26.09.2014 в 11:58:54
wladislav написал : ПС то работает, то не работает. Но чаще не работает.
Нет байпаса на стояке 1" (или 1.25"?). Подключение любимым многими сантами из переходов метро - белым тонким полипропиленом (ПП). Не исключаю запаенные почти в ноль стыки внутри этого ПП: они забиваются окалиной за месяц-два.
SashaLev написал : время ремонта ПС перенесли на противоположную от стояка стену (схему расположения прилагаю Схема ПС.pdf). От запорных кранов прокинули ПП трубы через потолок и подключили к нижним входам ПС.
Пипец. Про воздушные пробки в таких верхних "гусаках" эти любители паять ПП вообще слыхом не слышали? Работать не будет. Никогда. Как бы ни пытались выгнать воздух.
26.09.2014 в 15:43:57
BV написал : wladislav, Запустить - выгнать воздух, из петель труб - но маевским это не сделать, только сильным напором. Как именно - вопрос...
Каких петель? У меня нет петель. Только колено перед входом обратки в стояк. Откуда там может быть воздух? В полотенчике воздуха нет. А он выше расположен. Маевские в самых высоких точках. Я и через гибкую подводку стравливал воду. так что нет там воздуха.
Да он запускается сам периодически. Когда ГВ после отключения (а они у нас частые) подают, всегда магистраль едва тёплая, ПС холодный. После звонка в диспетчерскую, они там что-то делают, труба становится огненной, ПС запускается и работает от нескольких часов до нескольких дней. Затем постепенно остывает и магистраль и ПС. Вообще входной патрубок на ПС почти всегда чуть тёплый. Дальше видимо циркуляции не хватает. Ждать пока дом заселится и циркуляция станет сильнее не могу. Звонить каждый день в диспетчерскую? Тоже не вариант наверное. УК, санта местный, никто ничего не может сказать, почему падает циркуляция. Говорят у них всё нормально.
У меня прошлой зимой с отоплением точно такая-же история была. Холодина была в квартирах, 9-13 градусов. Целая комиссия из УК и от застройщика приходила, тоже говорили, что заужены стыки, вы мол задушили циркуляцию! И никто, ничего не мог сделать с этой самой циркуляцией, и воздух то они спускали, и насос посильнее включали. Никакого толка. А потом включили отопление в строящемся рядом детском саду. В течении 3-х дней у меня стало жарко в квартире. Вот вроде какая связь между циркуляцией в стояке и соседним зданием?
Повторяю, заужение стояка есть!
О том, что сделано не правильно, я прочитав тему уже понял. Делать -то что? Насос можно поставить? Как?
26.09.2014 в 16:20:58
wladislav написал : Каких петель? У меня нет петель.
Сорри, ошибся и спутал Ваш вопрос с вопросом SashaLev, сообщение исправил....
У вас на обоих коллекторах вверху есть маевские (по фото плохо видно)?
wladislav написал : ПС то работает, то не работает. Но чаще не работает. Так понимаю, что из-за косячности схемы подключения то хватает циркуляции, то не хватает.
Возможен другой вариант - работает, когда нет циркуляции.
wladislav написал : Переварить отводы не разбирая стену в туалете невозможно.
Насчет отводов не разбирая стены:
wladislav написал : Насос можно поставить?
да
wladislav написал : Куда именно его ставить?
на один из отводов, куда-ж еще...
wladislav написал : Он там поместится?
Вам на месте видней.... чертежи насосов - не тайна в интернете
wladislav написал : Ведь ещё нужна система защиты от сухого хода, сколько это всё по длине займёт?
см выше, но есть нюансы в виде стояка заполненного воздухом под давлением сразу после слива и последующего запуска
wladislav написал : Фильтр ставить перед насосом?
сколько мусора в вашем гвс - мы не знаем, и кто будет периодически чистить этот фильтр - тоже. Скорее нет, чем да.
Prok12 написал : Не исключаю запаенные почти в ноль стыки внутри этого ПП: они забиваются окалиной за месяц-два.
+1. Надо это проверить.
SashaLev написал : Подробнее некуда - с существующей разводкой при черновой отделке ПС висел и грел в течение пары недель точно (может больше), висел только на отводах (т.е. верхние крепления не были прикручены к стене).
