Уроборос
Уроборос
Новичок

Регистрация: 31.08.2015

Москва

Сообщений: 6

31.08.2015 в 21:15:00

Подскажите пожалуйста, будет ли работать такая схема. Если нет, по какой схеме лучше подключить. Нижний отвод от стояка на высоте 120 см, а верхний где-то 150. ПС Сунержа Фурор 800х700 Удаленность от стояка где-то 150 см, труба Rehau Stabil 32

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

31.08.2015 в 21:17:05

Уроборос, эх и трэш Вы изобразили. Почитайте для начала у той же Сунержи: http://www.sunerzha.com/technics/articles/?news=417380 Высота отводов весьма неудачная. Выше можете поднять ПС?

0
Уроборос
Уроборос
Новичок

Регистрация: 31.08.2015

Москва

Сообщений: 6

31.08.2015 в 21:30:53

Mazayac, Да я понимаю, что высота не удачная. Выше можно, но тогда до самого верха даже я буду дотягиваться с трудом, не говоря о жене. Видимо ничего не остается, как поднять ПС выше. Как в этом случае лучше подключить? Так? Других вариантов нет никаких без переноса отводов?

0
santex-SVAR
santex-SVAR
Эксперт

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

31.08.2015 в 21:36:09

Уроборос, лучше переварить отводы на стояке пониже

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Уроборос
Уроборос
Новичок

Регистрация: 31.08.2015

Москва

Сообщений: 6

31.08.2015 в 21:36:56

точнее вот так

Вообще, эта схема работать будет? Переваривать желания нет, т.к. свободного места вниз только 5 см, а ради них все это затевать.

0
Уроборос
Уроборос
Новичок

Регистрация: 31.08.2015

Москва

Сообщений: 6

31.08.2015 в 21:51:35

santex-SVAR, Похоже нашел Ваше фото. Значит такая схема будет работать? А если подводку от верхнего отвода стояка завести на дальний от стояка выход ПС, а а от нижнего на ближний к стояку, разницы не будет?

0
4eshirko
4eshirko
Новичок

Регистрация: 30.08.2015

Киров

Сообщений: 6

31.08.2015 в 23:13:45

Mazayac

  1. Я наверно неточно выразился. Про байпас я подумал, что если столько заморочек с ним, то может сделать новый ПС той же схемой, что у застройщика, то есть просто установить его как часть стояка без всяких байпасов и запорки.
  2. Про стояки наверно тоже не очень точно выразился. Сегодня еще посмотрел на квартире и в подъезде и попытался нарисовать схемку и на плане отметить. Подача больше похожа на нижнюю в квартирах и на общую обратку в подъезде. Завтра еще в управляйке выясню.
  3. И если подача окажется нижней, будет работать ПС?
  4. Запорка ППР от FV-Plast также ненадежна, что всё равно рекомендуете металл?
  5. Стояк горячий, причем в подъезде общий стояк заметно холоднее.
0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

01.09.2015 в 00:33:36

Уроборос написал : точнее вот так

Вообще, эта схема работать будет? Переваривать желания нет, т.к. свободного места вниз только 5 см, а ради них все это затевать.

при верхней подаче эта схема работать будет.

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

01.09.2015 в 01:01:07

4eshirko, раз подъездный холоднее - значит обратка, значит в квартире подача снизу. Плохо для предполагаемой Вами схемы. Экзотические варианты предлагать?

0
Уроборос
Уроборос
Новичок

Регистрация: 31.08.2015

Москва

Сообщений: 6

01.09.2015 в 03:16:44

Mazayac, Спасибо.

А без переноса стояков есть ли схема подключения лучше этой?

0
santex-SVAR
santex-SVAR
Эксперт

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

01.09.2015 в 04:12:40

Уроборос написал : Похоже нашел Ваше фото. Значит такая схема будет работать?

здесь ПС стоит теплый - не горячий : ощутимо холоднее стояка. работает вполсилы . из-за того что : центр охлаждения (ПС) находится чуть выше центра (середины) между подводками на стояке.

мне кажется именно этот показатель определяет % прогрева. (при хорошем уменьшении диаметра от стояка к полотенчику + много углов поворотов.)

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.