичный случай - "повезло".

Stc, учебник физики покурите...это не единичный случай. В принципе, и на один вывод повесить можно (при некоторых условиях) и будет работать..)))

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115454

02.03.2013 в 10:37:10

marigtn написал : Господа!Меня смущает работа моего полотенцесушителя.Разъясните плиз ситуацию.Перед тем ,как принять душ трогаю сушило-оно горячущее,включаю душ,начинаю мыться,оно остывает прямо под рукой до состояния холодного.Заканчиваю мыться,выключаю воду-сушило под рукой нагревается до горячего.Это вообще нормально??Так и должно быть?Дом кирпичный 5 этажей, у меня 4,давление горячей воды4 атм,холодной 1,5-1,8,дом1974 г.постройки.Надо ли бить тревогу или всё норм?

Попробую угадать - у Вас 1-й этаж, и душ Вы любите принимать сильный, открывая воду на максимум? :)

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

02.03.2013 в 10:57:56

BV, я не понял ход вашей мысли....имхо, там проблема в смесителе- холодная горячую передавливает. Возможно, сетка душа забита или что ещё...вобчем, что-то препятствует току воды на излив при том, что давление хв больше гв.

0
Аватар пользователя
marigtn

Местный

Регистрация: 28.07.2011

Гатчина

Сообщений: 245

02.03.2013 в 12:35:00

BV, АлекСАН_dr, вы меня умиляете.Я же написала вводные-этаж 4,давление холодной-1,5 атм горячей 4 атм,и да если не включу холодную на максимум душ принять сложно,легче под ковшичком помыться.Душевая лейка абсолютно чиста.Других версий проблемы не будет??

0
Аватар пользователя
Prophet45

Местный

Регистрация: 13.06.2012

Москва

Сообщений: 639

02.03.2013 в 13:49:15

Подскажите как быть http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=176476&p=3672731&viewfull=1#post3672731

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

02.03.2013 в 18:42:08

Prophet45 написал : Подскажите как быть

установить редуктор на ГВС на стояке и сбалансировать давление между горячей и холодной водой

0
Аватар пользователя
Prophet45

Местный

Регистрация: 13.06.2012

Москва

Сообщений: 639

02.03.2013 в 19:04:55

Timur написал : установить редуктор на ГВС на стояке и сбалансировать давление между горячей и холодной водой

это к чему? при чём тут холодная вода?

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

02.03.2013 в 22:22:40

marigtn написал : давление холодной-1,5 атм горячей 4 атм,и да если не включу холодную на максимум душ принять сложно

Prophet45 написал : это к чему? при чём тут холодная вода?

при такой разнице ГВС передавливает холодную

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115454

03.03.2013 в 00:20:49

marigtn написал : BV, АлекСАН_dr, вы меня умиляете.

Я наверное писал этот пост не совсем проснувшись, и думал о точно такой же проблеме у меня, сорри :) У меня выглядит так - при большом расходе из прямого стояка ГВС давление в нем немного падает, и вода в этот стояк потихонечку начинает поступать через обратку - циркуляция останавливается и сменяет направление в обратном стояке. Подпитывается в этом случае обратный стояк через общую магистраль в подвале остывшей водой от других подьездов.

Происходит это в случае:

  • достаточного при отсутствии расхода, но очень малого перепада давления циркуляции и/или недостаточной скорости циркуляции
  • не полностью открытого, или засоренного крана (особенно если это не шаровый, а вентиль) на подающем стояке в подвале
  • ну или недостаточным сечением общего лежака в подвале, или прикрытым краном на входе в дом.

По опыту - ДЭЗу очень сложно объяснить столь тонкие материи :) Сейчас особенно не напрягает, разве что стуком в трубах, когда они остывают, и потом нагреваются... Ну если надоест, первым делом добью ДЭЗ на замену вентиля на прямом стояке на полнопроходный шаровый....

Да, кстати, как сильно меняется давление в стояке ГВС при сильном разборе воды в квартире?

0
Аватар пользователя
marigtn

Местный

Регистрация: 28.07.2011

Гатчина

Сообщений: 245

03.03.2013 в 15:35:19

BV написал : . .

. Да, кстати, как сильно меняется давление в стояке ГВС при сильном разборе воды в квартире?

При включении на максимум одного крана горячей воды падает на 0,8атм

0
Аватар пользователя
redbiz

Местный

Регистрация: 13.04.2012

Красногорск

Сообщений: 124

03.03.2013 в 18:00:33

И снова здравствуйте! Покрутил я "сунержу богему 600х500" к руках, поприкладывал на стену и понял, что видимо придется переваривать стояк. А раз переваривать, то можно и полотенчик заменить на размер побольше, на 800х500 (благо с продавцом такой вариант обговаривал).

В связи с чем вопрос, как тогда все таки правильнее подключить полотенчик при нижней подаче воды, сделать "нижнее" подключение или "вертикальное" (боковое) ? Если "нижнее", то насколько ниже делать отводы, относительно полотенцесушителя и какое расстояние сделать между отводами? Или вообще "диагональное"? Делать ли где-то заужения? Чем больше читаю, тем больше запутываюсь :( Спасибо!

PS: Сейчас имеем два отвода, нижний на высоте 130см. Между отводами 31см. От стояка до предполагаемого "полотенчика" ~30см.

0
Вложение
Аватар пользователя
fanat899

Местный

Регистрация: 24.02.2013

Новый Уренгой

Сообщений: 63

03.03.2013 в 20:02:40

Всем привет! Очень срочный вопрос:) Завтра заказываю сантехнику всю и краны. Стояк ГВС 32 ПП.Отвод на воду 1/2. Если к полотенцесушителю тоже сделаю отвод на 1/2 и подвод соответсвенно то нормально будет работать? Полотенчик Сунержи. Просто охота меньше штробить-стена несущая:) Очень жду квалифицированного ответа!:)

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

03.03.2013 в 20:55:06

fanat899 написал : Если к полотенцесушителю тоже сделаю отвод на 1/2 и подвод

Ненормально,думается,но это целая эпопея.Сильно не подскажу,рисуй картину,жди ответа мастеров ПС.

0
Аватар пользователя
fanat899

Местный

Регистрация: 24.02.2013

Новый Уренгой

Сообщений: 63

03.03.2013 в 21:54:12

касимов написал : Ненормально,думается,но это целая эпопея.Сильно не подскажу,рисуй картину,жди ответа мастеров ПС.

По схемам, расположениям, высоте, я вроде разобрался. Вот только вопрос диаметра для меня остался открытым:)