PS Интересно, почему многие начинают думать после того, как петух клюнет, а не заботятся заранее о контроле исполнения работ заранее? :)
26.09.2014 в 16:24:17
SashaLev написал : Подробнее некуда - с существующей разводкой при черновой отделке ПС висел и грел в течение пары недель точно (может больше), висел только на отводах (т.е. верхние крепления не были прикручены к стене). В таком виде он провисел до отключения горячей воды летом (планово).
Есть мысли как запустить Ваш ПС. Но помучаться придется нестандартно.
26.09.2014 в 16:44:06
BV, к вопросу о моем ПС и переделке его на ГВС.
Вот обещанная мной схемка, план сверху.
сейчас подключено так, байпас лично самодельный.
Соединить стояк цо/пс - не проблема. Но как тут в этих габаритах сесть на стояк ГВС, разместить краны (бугатти ВВ 3/4), зайти через стену - :confused:
Ваш ход, граф!(ц)
пс. кстати, рециркуляции в стояке нет, остывает довольно быстро. Есть ли смысл вообще затевать переделку?
26.09.2014 в 16:55:10
z0rg написал : кстати, рециркуляции в стояке нет, остывает довольно быстро. Есть ли смысл вообще затевать переделку?
если остывает - то конечно нет, зачем спрашивать, если это очевидно? Сначала долбать ДЭЗ чтобы была циркуляция - "Я плачу за воду по счетчикам, почему должен платить за слив как за горячую?" Ну и вообще - посмотреть в подвале - а есть ли вообще обратка от дома на циркуляцию? В Питере такие чудеса с его древними сетями.... в старых исторических районах думаю еще хлеще.... хотя там много просто ХВС + газ колонка. И .... наверное это даже дешевле, чем платить за центральное ГВС.
PS К стояку ГВС можно подключиться аналогично ЦО, только байпас будет не смещенный, а отводы к ПС - как к байпасу ЦО. Можно сделать и "нелегитимное решение" - переключаемый ПС с ЦО на ГВС :)
26.09.2014 в 21:24:01
BV написал : Ну и вообще - посмотреть в подвале - а есть ли вообще обратка от дома на циркуляцию?
Откуда ей взяться? О существовании не остывающих стояков ГВС и циркуляции я узнал только на этом форуме, уже в своем "престарелом" возрасте. Для меня остывающий стояк - это норма. Для половины Питера - тоже, эти дома и многие другие советские по проекту без всякой циркуляции. Что вообще за роскошь - циркуляция? Советскому человеку не положено! Мне еще относительно повезло, на первом жтаже режко остывает в ноль, 8 этажей надо мной помогают.
Думаю разговор с ЖЭКом закончится тыканием меня носом в проект.
Кстати, о круглогодично горячем ПС я узнал тоже не так давно, лет 10 назад. В гостях в московской квартире летом обжегся о ПС и очень удивился.
А не, вру. Сначала я узнал что финны топят круглогодично. Просто летом снижают температуру теплоносителя, и следят за автоматическими клапанами, в полную жару они нормально перекрывают батареи.
BV написал : К стояку ГВС можно подключиться аналогично ЦО, только байпас будет не смещенный, а отводы к ПС - как к байпасу ЦО.
так?
А взлетит?
И еще, для понимания глубин.
26.09.2014 в 22:31:33
z0rg написал : так?
именно так.
z0rg написал : А взлетит?...2. Если оно все постоянно остывает, не будет ли проблем с ПС при возобновлении разора по стояку?
У меня М-ка точно такая-же (межцентровое 50 или 60), по такой-же схеме. Но отводы от стояка: верхний больше 1метра (пришлось делать горизонтальную петлю в сантехшкафу, чтобы подключиться к фиттингу - борьба с косяком с последовательностью сборки шкафа и подкл ПС), нижний - полметра трубой рехау 20мм. Запускается после открытия отсекающих кранов за 20 секунд до полного прогрева.
z0rg написал :
- ПС от ГВС без циркуляции - законно?
ИМХО, незаконно отсутствие циркуляции. Согласуй с ДЭЗ по эскизу, у гл. инж. если хочешь :) Как - есть в форуме...
Другой вопрос - ночью же холодный будет? Может сделать переключение - зимой от отопления, летом от ГВС ? Но такое взорвет мозг ДЭЗа в мелкие кусочки :)
26.09.2014 в 22:52:30
BV написал : ИМХО, незаконно отсутствие циркуляции.
Должны были реконструировать ЦО дома?
