sergei3k
sergei3k
Местный

Регистрация: 04.07.2014

Раменское

Сообщений: 390

15.12.2014 в 22:27:58

СВП, Попробуйте поставить вместо лесенки М-образный с межосевым =600 мм...

0
СВП
СВП
Новичок

Регистрация: 21.11.2014

Москва

Сообщений: 17

15.12.2014 в 22:55:45

sergei3k, Мне кажется, что при моем боковом подключении, лесенка работает в режиме М-образного ПС. Да и покупать еще один ПС ДЛЯ пробы накладно. Но все равно спасибо за совет.

Inch1964,Mazayac, Правильно ли я понимаю, что у меня скорее нижняя подача? Правильно ли понимаю, что при НИЖНЕЙ подаче и отсутствии заужения, вода в ПС поступает через верхний отвод на стояке, ОХЛАЖДАЕТСЯ и выходит из ПС в нижний отвод стояка?

,

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

15.12.2014 в 22:58:52

СВП написал : Вырезать заужение на 3/4 и вместо него вварить старый отрезок на 1"? И все заработает?

Да. Если не поможет - я пожалуй готов заплатить за работы по убиранию заужения :) Стыки Вам надеюсь не заплавили на подводящих трубах? Выложите фото фитингов крупным планом. Трубы обязательно защитить перед штукатуркой - это обязательное условие монтажа. Практичнее всего - одеть в теплоизоляцию.

СВП написал : Правильно ли понимаю, что при НИЖНЕЙ подаче и отсутствии заужения, вода в ПС поступает через верхний отвод на стояке, ОХЛАЖДАЕТСЯ и выходит из ПС в нижний отвод стояка?

Да, всё верно. Рисовал для радиатора, но для ПС принцип тот же:

А это картина для нижней подачи и зауженного байпаса:

Эмка тут ничем не поможет - у jackpot не грелась даже полупетля из трубы, подключённая вместо ПС.

0
Вложение
СВП
СВП
Новичок

Регистрация: 21.11.2014

Москва

Сообщений: 17

15.12.2014 в 23:18:14

Mazayac, Правильно ли я понимаю, что у меня нижняя подача? Посмотрите. пожалуйста фотографии. Не страшно увеличить диаметр до 1" на резьбовых соединениях?

Mazayac написал : Стыки Вам надеюсь не заплавили на подводящих трубах? Выложите фото фитингов крупным планом.

Думаю нет. водопровод работает на 20 трубах. Фото сделаю. Фитинги - это уголки и переходники?

Mazayac написал : Трубы обязательно защитить перед штукатуркой - это обязательное условие монтажа. Практичнее всего - одеть в теплоизоляцию.

Почему это обязательно? Стены всего толщиной 4 см. чуть не вывалились в коридор при штробе. Поместится ли изоляция? Неужелибез нее не буде работать?

0
svaga70
svaga70
Местный

Регистрация: 20.10.2007

Москва

Сообщений: 681

15.12.2014 в 23:53:38

СВП написал : Прошу помощи. вроде сделал все как советовал уважаемый Mazayac. Кран на общем стояке - не ставил. Верхний ввод ПС расположен ниже верхнего отвода на него от стояка. Нижний ввод ПС - выше нижнего отвода от стояка. Трубы использован на 25. ПС опять же по советам выбран Галант сунержа 60х50 и сделано боковое подключение. Общий стояк 1". Имеется заужение на 3/4". ПС вначале нагрелся, а потом безвозвратно остыл. Не работает. Фотографии прикладываю. Не знаю, что делать.

еще как вариант сделать смещенный байпас будет работать при любом раскладе

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

16.12.2014 в 01:43:18

СВП написал : Правильно ли я понимаю, что у меня нижняя подача? Посмотрите. пожалуйста фотографии. Не страшно увеличить диаметр до 1" на резьбовых соединениях?

