26.11.2014 в 09:44:50
sergei3k, нет, не причина, хотя конечно ухудшает эффективность. Грубо говоря, из всей высоты ПС для естественной циркуляции не задействована четверть.
Предполагаю, что в стояке нижняя подача. Диагональное подключение с заужением байпаса в этом случае вряд ли заработает. Боковое может справится.
26.11.2014 в 10:10:15
sergei3k написал :
- подводящие трубы всего 1/2.?
Нужно 25 минимум. Тогда с боковым подключением может и заработает.
26.11.2014 в 11:06:22
Mazayac написал : Предполагаю, что в стояке нижняя подача. Диагональное подключение с заужением байпаса в этом случае вряд ли заработает. Боковое может справится.
Подача, действительно, нижняя. А можете пояснить, почему? Мне казалось, что данный полотенцесушитель подходит только для горизонтального и диагонального подключения. А для бокового требуется покупать другой ПС, с перемычкой...
26.11.2014 в 11:28:04
sergei3k написал : Mazayac, А то, что нижний вход в полотенцесушитель НИЖЕ выхода из стояка разве не основная причина неработоспособности? + подводящие трубы всего 1/2.?
Скажите, а решение этого - только переваривать выводы от стояка или менять ПС? Или можно просто поднять ПС так, чтобы нижняя точка подключения была на уровне нижнего вывода, а верхняя - выше верхнего вывода? Трубы уже попросили заменять на 25 мм (пока это самый дешевый вариант...)
26.11.2014 в 11:43:25
jackpot написал : А для бокового требуется покупать другой ПС, с перемычкой...
Не слушайте продавцов. Просто подключите этот в бок.
26.11.2014 в 11:50:06
АлекСАН_dr написал : Не слушайте продавцов. Просто подключите этот в бок.
Попробуем. Спасибо.
26.11.2014 в 12:30:58
добрый день! подскажите, пожалуйста. ждем сдачи новостройки. ПС идет отдельным стояком. можно ли будет убрать ПС и утопить в стену стояк для ПС,а сам ПС установить на стояк ГВС? находятся стояки на одной линии(стояк с ПС в углу комнаты,ГВС в середине стены).
26.11.2014 в 12:35:05
jackpot написал : Подача, действительно, нижняя. А можете пояснить, почему? Мне казалось, что данный полотенцесушитель подходит только для горизонтального и диагонального подключения. А для бокового требуется покупать другой ПС, с перемычкой...
Могу пояснить. У Вас сейчас давление, создаваемое циркуляционным насосом, стремится протолкнуть теплоноситель снизу вверх по левому коллектору ПС. Этому препятствует "гравитационный насос" в полотенчике, работающий на естественной циркуляции и стремящийся наоборот охлаждённую воду опустить вниз. Вдобавок отвод теплоносителя подключён в правый коллектор, имеем диагональное подключение с нижней подачей теплоносителя - с тонкими трубками ПС оно "затыкается", естественная циркуляция мешает искусственной, что мы и наблюдаем.
Попробуйте перенести верхнюю водорозетку к левому коллектору (боковое подключение), понадобится всего 1 муфта за 15 рублей на эксперимент.
СергейН написал : добрый день! подскажите, пожалуйста. ждем сдачи новостройки. ПС идет отдельным стояком. можно ли будет убрать ПС и утопить в стену стояк для ПС,а сам ПС установить на стояк ГВС? находятся стояки на одной линии(стояк с ПС в углу комнаты,ГВС в середине стены).
Идея порочная. Как правило всё заканчивается кусками металлопластика или полипропилена, заужающими стояк, и замурованными разъёмными соединениями... Также предположу, что стояк ГВС - с подачей снизу, установка в него ПС понизит температуру ГВС для верхних соседей. И если уж на него ставить ПС - то без каких-либо заужений! Благо схема подключения проста и понятна.
26.11.2014 в 13:12:25
Mazayac написал : Могу пояснить. У Вас сейчас давление, создаваемое циркуляционным насосом, стремится протолкнуть теплоноситель снизу вверх по левому коллектору ПС. Этому препятствует "гравитационный насос" в полотенчике, работающий на естественной циркуляции и стремящийся наоборот охлаждённую воду опустить вниз. Вдобавок отвод теплоносителя подключён в правый коллектор, имеем диагональное подключение с нижней подачей теплоносителя - с тонкими трубками ПС оно "затыкается", естественная циркуляция мешает искусственной, что мы и наблюдаем.
Попробуйте перенести верхнюю водорозетку к левому коллектору (боковое подключение), понадобится всего 1 муфта за 15 рублей на эксперимент.
Про гравитацию понятно, спасибо! Не очень понятно, почему при боковом подключении не будет проблемы с тем, что не будет прогреваться правая часть ПС... Указание подключить сбоку уже дали. Посмотрим, что получится из этого... Можно еще пару вопросов:
26.11.2014 в 13:25:22
jackpot, при боковом подключении правый коллектор со всеми перемычками работают на естественной циркуляции. Вода остывает, опускается вниз, выдавливается в левый коллектор через 2-3 нижних перемычки, на её место сверху поступает горячая через верхние перемычки. Возможная проблема - неравномерный прогрев по разным перемычкам.
Заодно и путь теплоносителя при нижней подаче с зауженным байпасом становится проще и предсказуемее: "сопротивляется" только 1 коллектор, и поднявшись вверх, вода уходит обратно в стояк. Правая часть работает как описано выше.
26.11.2014 в 13:43:48
Mazayac написал : Идея порочная. Как правило всё заканчивается кусками металлопластика или полипропилена, заужающими стояк, и замурованными разъёмными соединениями... Также предположу, что стояк ГВС - с подачей снизу, установка в него ПС понизит температуру ГВС для верхних соседей. И если уж на него ставить ПС - то без каких-либо заужений! Благо схема подключения проста и понятна.
спасибо за ответ! можно еще пару комментариев услышать? куски металлопластика или полипропилена-это вы говорите о подводках от стояка до ПС? сделать их из металла стояка и нет проблем? если делать без заужения то ПС будет функционировать нормально? Есть ли у вас время и возможность набросать схему подключения ПС от ГВС? требуется ли согласование переноса ПС с отдельного стояка на стояк ГВС?