vovik80
vovik80
Новичок

Регистрация: 17.04.2013

Москва

Сообщений: 5

05.08.2013 в 11:29:27

касимов написал : Диаметр меньше стояка?

Вот дело в том, что на вид все как у меня на картинке. Но клялись, что заужения сделали и вварили его внутрь, чтоб типа не было вопросов у "карающих" органов.

Почитал в этой теме, кто-то писал, что чтоб такая схема гарантировано работала, надо было байпас в ответвлении сделать!?

0
касимов
касимов
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

05.08.2013 в 19:43:53

vovik80, Ежели Выход с ПС сделать чуть выше нижнего отвода,или отвод опустить ниже,то движение воды состоится.Горячая сейчас не осиляет выдавить холодную.Контруклон и повороты.Да и диаметр трубы еще усугубляет ситуацию.

0
EV.SA
EV.SA
Эксперт

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

05.08.2013 в 22:42:16

Что то не понял сегодня ;) Установил ПС с вертикальным подключением Схема Уклоны ,труба нерж 22 . Подача сверху ,вставка 3\4 на дюймовой трубе Нагревается только при разборе ГВ ;) ,причем нагрев идет с нижнего отвода . При закрытии крана разбора ГВ ,низ ПС резко остывает (и труба стояка около нижнего отвода и ниже) тёплый только сверху Так понимаю нет движения воды в стояке? Но вода становится горячей быстро.......

0

@fev.santeh Инста

Вложение
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

05.08.2013 в 23:45:46

EV.SA написал : Так понимаю нет движения воды в стояке?

Да, практически нет.

0
sirius1206
sirius1206
Местный

Регистрация: 30.03.2009

Мукачево

Сообщений: 445

06.08.2013 в 00:37:15

vovik80 написал : Почитал в этой теме, кто-то писал, что чтоб такая схема гарантировано работала, надо было байпас в ответвлении сделать!?

Любую схему можно сделать не рабочей,для начала обратка ПС ниже нижней врезки (по схеме) это плохо

0
Heretic
Heretic
Новичок

Регистрация: 13.04.2013

Петропавловск-Камчатский

Сообщений: 60

06.08.2013 в 03:00:24

касимов написал : Все будет работать.Прогреваться только будет помедленней. При наличии движения горячей воды,гравицапа справится.

Что ж вы тут все словечками смешными из Кин-Дза-Дза общаетесь?:) Что в вашем понимании гравицапа? Вы так гравитацию обзываете?)

В идеале должно быть так?:

Не получится ли из-за таких хитросплетений, как в поговорке: "Одно лечим - другое калечим"?

0
Вложение
vovik80
vovik80
Новичок

Регистрация: 17.04.2013

Москва

Сообщений: 5

06.08.2013 в 11:40:52

Вообщем ситуация на данную минуту такая - стояк 1"1/4 , вварили вставку 1". Пришел сантехник, сказал маловатую вставку вварили, надо 3/4" все-таки. Я надеюсь это исправит ситуацию и будет продавливать...?

0
Kranoff
Kranoff
Эксперт

Регистрация: 07.04.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1374

06.08.2013 в 11:41:38

Heretic написал : В идеале должно быть так?:

Да, так лучше

0
master.msk
master.msk
Эксперт

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16757

06.08.2013 в 12:18:45

vovik80, по ушам бы вам с сантехником" надавать...потому что нефиг будет передавливать" ...совсем его, стояк заварите уже ....чтобы ваша эта несчастная сушилка работала

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116626

06.08.2013 в 13:19:13

EV.SA,

  1. Направление воды в стояке?
  2. Уж сколько раз говорено, что такая схема прекрасно работает без зауженного байпаса :)
  3. Температура стояка выше верхнего, и ниже нижнего отвода скажем в 30 см ниже и выше?
  4. п3 но, во время разбора воды?
0
vovik80
vovik80
Новичок

Регистрация: 17.04.2013

Москва

Сообщений: 5

06.08.2013 в 13:28:41

master.msk написал : vovik80, по ушам бы вам с сантехником" надавать...потому что нефиг будет передавливать" ...совсем его, стояк заварите уже ....чтобы ваша эта несчастная сушилка работала

Ну зачем же прям сразу по ушам. Давайте посчитаем площадь сечений?!
Пропускная способность трубы с моим ПС не уменьшиться, так что давление в системе не упадет :) А вы сразу по ушам!

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу