62santehnik
62santehnik
Резидент

Регистрация: 22.11.2013

Москва

Сообщений: 1209

01.04.2014 в 13:27:48

касимов написал :

Первый вариант не рабочий. Обе трубы должны идти вверх к ПС или горизонтально.

0
DmitryAG
DmitryAG
Новичок

Регистрация: 15.01.2012

Москва

Сообщений: 11

01.04.2014 в 13:40:20

Спасибо всем за ответы! Отвечаю по порядку: EV.SA

Переделывайте оба отвода на стояке ниже уровня ПС и делайте нижнее подключение

Для этого надо будет покупать новый ПС, т.к. я не уверен, что Сунержа мне поменят на другой ПС, хотя бы с доплатой. Самое интересное, что первоначально я хотел купить с нижним подключением и подключить его диагонально, но продавец убедил меня купить с горизонтальным подключением!!! 62santehnik

Сообщите следующее: из крана иногда идёт воздух?

Сейчас думаю, что нет. А два месяца назад однозначно был воздух и не было горячей воды!!! После общения с управляющей компанией ситуация улучшилась. Специально на фильтры докупили манометры, что бы посмотреть давление в стояке. Сейчас манометр горячей воды показывает 3 бара и стрелка пульсирует около этого значения. А если переделать на боковое подключение, сам зауженный стояк, который идет в обратку не будет создавать сопротивление для работы ПС? Если есть, кто может переварить стояк, готов пообщаться в личных сообщениях.

0
EV.SA
EV.SA
Резидент

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

01.04.2014 в 22:38:42

DmitryAG написал : но продавец убедил меня купить с горизонтальным подключением!!!

Наверное все же с вертикальным ;) Даже наличие шайбы не должно помешать работе ПС (будет чуть хуже ,чем без шайбы)

DmitryAG написал : но продавец убедил меня купить с горизонтальным подключением!!!

есть повод обосновать замену

0

@fev.santeh Инста

Boeing747
Boeing747
Новичок

Регистрация: 13.01.2014

Тула

Сообщений: 75

01.04.2014 в 23:52:45

В квартире такой отвод на полотенчик.

Каким вариантом подключить предпочтительнее? Лесенку с боковым подключением(есть ли перемычки в полотенчиках)?

или Лесенку с диагональным?

0
Вложение
Campan
Campan
Местный

Регистрация: 28.12.2011

Москва

Сообщений: 932

02.04.2014 в 00:49:08

Если честно, поднадоело изучение неизучаемого. Полез читать глубже - на форумы ученых мужей: abok.ru

Самое смелое решение для безысходности - принести тиски и сплющить байпас ;) По моему, самое действенное! Но не очень законное...

0
sprutkmv
sprutkmv
Новичок

Регистрация: 04.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 45

02.04.2014 в 13:08:29

Доброго времени суток.

Тех. условия:

  1. Обратка ГВС.
  2. подача сверху.
  3. стояк полипропилен 25.
  4. байпас тоже полипропилен 25.
  5. Отводы на сушитель тоже полипропилен 25.
  6. Подключение диагональное тип ПС лесенка.
  7. Максимальное удаление ПС от стояка 1м.

Подскажите будет ли работать такая схема байпаса.

0
Вложение
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

02.04.2014 в 13:19:17

62santehnik написал : Первый вариант не рабочий.

Другой ракурс.И вопрос почему?

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

02.04.2014 в 13:21:45

sprutkmv написал : будет ли работать

ПС будет.При подаче сверху хорошо будет.

0
sprutkmv
sprutkmv
Новичок

Регистрация: 04.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 45

02.04.2014 в 16:30:42

А какие предпочтительнее краны поставить на полотенцесушитель? шаровые или обычные вентили?

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

02.04.2014 в 19:09:57

sprutkmv написал : шаровые

0
ильдар2008
ильдар2008
Местный

Регистрация: 30.07.2008

Уфа

Сообщений: 882

02.04.2014 в 19:29:25

Что нет ответов на мой вопрос.Значит угловых ПС не бывает.Тогда вопрос ,как можно закрепить ПС под углом 90 град к стене.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.