BV написал : Может сделать переключение - зимой от отопления, летом от ГВС ?
Да ты издеваешься поди? А чего тогда про автоматику переключения по температуре не нависал сразу, на сладкое оставил? А чего, аурдино запрограммировать, датчики поставить, Э/М клапана...
Как бы прикинуть, зимой общий прогрев ванной от ПС на ЦО будет значительно лучше чем от остывающего стояка?
Согласование это дурацкое еще... а в ДЭЗе у меня продвинутый техник, ага. МП на ПС прямо из подвала завели и убеждали что это новые технологии а сталь на сварке - прошлый век.
Кстати, а текущий байпас, которого не было по проекту согласовывать по уму тоже надо?
26.09.2014 в 23:08:49
z0rg написал : Должны были реконструировать ЦО дома?
я не знаю толкования Питерскими Постановления о предоставлении коммунальных услуг в котором четко указана температура воды... посмотри - может там что есть про тупиковые системы ГВС?
z0rg написал : Да ты издеваешься поди? А чего тогда про автоматику переключения по температуре не нависал сразу, на сладкое оставил?
Не ну чтоб ДЭЗ не дразнить, можно и на ГВС и на ЦО поставить краны и изготовить сменные перемычки до ПС "Зима-Лето" :D (в каждой моей шутке есть доля правды )
z0rg написал : А чего, аурдино запрограммировать, датчики поставить, Э/М клапана...
Могу предложить энергонезависимую схему с клапанами Данфосс и выносными термоголовками на капиллярах, но сыровата еще ... подумать надо...;)
z0rg написал : Как бы прикинуть, зимой общий прогрев ванной от ПС на ЦО будет значительно лучше чем от остывающего стояка?
Думаю, зимой - лучше. Т.к. в морозы ЦО должно быть горячее ГВС. Но тут и риск обжечься. Еще проблема - ночью без разбора на ГВС остынет.
Тут подумал - может сделать ДВА ПС друг над другом? ГВС-ный вверху... Тут и согласовывать не надо - " А чё - это у меня изгиб стояка ГВС такой, а Ваши сантехники еще хуже делают изгибы..." :)
26.09.2014 в 23:24:49
BV написал : А чё - это у меня изгиб стояка ГВС такой, а Ваши сантехники еще хуже делают изгибы..."
хыхыхы... " -А краны тут причем? Вон там у вас краны стоят - воду воруете? И пол вскрывать будетм, вдруг вы ТП от ГВС себе сделали!"
BV написал : можно и на ГВС и на ЦО поставить краны и изготовить сменные перемычки до ПС "Зима-Лето"
и ведь теперь думать об этом буду...
26.09.2014 в 23:32:50
z0rg написал : хыхыхы... " -А краны тут причем? Вон там у вас краны стоят - воду воруете? И пол вскрывать будетм, вдруг вы ТП от ГВС себе сделали!"
да брось - оно им надо? По конституции имеешь право не пускать к себе никого. По разборам полетов (на форуме) по теплым полам от ГВС - поиметь нарушителя практически нереально...
Короче - ставь два ПС. Большой и пониже - зимний от ЦО, вверху с полочкой летний - от ГВС (летом меньше надо тепла). И волки сыты и овцы целы.... Вряд-ли кто заметит - если чё - полочка для сушки полотенец :) Я серьёзно.
упд посмотри :)
28.09.2014 в 00:00:07
После 2-х лет отличной работы полотенцесушителя он вдруг стал греть неадекватно - грел только когда я воду минут 15 спускал. Затем через полчаса-час - отстывал. Подача сверху, дом 16-ти этажный - новый. Я замучил сантехника своего ТСЖ - он возился с воздушными пробками в стояке по несколько раз на дню. В итоге я пошел в управляющую компанию и написал заявление на перерасчет за ГВС. Тут же на следующий день комиссия из сантехника и управляющего нашли в одной из квартир ниже перекрытый стояк (2 крана на полотенцесушитель и кран на байпаcе). Странно, но кроме меня никто не жаловался, так как привыкли к советской действительности...
28.09.2014 в 00:06:51
POMOR написал : Странно, но кроме меня никто не жаловался, так как привыкли к советской действительности...
Сколько раз я от своего РЭУ слышал то же самое. Всем пофиг - РЭУ само догадается и всё само починится :) Последний случай - когда половина микрорайона получало горячую воду через обратку циркуляции от других домов :)