Олег 199
Олег 199
Новичок

Регистрация: 14.01.2014

Москва

Сообщений: 5

03.02.2014 в 10:51:43

касимов написал : Брешете,товарищъ.Сплошь и рядом.Неприятно читать.

Вот вот! Зачем все напали на женщину?! Они сюда и так редко заглядывают.

По существу for prokopusha:

1) У вас лишний переход по высоте. Да, понятно, хотели 2 трубы провести вместе, но получили ловушку для воздуха. Нужно тянуть используя минимум углов и переходов по высоте. Выводы от стояка расположены рядом, заужения между выводами нет, разница в давлении между выводами минимальна и воде нет никакого смысла течь в Ваш ПС!

2) Как я предполагаю все эти трубы зашьёте гипсокартоном? Опасно это! Рисуйте схему расположения труб! Не исключено, что при отделке или потом полочку какую -нибудь захотите повесить, не попадёте дрелью или саморезом в эти самые трубы. Сразу может и не хлынет, а будет капать, что еще хуже.

0
DOR
DOR
Местный

Регистрация: 13.02.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 849

03.02.2014 в 12:10:58

Электрический ПС-спасет Мир.:)

0
Дмит рий
Дмит рий
Местный

Регистрация: 04.05.2013

Киев

Сообщений: 112

03.02.2014 в 16:50:24

Прошу помощи специалистов в теме:

Остывает полотенцесушитель. Плохая циркуляция в стояке ГВ или длина трассы?

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

03.02.2014 в 16:57:25

Олег 199 написал : хотели 2 трубы провести вместе, но получили ловушку для воздуха. Нужно тянуть используя минимум углов и переходов по высоте. Выводы от стояка расположены рядом, заужения между выводами нет, разница в давлении между выводами минимальна и воде нет никакого смысла течь в Ваш ПС!

Эх и перлы! Вы, сударь, вообще не в теме. Зачатки здравых мыслей есть, но аргументация - эге-ге! Про смещённый байпас слышали что-нибудь? Про то, что кроме воздуха (который можно и стравить), эти колена-перепады работают в противовес "тепловому насосу" полотенцесушителя, знаете?

0
prokopusha
prokopusha
Новичок

Регистрация: 31.01.2014

Москва

Сообщений: 51

04.02.2014 в 08:14:54

Олег 199 написал : Вот вот! Зачем все напали на женщину?! Они сюда и так редко заглядывают.

Спасибо за защиту :)

0
prokopusha
prokopusha
Новичок

Регистрация: 31.01.2014

Москва

Сообщений: 51

04.02.2014 в 08:17:24

ПС вчера днем подключили. Вплоть до 10 вечера был горячий. Вопрос: сколько надо подождать, чтобы убедиться, что он "хорошо, исправно..." работает. В смысле, что если сейчас есть движение горячей воды по нему, это значит, что так всегда будет ? или нет?

0
добряк
добряк
Новичок

Регистрация: 02.02.2014

Сергиев Посад

Сообщений: 1

04.02.2014 в 11:25:22

Здравствуйте, уважаемые мастера и посетители форума!

Помогите, пожалуйста, выбрать правильное подключение полотенцесушителя.

Итак, имеем новостройку. В ванной имеется отдельный стояк для полотенцесушителя. Сам полотенцесушитель представляет собой цельную П-образную оцинкованную стальную трубу 1¼ дюйма (см. вложение). Очень хочется поставить "лесенку".

После изучения форума и долгих раздумий мой выбор пал на сунержа-галант 800*400 с боковым подключением (присутствует перемычка в коллекторе) . Выбор обусловлен тем, что с одной стороны несущая стена, с другой стена достаточно тонкая, поэтому штробить стену нет возможности (нижнее и диогональное подключение отпадают). Направление движения теплоносителя не знаю. Планирую спрямить стояк без заужения. По-хорошему, если подача верхняя, то нужно делать заужение, но по информации из форума этого делать вовсе не обязательно. Подключение полотенцесушителя от стояка планирую делать ПП 25-32 мм.

Все усугубляется тем, что до сих пор стояк полотенце сушителя не запущен. Когда будет запущен не известно. Ремонт уже больше не может ждать. Хотелось бы определить 100% рабочее подключение, т.к. к моменту включения, ремонт в ванной уже будет закончен и переделывать его не будет возможности.

Сам склоняюсь ко 2-му варианту. Слишком маленькое расстояние до полотенцесушителя и не получится сделать необходимые уклоны, поэтому верхнее строго горизонтальное подключение, а нижнее подключение с изгибами (точка врезки на 20-30 см ниже полотенцесушителя), чтобы обеспечить необходимые процессы гравитации.

Прошу высказаться, профессионалов ежедневно устанавливающих полотенцесушители.

Спасибо!

0
Вложение
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Эксперт

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

04.02.2014 в 12:42:54

добряк, Все варианты работоспособны. Делайте как Вам проще. .............................. ИМХО, ПС от строителей=компенсатор. Если все на этом стояке будут делать по такой же схеме, где-нибудь стояк коромыслом встанет.

0
Seerndv
Seerndv
Новичок

Регистрация: 16.07.2013

Самара

Сообщений: 35

05.02.2014 в 12:25:59

Столкнулся с проблемой выбора полотенцесушителя: межосевое 500 мм; а вот длина 350 мм нужна - очень узкий простенок. Какие-нибудь варианты есть? - всё что в магазинах от 400 мм. Сейчас П-образный из оцинковки от строителей.

0
ktdif
ktdif
Новичок

Регистрация: 03.11.2009

Москва

Сообщений: 60

05.02.2014 в 15:11:29

Здравствуйте. Размер по осям 600 мм. При таком расположении какой полотенцесушитель подойдет?

0
Вложение
prokopusha
prokopusha
Новичок

Регистрация: 31.01.2014

Москва

Сообщений: 51

05.02.2014 в 17:12:57

prokopusha написал : ПС вчера днем подключили. Вплоть до 10 вечера был горячий. Вопрос: сколько надо подождать, чтобы убедиться, что он "хорошо, исправно..." работает. В смысле, что если сейчас есть движение горячей воды по нему, это значит, что так всегда будет ? или нет?

За 2 дня никто ответил... А как критиковать - так многие...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.