24.04.2014 в 22:05:41
Dmitriy11 написал : что люков под краны тогда получается слишком много,
Под краны на фото люки не нужны.И краны такие не нужны.Девайсы необслуживаемые.Ваш вариант краны прямо на ПС.
24.04.2014 в 23:40:05
BV написал :
- Сольют стояк и наполнят - выпускай воздух маевскими. 2 Отводы от стояка правильнее делать ниже оси подключения ПС. Дополнительный бонус - нет грязеотстойника, и при сливе стояка, то что не прикипело к стенкам труб хоть частично, но уйдет в стояк.
а вы не в курсе такого решения чтобы предположения по обоим пунктам положительно сказывалось на работе ПС, а не противоречили друг другу?:) от себя скажу что лишний раз маевского шевелить-как ни сложно так и полезно.
24.04.2014 в 23:53:01
1405t написал : Сунержа В ПС, специально предназначенных для вертикального подключения, перемычка не сплошная, а если для вертикального подключения соединяются 2 ПС, тогда ставится глухая перемычка ? Значит поток не разбивается ? В новых моделях почему-то отсутствуют ПС шириной 40 см. Это специально?
Сунержа, ответьте, пожалуйста ! #6350
25.04.2014 в 10:28:30
1405t написал : Сунержа, ответьте, пожалуйста ! #6350
В связи с тем, что при сборке получается большое изделие с массивом перемычек, правильнее поток перенаправлять тем более на параллельном коллекторе уже будет заужение на 12 мм (проходной переходник), но если в глухом будет отверстие в 4 мм это большой помехи не создаст. Специально чтобы вас позлить?))) Нет я так не думаю. Если рынок запросит размерность в 400 мм, будем делать. Кстати, цена со дня на день на изделия 1500/1800 по высоте будет снижена...значительно. Такие изделия не совсем предназначены для серийных многоэтажных домов, разве если только при верхней подаче воды, при подключении диагонально или вертикально. Их удел функционировать в бОльших помещениях с бассейном,либо с панорамными окнами.
25.04.2014 в 18:36:59
г-н касимов, огромное спасибо за консультацию, как наименее трудоёмкий вариант, сначала поменяю отрезок 20ки, на 40ку, а там посмотрим. :)
25.04.2014 в 21:17:56
Олегович, пункты независимы друг от друга.
Олегович написал : Сообщение от BV
- Сольют стояк и наполнят - выпускай воздух маевскими. 2 Отводы от стояка правильнее делать ниже оси подключения ПС. Дополнительный бонус - нет грязеотстойника, и при сливе стояка, то что не прикипело к стенкам труб хоть частично, но уйдет в стояк.
Олегович написал : а вы не в курсе такого решения чтобы предположения по обоим пунктам положительно сказывалось на работе ПС, а не противоречили друг другу? от себя скажу что лишний раз маевского шевелить-как ни сложно так и полезно.
Отсутствие грязеотстойника и остутствие необходимости пользоваться маевским - либо боковое, либо диагональное подключение ПС. Смысла шевеления маевского нет никакого, также как и вообще его присутствия в этой схеме. Если есть - ну пусть стоит в виде пробки - заглушки.
Далее, Вы рекомендуете
Олегович написал : , ось подключения к полотенцесушителю находится между отводами от стояка...еще
. Из каких физических законов это следует - непонятно. Так же хорошо, или даже лучше работает ПС если отводы от стояка находятся ниже оси ПС. И как уже говорил - в такой схеме нет "колена" - грязеотстойника.
Еще хочу сказать, что ПС подключаете Вы, а Маевского должен шевелить именно заказчик, каждый раз, когда спускаетеся вода в стояке. И Вас это уже.... действительно не сильно беспокоит....:) А если заказчик девушка, или бабушка? Что для Вас раз плюнуть, для кого-то - большая техническая проблема....
25.04.2014 в 21:19:27
Eversan написал : Что бы обезопаситься от остальных протечек?, а есле живешь на первом, а над тобой 17 этажей, то сделать всему подъезду бюджетно
Страховку купить :)
25.04.2014 в 21:33:36
BV написал : оси ПС.
Я таки извиняюсь.Где она эта ось ПС? А то все вокруг нее крутится,но бывает не работает шельма!
25.04.2014 в 22:53:27
касимов написал : Я таки извиняюсь.Где она эта ось ПС?
Ну да, лучше назвать это линией проходящей через нижние подводы лесенки....
ЗЫ Спиртом раньше протирали оптические оси :)
05.05.2014 в 13:17:37
Помогите! Не нашел мой случай! Циркуляционная система с подачей воды снизу вверх. ПС типа "лестница" с нижним подключением, высотой 1,2 м. Подскажите варианты подключения без заужения байпаса - готов перенести один из выводов на стояке, также имеется возможность врезки в трубу обратки
05.05.2014 в 22:47:29
И диаметр труб увеличить не помешает. А то что-то непонятное "1/2 пп".
05.05.2014 в 23:00:45
Mazayac написал : И диаметр труб увеличить не помешает.
Я жирными линиями старался.Не менньше ПП25.:o
06.05.2014 в 12:55:48
Господа хорошие! А если в обратку для верности врезаться? сантехник так рекомендует. Оставлю пока трубу пп20, проверю потом отпишусь поможет али нет
06.05.2014 в 19:15:55
Нура написал : А если в обратку для верности врезаться?
Если глянется этот вариант - байпас оставьте незауженный и сделайте боковое/диагональное подключение, греть будет ого-го!