Я разумеется посмотрел на фотографии. Единственная причина, которая может противодействовать работе ПС при таком подключении - нижняя подача. "Увеличить диаметр на резьбовых соединениях" - что имеется в виду? Вырезать заужение и собрать дюймовый стояк на резьбовых муфтах? Не самый удачный расклад, лучше бы сварку. Хотя собирают и сейчас стояки целиком "на резьбах".

СВП написал : Почему это обязательно? Стены всего толщиной 4 см. чуть не вывалились в коридор при штробе. Поместится ли изоляция? Неужели без нее не будет работать?

Потому что полипропиленовую трубу надо защищать от повреждений и обеспечивать ей возможность температурных деформаций: http://www.wavinekoplastik.ru/?download=ekoplastik_ppr_mont_ru.pdf - страница 19. Не сможете впихнуть самую тонкую изоляцию (хотя на фото места в штрабе вроде навалом) - надевайте гофру ( http://www.etm.ru/cat/nn/9716405/ ), не поместится гофра - берите трубу ( http://www.etm.ru/cat/nn/86700042/ ). Что хотите делайте, а труба должна иметь свободу перемещения. И не могут у Вас быть стены 4см. На фотографиях вот мне швы между кирпичами мерещатся. Это минимум 65 мм, а то и 120, в зависимости от кладки.

СВП написал : Фитинги - это уголки и переходники?

Да. Хочется видеть сварной шов крупным планом.

svaga70 написал : будет работать при любом раскладе

Нет, не будет работать при любом раскладе. Только сместится точка равновесия, относительно которой чуть сильнее циркуляция в стояке - побеждает насос, чуть меньше циркуляция - ПС остывает.

Если только переносить его вниз и подключать ПС "низ-низ", но это в разы более трудоёмко, чем просто убрать заужение.

0
pirate.unix
pirate.unix
Новичок

Регистрация: 01.08.2014

Новосибирск

Сообщений: 8

16.12.2014 в 05:49:10

Inch1964 написал : Конечно будет сильно мешать циркуляции. Конструкция показанного Вами вентиля явно для двухтрубных систем.

А чем обычный шаровый кран Вас не устраивает?

Обычный шаровый кран не устраивает внешним видом, хотелось бы хромированный, аккуратненький. Хромированные краны на 3/4 я нашел только этот, бугатти орегон 322с, и какой-то мистический орас, последних два в Новосибирске не могу найти где купить, то что в Новосибирске могу купить это выше озвученный Сунержи и фаровский вентиль но он пол дюймовый, еще и написано для стальных труб: вентиль FAR

Если кто-нибудь может порекомендовать другой вариант, который можно каким-нибудь образом купить в Новосибирске, буду очень признателен.

0
svaga70
svaga70
Местный

Регистрация: 20.10.2007

Москва

Сообщений: 681

16.12.2014 в 07:07:53

Mazayac, У себя делал с нижним подключением все работает отлично

0
СВП
СВП
Новичок

Регистрация: 21.11.2014

Москва

Сообщений: 17

16.12.2014 в 09:42:46

Mazayac написал : И не могут у Вас быть стены 4см. На фотографиях вот мне швы между кирпичами мерещатся. Это минимум 65 мм, а то и 120, в зависимости от кладки.

Стена санузла действительно 4 см. Потому не стали делать трубу 32. Посмотрите это на фото. Заодно посмотрите швы.

0
Вложение
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

16.12.2014 в 10:27:48

svaga70 написал : Mazayac, У себя делал с нижним подключением все работает отлично

Этот вариант 100% работоспособен, да. О чём я и написал. Вот только конфигурация стояка у человека другая и главное стены проштраблены уже под боковое.

СВП, 32 труба излишняя. На первом фото корявенький стык, на остальных более-менее приемлемые. Заужения наверняка есть, но несмертельные.

Из чего ж Вам стенку "сотворили" - даже не догадываюсь. В первый раз такую тонкую вижу.

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Эксперт

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

16.12.2014 в 12:40:40

Существует некое соотношение длина трассы\диаметр трубы, при превышении которого гравитации не хватает для преодоления гидравлического сопротивления трассы. По моим наблюдениям это где-то 200. То есть для Ф25 предел около 2х5 метров.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу