05.06.2014 в 08:42:10
На нормальность производителя. Из бюджетных, например, Terminus. Из высшего эшелона - Сунержа конечно вне конкуренции.
05.06.2014 в 12:57:48
Уважаемые Мастера! Извините если обращаюсь с уже рассмотренным вопросом, но патрубки задраны очень высоко, таких случаев не нашел! Помогите с правильной схемой подключения! полотенчик для диагонального или нижнего подключения предназначен! Сейчас подключен как на схеме и он не греет!
05.06.2014 в 13:10:24
[CLIENT], правильных решений проблемы 2- пс выше и/или отводы ниже. Других здоровых решений НЕТ!
05.06.2014 в 13:41:07
[CLIENT написал : ;4566422"]Сейчас подключен как на схеме и он не греет!
Воздух полностью выпущен? Стояк хорошо горячий?
05.06.2014 в 13:46:29
Для нижней подачи схема реально ущербная, как бы ни был прогрет стояк.
Для такого "дизайнерского ПС" даже нормальная диагональ будет тухло работать, перемычки задом наперёд приварены. Только "подача в правый нижний угол, отвод - из левого нижнего".
05.06.2014 в 13:55:44
Mazayac может я не правильно нарисовал перемычки, это ПС Сунержа Элегия! Но дело в том, что вода вообще не заходит! А если подвод нижний делать, и оба будут ниже патрубков это нормально?
может кто-то может, если не сложно набросать схемку правильную в моем случае!?
master.msk написал : [CLIENT],
правильных решений проблемы 2- пс выше и/или отводы ниже. Других здоровых решений НЕТ!
а выше как? верхняя часть полотенчика должна быть выше верхнего патрубка? просто полностью выше патрубков если его разместить, то он будет под потолком
05.06.2014 в 14:23:09
BV да, полностью! Краны маевского открывались, выпускали полностью!
у соседа такой вариант и работает нормально говорит
но полотенчик уже куплен, а сдать уже поздно (
05.06.2014 в 14:50:02
[CLIENT написал : ;4566596"]у соседа такой вариант
если вас устраивает, продайте свой, купите этот....
У соседа - петля с воздушным карманом - непонятно как он оттуда воздух выгнал, чтобы заработало - верхнюю гайку ослаблял и выгонял потоком воды? :)
Сосед ниже-выше, или сбоку?
А вообще правильно сказали схема самая нездоровая у Вас для такого ПС
[CLIENT написал : ;4566546"]если не сложно набросать схемку правильную в моем случае!?
В этой ветке есть и фото и схемы - посмотрите с конца назад....
05.06.2014 в 15:30:31
BV написал : В этой ветке есть и фото и схемы - посмотрите с конца назад....
с такой высотой патрубков я не нашел, боюсь опять ошибиться, посчитать что для меня подойдет, а в итоге нет (
Mazayac написал : Для нижней подачи схема реально ущербная, как бы ни был прогрет стояк.
Для такого "дизайнерского ПС" даже нормальная диагональ будет тухло работать, перемычки задом наперёд приварены. Только "подача в правый нижний угол, отвод - из левого нижнего".
такой вариант подключения лесенки Вы описали?
и второй вариант(если выберу другой полотенчик) правильный, будет греть?
или рассмотреть вопрос о переваривании нижнего патрубка ниже!?
05.06.2014 в 16:34:36
[CLIENT], Сдать/продать текущий ПС, купить лесенку (допустим Галант с нижним-диагональным подкл.) переварить нижний отвод ниже ПС. Подключить ПС сбоку. Радоваться хорошей работе ПС. :)
06.06.2014 в 06:13:00
[CLIENT написал : ;4566541"]может я не правильно нарисовал перемычки, это ПС Сунержа Элегия!
Правильно нарисовали. Конструкция перемычек у данного ПС неудачная для любого бокового и диагонального "левый верхний угол -> правый нижний угол" подключений.
В Вашей конфигурации пожалуй единственный рабочий вариант вот:
Требует переноса обоих отводов стояка.
06.06.2014 в 10:19:09
Mazayac написал : Раз:
Два:
Выбрал второй вариант.Подскажите есть рекомендации, на какой все таки высоте устанавливать ПС. Размер 114Х50 см.
06.06.2014 в 11:05:28
Mazayac написал : Правильно нарисовали. Конструкция перемычек у данного ПС неудачная для любого бокового и диагонального "левый верхний угол -> правый нижний угол" подключений.
В Вашей конфигурации пожалуй единственный рабочий вариант вот:
Требует переноса обоих отводов стояка.
Спасибо!
Если я решусь поменять полотенчик на HI-teck, и подключу как нарисовал на схеме без переваривания стояков, будет греть в таком случае?
Чувствую просто эта элегия может мне принести много неудобств в будущем!
06.06.2014 в 11:19:48
hero написал : Выбрал второй вариант.Подскажите есть рекомендации, на какой все таки высоте устанавливать ПС. Размер 114Х50 см.
Высота установки ПС определяется исключительно Вашим удобством. Кому-то стиралку под него надо уместить, кому-то - визуальная симметрия между полом и потолком важнее... А вот относительно установленного ПС отводы стояка должны оказаться строго ниже.
Несмотря на то, что неоднократная работоспособность "второго варианта" подтверждается Олегович-ем, есть и альтернативный подход "оба отвода - ниже ПС", после небольшого анализа я склонен думать, что он более правильный. Вот модифицированный вариант, делайте его:
'[CLIENT написал : ;4567842']Если я решусь поменять полотенчик на HI-teck, и подключу как нарисовал на схеме без переваривания стояков, будет греть в таком случае?
Ваша схема с Hi-Tech зависит от скорости циркуляции в стояке. Греть скорее всего будет (трудно давать математические оценки, но процентов 98 - за), но из-за наклона нижней трубы есть слабый шанс нарваться на остановку циркуляции в ПС и его охлаждение. Выше на 20см перевесить не получится?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.